[s:15] 你好!我想请教一个问题,家里有一路空气开关(防漏电)控制4个插座,分别是洗衣机、热水器、浴霸和客厅里的电视,最近买了一个贝尔金守望者(防雷防浪涌、带射频保护)插座,检查发现热水器和浴霸的插座有接地,电视和洗衣机的没有接地(插座里是3条线),关闭贝尔金插座时(接电视),经常空气开关跳闸!(不是每次都跳,大概10次有一两次,打开时没有出现过,以前的公牛的普通插座无论开关没有出现过这种情况)请教是什么原因呀!谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-5-8 12:00 | 显示全部楼层
这样情形很少见。你的贝尔金应该是接在以前的电视机插座上,然后电视机插头插在贝尔金上吧。
1)你的电视机插座没带接地,但是有3根线,或许其中的一根线挨着零线或者火线了,在关闭贝尔金时出现漏电,因为贝尔金有射频和防浪涌模块,所以在电路上来讲,贝尔金的零线和火线之间是相对绝缘(有浪涌电阻连接在他们之间),不是绝对绝缘。普通的带开关插座,零线和火线之间是绝对的绝缘。
你先试试将插座中的地线用绝缘胶布缠上试试一段时间。
2)如果上述处理后还是出现的话,或者是漏保的性能下降,即出现误跳了。
你先试试,有问题再跟帖。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-5-8 12:01 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhy123 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-8 14:48 | 显示全部楼层
谢谢了!你说的插座(要包绝缘胶带的)指的是贝尔金、还是墙里的那个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhy123 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-8 15:08 | 显示全部楼层
不好意思,我想是墙里的那个吧!我先试试!有问题在请教,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-5-8 21:18 | 显示全部楼层
你说的这种情况没碰过,手头没有贝尔金,不好复制你的电路。或者是贝尔金的问题,虽然是贵东西来着。如果实在找不出问题,建议将贝尔金借给你的朋友家用用,看看是不是也是出问题,如果是,可能就是贝尔金的问题了。
另外,问一句,你说的漏开控制4个插座,这4个插座的零线都是从漏开的零线分出来的吗?以前碰到这么一个主,漏开后接4路空开,其中一个空开的零线是绕过漏开的。也是时不时的漏开会脱扣,查了好久都没查出来原因。没法救怀疑是漏开坏了,在拆除漏开的过程中发现了问题,重新接好后,快一年了没出现过误跳。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-5-8 21:37 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhy123 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:40 | 显示全部楼层
第一个问题,我在家里其它插座(另一路漏开控制)上试过,好像没什么问题,回头我在多试几次看看。
第二个问题,我不懂电路,不知道那里面怎么接的线,不敢乱动,只能有空请人来检查。就是不明白同一路电(我这麽认为,不专业的),跳闸后,四个电器插座均无电;正常有电时为什么两路有接地,另外的两路没有,装修时我在场,应该不是接线的错误,不知道是不是你说的那种情况。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

771

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-17
发表于 2010-5-9 21:26 | 显示全部楼层
没接地的插座,后面再拖贝尔金的防雷插座,漏电保护会动作,很正常,因为里面有防浪涌电容,火线零线都有接到地线上,这个会漏电的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-5-11 08:44 | 显示全部楼层
没有贝尔金,太贵了。找了个便宜的带浪涌保护的排插,拆开发现排插的3条线之间都是浪涌电阻,也就是说排插的3条电线零线,火线,地线都不是绝对的绝缘。3条线之间还是有电流流过,但是经过测量,在浪涌功能关闭的前提下,这个电流很小,基本是uA级的。估计贝尔金的内部结构类似,但是3条线的电流未知?或许是mA级的,如果是这样,我想也不会超过15mA吧。
或许是楼主的漏开太灵敏了。实在没辙的话,换个漏开试试吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

114

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-7-20 23:59 | 显示全部楼层
请教一下flerlee:
最近想买个排插 这东西好像也挺有讲究的,防浪涌的三线之间不是绝对绝缘,会有什么弊端吗?
能不能推荐下品质说得过去价格适当的排插呢?
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

261

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-20
发表于 2011-7-21 07:46 | 显示全部楼层
估计 内部压敏电阻不好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-11 04:43 , Processed in 0.179562 second(s), 30 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表