原帖由 长风浪 于 2010-7-13 00:17 发表
遥控器重新编程不就结了吗,室内机的温控显示和实际室内温度非常符合,费那么多劳什子干嘛,赶紧给有BUG的用户换遥控器啊,快递重新编程过的新遥控器不就结了吗?换遥控器+快递要不了几个钱,比售后来人上门换板子便 ...


不同设定温度下可能差异还不一样,我设定23度,室内到接近23度的时候,内机还傻乎乎的停在25度呢,但是空调一直还是在大功率制冷。设定25度,室温26度多点,内机27度,差异变小了。我觉得应该说内机显示的是进风口温度,可惜当初室温23度的时候没有去测测进风口温度,设定25度时,整夜进风口温度实测稳定在27-27.5度,与内机显示一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

60

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-8
发表于 2010-7-13 11:55 | 显示全部楼层
呵呵,图片大了
石头,内机编号4位数的。       请问 你买了啥型号的北电?


一个问题,如果测用电量,只看面积不看房间高度不行吧。

[ 本帖最后由 啊飞飞 于 2010-7-13 12:02 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-13 12:34 | 显示全部楼层
很多人呢默默买了CVX  牛机效应啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2135

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-5
发表于 2010-7-13 13:03 | 显示全部楼层
飞飞也用A7D,太巧了。
朋友借给我的17-35/2.8的镜头居然有BUG,这才是真BUG,也不和我说,这次去安吉拍的小光圈的片子全部砸了,郁闷啊。
飞飞看到照片中央那个圆形阴影区了吗?
昨晚当我看这位兄弟最近新疆拍回的片子时,确认了BUG。几乎用这个头拍的每张小光圈片子上都有,我将他臭骂一顿,他说要去修了。
当初他进这个头的钱可以买CVX了。

图片不能发?Service Unavailable
PICT0159B.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

2420

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
 楼主| 发表于 2010-7-13 13:21 | 显示全部楼层
打倒石头,晒照片去色影无忌[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

60

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-8
发表于 2010-7-13 13:40 | 显示全部楼层
石头,看不确切啊,不明显,一般这样的情况首先想到CCD上有脏东西,不过你们两个相机拍下来情况相同就可排除CCD,看看镜头内部特别是后组镜片上是否有脏或者油迹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2135

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-5
发表于 2010-7-13 13:46 | 显示全部楼层
飞飞,谢谢。
不看了,肯定是镜头问题,我的17-70的狗头都没有这个问题。
刚才他说镜头去北海道时淋过雨了。。。。。去新疆又被淋过。。。。。。日。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

60

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-8
发表于 2010-7-13 14:03 | 显示全部楼层
那么就是水气造成的,放在干燥箱内看看,不行的话就要拆开擦镜片喽[s:18]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-7-13 14:29 | 显示全部楼层
CVX的问题,很可能在于压缩机功率控制跟膨胀阀开度之间没有配合好,这个调教是个细活。

压缩机进入高功率后膨胀阀开度没有及时跟上,导致排气侧压力上升,压缩机功率加大,而此时内机还在不断给外机发信号,要求提高功率,导致了25、35都大幅度超过标称最高功率,而制冷量并没有上去。

膨胀阀型号很可能不是原装的,参数与原产有差异,首批急于投放,品控没有搞好。
另一个更担心的情况是,压缩机用了B品

有谁能上一张外机铭牌?
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

2446

帖子

-5

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-31
发表于 2010-7-13 14:36 | 显示全部楼层
被迫说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2010-7-13 15:04 | 显示全部楼层
原帖由 becks_9 于 2010-7-13 08:13 发表
我教你们个更简单的办法,都不用售后上门解决。
有小学文化和动手能力就能解决了。
想知道的同学们请顶贴,答案下午公布。


回来了, 我来公布方法了.

觉得自己房间温度有多少温差的, 请用黑笔在一张纸上写下, 差1度写"+1" ,差2度写"+2". 
纸张的选择可自行挑选, 任意DIY.  温差数根据实际情况选择,不同情况可写多张,供不同情况使用.
然后将纸片贴在遥控器温度显示值后面.
这样精确值到0.1都没问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2010-7-13 15:06 | 显示全部楼层
发错了.

[ 本帖最后由 becks_9 于 2010-7-13 15:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2135

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-5
发表于 2010-7-13 16:33 | 显示全部楼层
becks _9
您说出了问题的本质,至于被迫说的我不懂。
日立刷新的固件程序,只是和您的说法一样,动了一个参数。
BYBOY的说法已经证实了,并且BYBOY证实日立已经更新了所有当时未出厂的CVX.
但是论坛的同学们不要试图根据论坛说法就去找日立要刷机,人家完全可以不理你的。
除非你闹到底。
我的估计(因为N年前做过温控箱):
当机器读取遥控器发来的温度设定时,会做补偿处理,通常会做负补偿1度的处理,但不幸的是,我估计这次日立做了正补偿1度的处理。于是,我们看到了2度的误差。
我不问这个问题,别人早晚也会问:
为什么发生这种事情?!(这是比较客气的问法)。

各位同学,如果我的说法成立,未刷机的同学冬机温度将会高2度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2010-7-13 16:43 | 显示全部楼层
等冬天再回帖...
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

2446

帖子

-5

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-31
发表于 2010-7-13 16:44 | 显示全部楼层
也许没到冬天就挂了[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 12:06 , Processed in 0.157563 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表