原帖由 jijibaby 于 2010-5-7 19:38 发表 
非常感谢
yyy9可以上一下遥控器的图么
不客气,为了早点给你提供参考,今天我先制热把室内温度提高到26度,然后开始制冷。
当室内温度稳定在26度后,把温度设定在23度制冷。机器开始进入高频运行,室内机上显示温度迅速从26度,下降到22度,这时写字台上温度计的温度下降的没有那么快,温度计的温度从26度下降到24度。同时机器进入低频运行,室内机温度回升到23度,温度计温度逐渐下降到23度,随后室内机、温度计的温度就稳定在23度,一直低频运行不停机。后来我把温度调到24度,出现停机现象。
通过这几天的测试发现,ZIB25对实际温度控制的非常好,只有昨天,写字台上温度计的温度出现过瞬间上升0.5度的事情。其他测试过程中,写字台上温度计的温度始终在设定的温度没有起伏。室内机显示温度只有在停机、启动前后有最大3度的变动范围。
还有一个令人高兴的情况,就是在制冷的时候,无论高低频运行,室外机的声音都非常小,噪音水平接近最安静的定频机。
经过这几天不全面的试用,我唯一觉得不太满意的就是制热的时候,进入低频运行状态,室外机会出现共振现象,声音会变大,但关窗听不到,遗憾的是这时候室外机就不能算最安静机器的行列,但不属于声音大的机器,出现共振的声音状态时,室外机的噪音水平属于很中庸的机器。
关于遥控器,觉得样子有点蠢,比我的飞鸽遥控器难看多了,飞鸽遥控器比三菱的长,但要窄且薄,比例看起来很舒服,而且遥控器还有专门的盒子,即使不小心摔到地上,遥控器也不会被摔坏!