隔离牛零线对地有八十几伏电压正常吗?

[复制链接]

2

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-9
 楼主| 发表于 2010-5-1 16:17 | 显示全部楼层
几天前,我一朋友在XX电子借了两台日本隔离牛(好像是叫东京牌),一台五千瓦,一台一千瓦,接电一量都他妈一个鸟样,输出零线对地都有电压,这样看来我的牛应该没问题,不可能三台一起坏吧!但是什么原因造成的?[s:8]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

433

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2004-11-7
发表于 2010-5-1 16:51 | 显示全部楼层
这是很正常的现象。变压器初次级间有漏阻抗,次级有对大地阻抗,两者都是高阻抗,如你用高阻抗的表量度显示较高电压很是正常,不过量出的电压越小,表示漏阻抗越小,变压器质量越高。
解决方法很简单,在次级两端分别接一个1W的1M欧电阻到大地,你会发觉此时的对地电压在10V以下了
北昌影音
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

433

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2004-11-7
发表于 2010-5-1 16:55 | 显示全部楼层
千万别什么二次再接零线,不然就失去了接隔离变压器的抗干扰作用
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

148

主题

6769

帖子

211

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-16
发表于 2010-5-1 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 无名dhg 于 2010-5-1 16:55 发表
千万别什么二次再接零线,不然就失去了接隔离变压器的抗干扰作用

当然不能接零线,不过应该接地线。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-9
 楼主| 发表于 2010-5-3 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 无名dhg 于 2010-5-1 16:51 发表
这是很正常的现象。变压器初次级间有漏阻抗,次级有对大地阻抗,两者都是高阻抗,如你用高阻抗的表量度显示较高电压很是正常,不过量出的电压越小,表示漏阻抗越小,变压器质量越高。
解决方法很简单,在次级两端分 ...
明白鸟!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

389

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-6
发表于 2010-5-3 21:37 | 显示全部楼层
隔离牛二次侧接地还叫什么隔离牛?隔离牛的作用就是为了防止电源与大地形成电气回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-5
发表于 2014-1-8 14:22 | 显示全部楼层
不锈钢同志。
您用电笔量的是变压器的次级吧,变压器次级是没有零线火线之分的。(如果您用的是隔离变压器)
能用电笔量出零线火线的应该是变压器初级,既接市电的部分。如果该部分用电笔测量零线火线都会亮,那还是查您的进户线吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

485

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2011-9-22
发表于 2014-1-7 21:30 | 显示全部楼层
零火线用电笔测都亮是因为你输入相位接错了,你试试把输入的零线和火线对调一下,就只有一个亮了
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

8708

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2014-1-8 08:29 | 显示全部楼层
学习,好贴,喜欢这样探究学问
POPPIN'舞者
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2118

帖子

30

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-12
发表于 2014-1-8 13:06 | 显示全部楼层
我们公司有好多隔离变压器,最明显的就是输出都是两芯的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9354

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
发表于 2014-1-9 00:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
典型的“虚电压”现象,也就是感应电,接个负载就没有了。
另外,隔离变压器两次侧通常严禁接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

8708

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2014-1-9 12:41 | 显示全部楼层
接个负载就没有了。
{:soso_e179:}
POPPIN'舞者
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

52

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-10-7
发表于 2014-1-11 14:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我的0线也有虚电压50V多
回复 支持 反对

使用道具 举报

59

主题

6042

帖子

73

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2014-1-11 18:24 | 显示全部楼层
各家说各家理由,谁也说不服谁?为什么?因为从电气原理上各人的理解不一样(不是一本书一个老师教出来的!)

实际上,你的隔离牛到底是不是真正的隔离牛,或者是否出问题,你不要死死地去纠缠对地的电压问题,换个检测方法吧:

测量输入边的任何一个抽头与输出边的任何一个抽头,如果电阻是无穷大,那么毫不怀疑,这个隔离牛是真实的(哪怕有的隔离牛有初级、次级的屏蔽层公共接地端,也不会影响电流通路的阻值);

如果有初、次两边某两个抽头的电阻为0,则必是带了屏蔽层的公共接头。

如果测量的电阻总有那么几欧姆到10几欧姆,那么那个妞接入市电后的次级,你光脚站在大地上是不敢摸的,那个牛内部应该不是真正的隔离,也许就是自耦的。
多一种爱好,就多一种快乐,信不信由你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

46

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-8-8
发表于 2014-1-11 22:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼上的很对,自藕的和隔离的区别很大的……