35CVX的安装作业+整晚功率实测(PP及说明在1-3页)

[复制链接]

33

主题

2160

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2010-6-1 21:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

397

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2005-9-19
 楼主| 发表于 2010-6-2 00:00 | 显示全部楼层
继续讨论温差问题,今晚室外26度,室内28度,开16度,风速强,风向板搞水平了把温度计放上去,15分钟后内机显示温度降至24,实测出风口温度为8.5度,请问各位cvx机油,这出风口温度正常不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2135

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-5
发表于 2010-6-2 08:15 | 显示全部楼层
原帖由 ab163 于 2010-6-2 00:00 发表
继续讨论温差问题,今晚室外26度,室内28度,开16度,风速强,风向板搞水平了把温度计放上去,15分钟后内机显示温度降至24,实测出风口温度为8.5度,请问各位cvx机油,这出风口温度正常不?


有请兄弟们。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

92

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-27
发表于 2010-6-2 10:19 | 显示全部楼层
感觉35CVX在现在的温度条件下,总是不能全力制冷,室内外22度条件下,即使我设置16度制冷,也只有500W的功率,压缩机低转速运转,这时候室外机的噪音情况不能代表冬天夏天工作时的噪声表现。
昨晚气温22度时我开了下制热,达到了1000W以上功率,也感觉到了外机的高转速啸叫,另一台就不明显。大家有机会也试试。

[ 本帖最后由 wxh0 于 2010-6-2 10:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

428

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
4
注册时间
2003-1-2
发表于 2010-6-2 10:45 | 显示全部楼层
谢谢LZ的报告,马上就要装了。。。学习一下。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-6-2 12:10 | 显示全部楼层
原帖由 wxh0 于 2010-6-2 10:19 发表
感觉35CVX在现在的温度条件下,总是不能全力制冷,室内外22度条件下,即使我设置16度制冷,也只有500W的功率,压缩机低转速运转,这时候室外机的噪音情况不能代表冬天夏天工作时的噪声表现。
昨晚气温22度时我开了下 ...

什么是啸叫啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-6-2 14:13 | 显示全部楼层
“专家”的法眼居然识别不了塑料和不锈钢,实在是大跌眼镜啊。。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

36

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-26
发表于 2010-6-2 14:48 | 显示全部楼层

追问插座的问题

是不是我需要在安装前,先买个10A的插座板把原来的16A的先给换掉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

92

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-27
发表于 2010-6-2 19:24 | 显示全部楼层
原帖由 青非 于 2010-6-2 14:48 发表
是不是我需要在安装前,先买个10A的插座板把原来的16A的先给换掉?


我都用的是16A插座,也没什么问题嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

92

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-27
发表于 2010-6-2 19:30 | 显示全部楼层
刚才开了下机,修正下错误,前面制冷小功率运行是因为我开的风力是静,开了自动后,功率就逐渐上到1000W以上,外机的声音不大,没听到昨天制热时的啸叫声(有点像耳鸣或者飞机喷气发动机启动的声音),一会在试试制热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

181

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-29
发表于 2010-6-2 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 ab163 于 2010-6-1 00:27 发表
ps:新家主卧里面的xd35,安装一年多使用不到10次,主卧还没买床,一家三口都睡儿童房去了[s:97] ,今天上午特地过去开机主观对比了一下,感觉xd35跟cvx对比噪音是大了不少,但制冷主观感觉比cvx好一点。周六过去测测 ...

不是吧,大金35很安静的啊,这样也说噪,郁闷,我觉得家里的10VR比大金35噪多了,特别是外机,隔墙也听得见声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

1587

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-10
发表于 2010-6-2 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 wxh0 于 2010-6-2 19:30 发表
刚才开了下机,修正下错误,前面制冷小功率运行是因为我开的风力是静,开了自动后,功率就逐渐上到1000W以上,外机的声音不大,没听到昨天制热时的啸叫声(有点像耳鸣或者飞机喷气发动机启动的声音),一会在试试制热 ...

家里的松下制热也有这种声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-30
发表于 2010-6-2 23:00 | 显示全部楼层
虽然你设定的温度很低, 可是你开小风, 程序认为制冷量的瓶颈在风量上, 压缩机全速运转也不会增大制冷量, 还不如低速运转省些电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

397

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2005-9-19
 楼主| 发表于 2010-6-20 09:05 | 显示全部楼层
原帖由 Y2K008 于 2010-6-2 21:50 发表

不是吧,大金35很安静的啊,这样也说噪,郁闷,我觉得家里的10VR比大金35噪多了,特别是外机,隔墙也听得见声音


确实就是这样的。cvx的微风档就比大金安静了,更不要说静音档。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

1416

帖子

23

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-13
QQ
发表于 2010-7-25 22:30 | 显示全部楼层