广州三房空调选型(富士通、大金、日立,4台神机全军覆没),教训惨痛,望引以为戒!

  [复制链接]

0

主题

98

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-5-4
QQ
发表于 2017-5-15 20:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

19

主题

1892

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2017-5-15 21:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-5-15 16:27
被我收藏了,维修师傅想拿走,我不给,留给我了

你这机器安装多少都有问题,安装不好变频空调确实容易坏。
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:17 | 显示全部楼层
我还在犹豫客房的日立25CVX要不要修,日立特约维修点报价要1500块啊,保修仅有3个月。
淘宝上面找了一些服务商,也声称可以维修,直接换板子,还说是原厂的,报价在1000-1300之间,保修一年,不知道是否靠谱???

点评

可以问问雪军。  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:58
回复

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2017-7-10 18:03 | 显示全部楼层
哈哈 不错的日立
客厅:HE18KC 主卧:35CVX 次卧:26月亮 儿童房:25BGX 书房:25CVX 地下室:fujitsu R 客卧:25CVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

229

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-4
发表于 2017-7-10 18:15 | 显示全部楼层
这样看来大金还算不错了,都没坏过主板,我妈妈家的大金有10年多了也没坏过,不过最近风扇声音有点大,大金的温控和静音真不是一般机子可比的

点评

我的主卧大金也是一样,室内机呼呼的风声很大。昨晚下班回到家,花了1个小时时间清洗了一下,把滤网冲洗干净(真的是很多灰),用清洁剂把那些翘片喷了一遍(用了一瓶),用牙刷把出风口的贯流风扇也刷了一下。重新  详情 回复 发表于 2017-7-14 15:26
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-7-10 18:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-10 17:17
我还在犹豫客房的日立25CVX要不要修,日立特约维修点报价要1500块啊,保修仅有3个月。
淘宝上面找了一些服 ...

可以问问雪军。
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 开心就好2010 于 2017-7-17 16:29 编辑

我靠,昨天上了一下论坛,结果晚上回家次卧的日立35CVX就挂掉了,距离生产日期刚好接近7年(是2010年7月28日生产),故障代码反C12。
启动以后不制冷,在强风模式也没有冷风吹出来,用手在空调出风口,微微感觉有一丝丝凉风(强风模式,出风非常微弱),摸室内室外机连接管线,没有任何制冷的感觉,查看室外机,室外机无振动,貌似并未工作。

真是悲催啊,4台日资合资空调已经全部都坏过了,这是最后的一台坏的。使用六年半(一年使用几个月,这个开机不多),维修费用这么高,真的不如买格力这些国产空调!
IMG_0363.JPG
IMG_0364.JPG

点评

故障表现和我的35CVX是一样的,但我的机器内机不报故障,只是不出风也不制冷。外机风扇转半分钟停,压缩机无法启动。我这里日立官方报价3000以上,压缩机要去日本订货。我放弃修理了。  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:24
刚刚打电话给日立代理维修点,问他这个错误代码是什么意思, 他明确告诉我也是外机主板损坏,也要换主板! 正C是内机,反C是外机,这次又是外机!{:1_47  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:01
只能再修修补补了,看看雪军能救么。  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:24
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-7-11 10:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-11 08:56
我靠,昨天上了一下论坛,结果晚上回家次卧的日立35CVX就挂掉了,距离生产日期刚好接近7年(是2010年7月28 ...

只能再修修补补了,看看雪军能救么。
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:59 | 显示全部楼层
由于两台日立CVX目前都是故障状态,我计划还是请日立特约维修点来修一下,虽然很贵很贵,妈的,是真的贵!
然后这两台机的板子换下来,修一下备用,或者直接把旧板子卖掉得了,下次再坏掉了主板可能就直接换机了,维修太贵太贵太贵了!
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-12 11:01 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-11 08:56
我靠,昨天上了一下论坛,结果晚上回家次卧的日立35CVX就挂掉了,距离生产日期刚好接近7年(是2010年7月28 ...

刚刚打电话给日立代理维修点,问他这个错误代码是什么意思,
他明确告诉我也是外机主板损坏,也要换主板!
正C是内机,反C是外机,这次又是外机!

我要骂人了,日立这是玩我们啊,都内置好了时间控制程序的,到点就坏!

点评

可以叫号称万能的技术员对板子吹吹气,或许可以把板子唤醒。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:58
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2017-7-12 11:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-12 11:01
刚刚打电话给日立代理维修点,问他这个错误代码是什么意思,
他明确告诉我也是外机主板损坏,也要换主板 ...

可以叫号称万能的技术员对板子吹吹气,或许可以把板子唤醒。。。
回复

使用道具 举报

12

主题

647

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
 楼主| 发表于 2017-7-12 14:26 | 显示全部楼层
我在想,现在我花1500换了板子修好以后,保修期仅有三个月,整机还能坚持运行五六年吗,花这么大代价换板子是否值得呢?
室内机、室外机保养还算可以,看起来不旧,现在就换新机觉得实在是太浪费了。公司里面黄的发黑的机器都还在运行。

点评

我家客厅93年出厂95年用到现在的三菱电机定频(一台2P,一台1P)还在用呢,好好的。2P那个我08年时用白色木器漆涂了一下,就不黄了。变频和定频不一样,确实用不了多久。或者说所谓安装得不到位吧。  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:28
回复

使用道具 举报

13

主题

3250

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-29
发表于 2017-7-12 15:24 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-11 08:56
我靠,昨天上了一下论坛,结果晚上回家次卧的日立35CVX就挂掉了,距离生产日期刚好接近7年(是2010年7月28 ...

故障表现和我的35CVX是一样的,但我的机器内机不报故障,只是不出风也不制冷。外机风扇转半分钟停,压缩机无法启动。我这里日立官方报价3000以上,压缩机要去日本订货。我放弃修理了。

点评

并不是不出现故障代码,是需要开机以后等待较长时间(半个小时左右)就会出现错误代码,并自动关机(出风口关闭,错误代码会持续显示)。 开机后室内机貌似正常,但是即便设置为强风也是很微弱的出风,摸室外机发  详情 回复 发表于 2017-7-12 17:01
那个跟你说压缩机坏的呢,你这个又是一个典型的驱动模块坏了,没有报故障说明故障范围不大,驱动模块虽然坏了但它自己就有保护功能  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:19
回复

使用道具 举报

13

主题

3250

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-29
发表于 2017-7-12 15:28 | 显示全部楼层
开心就好2010 发表于 2017-7-12 14:26
我在想,现在我花1500换了板子修好以后,保修期仅有三个月,整机还能坚持运行五六年吗,花这么大代价换板子 ...

我家客厅93年出厂95年用到现在的三菱电机定频(一台2P,一台1P)还在用呢,好好的。2P那个我08年时用白色木器漆涂了一下,就不黄了。变频和定频不一样,确实用不了多久。或者说所谓安装得不到位吧。
回复

使用道具 举报

猴年马月123 该用户已被删除
发表于 2017-7-12 16:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
松下稳稳的