前些日子CD机牛叫的厉害,有坛友说电压高也会出现这种现象,一查果然!不得已上了个普通的稳压器,牛叫消失。可这两天家里灯泡接连坏了几个,一瞅稳压器的电压指示,偏得好多,昨晚一量,居然有249V。气了打了95598,今早来个工人,用他黑乎乎的万用表一量,也有247V,可他说这个属于正常,网络电压高了点。纳闷了这么高还算正常?网络电压是什么概念?能弄成220吗?

这是用我的表量的

SDC11562.JPG                SDC11554.JPG
===岁月无声====
回复

使用道具 举报

5

主题

76

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
10
注册时间
2009-2-28
发表于 2010-6-5 14:02 | 显示全部楼层
247不行,高不能超242,我家就高,我找供电局调过变压器:loveliness: ,找他们局长,然后找手下买2合烟,OK
北昌影音
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

351

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-11
 楼主| 发表于 2010-6-5 14:08 | 显示全部楼层
还买烟?太悲哀了吧,我们可是付钱才用的电[s:18] [s:18] [s:18]
===岁月无声====
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

794

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-11
发表于 2010-6-5 14:44 | 显示全部楼层
若你的住宅是电力公司直接供电而非小区二次供电(即电费直接交给电力公司),则供到你家电表的电压叫供电电压。按电能质量国家标准,220V供电电压偏差限值为+7%、-10%。
也就是最高电压不能高于235V。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

794

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-11
发表于 2010-6-5 14:48 | 显示全部楼层
你家插座电压叫用电电压,设备所能承受的偏差一般为+5%、-5%,极限情况为+5%、-10%。也就是说你的插座电压最好不要超过231V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

351

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-11
 楼主| 发表于 2010-6-5 16:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上,这里是电力公司直接供电,以上说的249V、247V和241V都是插座电压。早上那厮自己量出247V都说是正常,我心里就火了[s:29]
===岁月无声====
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

76

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
10
注册时间
2009-2-28
发表于 2010-6-5 19:29 | 显示全部楼层
原帖由 jd57 于 2010-6-5 14:08 发表
还买烟?太悲哀了吧,我们可是付钱才用的电[s:18] [s:18] [s:18]

没办法啊,你不卖点东西人家说现在忙,你等等啊[s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

1057

帖子

119

威望

禁止访问

交易诚信度
4
注册时间
2009-2-6
QQ
发表于 2010-6-5 19:43 | 显示全部楼层
我也找供电局调过变压器,电压在正负10%属正常

[ 本帖最后由 p爱车车 于 2010-6-5 19:44 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

48

主题

7920

帖子

131

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-17
发表于 2010-6-5 22:19 | 显示全部楼层
+7%,-10%。
大哉心乎,天之高不可极也,而心乎出天之上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

351

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-11
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 昔日足迹 于 2010-6-5 19:29 发表

没办法啊,你不卖点东西人家说现在忙,你等等啊[s:97] [s:97]
一想到“垄断”一词就有点怕怕。还好这里的客服小姐还算客气,还一个劲地问我她们的服务态度怎么样,非得要我亲口说好才肯罢休[s:18] [s:18] [s:18] 工作人员响应速度也还行。今天答应了等不下雨他们要上变压器调一下。
===岁月无声====
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

351

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-11
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:42 | 显示全部楼层
要是他们来一句爱用不用,MD不活了[s:41] [s:41] [s:41]
===岁月无声====
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

96

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-22
发表于 2010-6-7 13:07 | 显示全部楼层
原帖由 DMD888 于 2010-6-5 14:44 发表
若你的住宅是电力公司直接供电而非小区二次供电(即电费直接交给电力公司),则供到你家电表的电压叫供电电压。按电能质量国家标准,220V供电电压偏差限值为+7%、-10%。
也就是最高电压不能高于235V。
低压用户电压国家标准是220v,范围是-10%、+7%。不用急,我来给您支招:如果给您供电的变压器是电网公司管的,直接打95598报修,要求调整变压器的分接头(一般有5个档位,每调整一个档位电压变化是2.5%,这个是变压器自带的,需要停电才能动),就可以把电压降下来了;如果变压器是物业管的,就叫物业去找专业公司来进行调整就行了。

[ 本帖最后由 huangjy 于 2010-6-7 13:10 编辑 ]
:musicf