楼主,我前段时间曾发过20分钟到3.2度的图,不过正如楼上诸位弟兄说的,那时的温湿环境和现在完全不可比,现在想到3度我那台也是不可能的。
下面是我的测试数据,供楼主参考。
今天一下班就回家验证了一下,房间扣除衣柜不到15平,室外31度,室内温度计显示30度多些,18:03开空调自动风量平吹制冷16度,一开始空调内机显示31度,空调功率逐渐上升,达到并维持在了1345W左右,这个功率是我用该空调看到过的最大制冷功率了,超出了参数上的最大制冷功率,我用的是万方二代,好像测大功率时会有些偏差。整半个小时后,内机显示25度,室内温度计显示不到26度,出风口温度为10.6度,35分钟达到10度,不过很快内机显示24度,我就关机了。
在30分钟内室内降温由内机显示判断从31降为25,速度不算快,不过房间湿度我的湿度计显示从70+降为了51,不少暗热量被带走了。
我这台35CVX安装也让我挺担心的,抽真空时我不在旁边,只知道一下就结束了,我都怀疑抽了没。
按楼主的描述,感觉你的空调排气的流程不对,我有些怀疑管道内的空气真的被排走。
最初看到你发贴出风温度到了3.2度时,一度以为35V再现,呵呵
现在看来,误会。估计是自动风运行一段时间后进入微风状态,出风温度自然低了。现在的变频,最大风速下一般不会超过10度,道理很早之前被迫就分析过了,都是能效比搞的,出风温度太低不利于能效比的提高。可以嗖嗖被迫以前的发帖。
另外,关于最大功率的,以前我就说了,铭牌上标称的最大功率其实都是有保守的,实际中超过是很正常的,呵呵,所以等制热的时候最大超过2250W,也不要奇怪。 |
|