发表于 2011-3-7 16:57 | 显示全部楼层

回复 1343# jackyamour 的帖子

1)入户怎么才25A呢?是否有点偏小呀?现在小于入户一般都是40A,可以找开发商问问。
2)音响专线还是有接地线比较好,可以消除一些杂音什么的?
3)投影仪用插座回路的插座就行了,至于是否用开关,就随你咯。反正串联式没问题的。
4)强电箱的配置也是可以的。强电箱的漏保是否没有覆盖照明?如果没有,那是最好。原因:某支路漏电,会整个回路跳闸,晚上就“波黑”了。
5)卫生间的空开是16A的,选用电器是要考虑电流容量。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-3-7 17:00 | 显示全部楼层

回复 1344# jamesox 的帖子

插座一路(漏保),厨房一路(漏保),洗卫一路(漏保),风管机一路(空开),照明一路(空开),音响一路(漏保)。
冰箱没必要专用,接插座回路的插座即可。走的时候拔插头就行了。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-3-7 17:01 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-7 17:04 | 显示全部楼层

回复 1342# 8:00 的帖子

同样先看线,2P空调如果用4平方线可以用20A的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-7 17:28 | 显示全部楼层

回复 1343# jackyamour 的帖子

总闸小了点,不知道你家多大房子,我家90平入户线都10平方了。你看看你家的,看电表也可以(是否是40A)。
总闸带了过压保护,用用可以,但那附件好像不是施耐德的。其它的海格断路器还是不错的,不过只用一个漏保,省了点,没看到内部接线也不知保护的是哪几路;还有如果照明只有一路,用那个1P+N的10A是可以的,如果是两路共用就不合理了。
另外电箱也开裂了。
其它的请参照flerlee说的。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-3-7 17:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

63

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-27
发表于 2011-3-8 00:46 | 显示全部楼层
感谢 flerlee 和ak 赐教  我家110平的房子 回来再去看看电表  如果电表是40A 那总闸和过压保护是不是可以自行更换?
强电箱肯定要改造 并换成施耐德的空开漏保  肯定会增加一路空调 和音响 不知按照现在箱子大小 扩位是否麻烦呢?
还请老师们推荐合理并充裕的线路配置 也好按图索骥 最好能有型号 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-8 01:22 | 显示全部楼层

回复 1349# jackyamour 的帖子

符合要求就可以换。电箱不知道多大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-27
发表于 2011-3-8 16:24 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2011-3-4 13:06 发表

楼上说的方法可以,可作参考。
但很奇怪的配电,设的开关有点多,表后一个、楼道一个、家里还要一个,也不知道你家里的走线和电箱是怎样的,仅从图片上的配线来看,这是把普通的户内配电箱设在楼道箱内了。      不 ...


谢谢flerlee老师和AK老师答疑解惑
而且还给出方案哦,哦也高兴:loveliness:
我家的总线进屋里找到的是一个4平方的插座线和一个2.5平方的灯线
应该是和老师们说的方案一样了,我买了个2P20A的开关

等我把家里的走线图归纳一下放上来再请各位老师给把把关

再次谢谢各位老师,你们辛苦了[s:40]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-15
发表于 2011-3-9 09:23 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-3-7 17:00 发表
插座一路(漏保),厨房一路(漏保),洗卫一路(漏保),风管机一路(空开),照明一路(空开),音响一路(漏保)。
冰箱没必要专用,接插座回路的插座即可。走的时候拔插头就行了。


谢谢赐教,还是没怎么明白;


厨房一路?用多大合适啊,到时微波炉、电磁炉、冰箱电饭煲?会不会不够啊?

所有音响用一路是吧?我电视机背景墙那里留了10个插座,那就是分5个给音响是么?

还有:“冰箱没必要专用,接插座回路的插座”什么意思啊,冰箱其实我就是想以后出门的时候能单独开着,冰箱一般不关

另外问个,是不是一般家里都有一个总的?然后这个带漏保就可以了?需要按你说的那样每种都带漏保么?我不是很懂,谢谢了

[ 本帖最后由 jamesox 于 2011-3-9 09:28 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-3-9 12:31 | 显示全部楼层
厨房一路?用多大合适啊,到时微波炉、电磁炉、冰箱电饭煲?会不会不够啊?
厨房一路,用4平方线,20A漏保。
所有音响用一路是吧?我电视机背景墙那里留了10个插座,那就是分5个给音响是么?
音响单独拉一路,与插座回路分开。用10A的漏保,至于音响回路需要多少个插座,你自己掂量。
还有:“冰箱没必要专用,接插座回路的插座”什么意思啊,冰箱其实我就是想以后出门的时候能单独开着,冰箱一般不关
如果要这样,那就单独从供电箱拉条线给冰箱吧!
另外问个,是不是一般家里都有一个总的?然后这个带漏保就可以了?需要按你说的那样每种都带漏保么?
总闸不用带漏保,插座支路,音响支路,厨房支路,洗卫支路到漏保。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-15
发表于 2011-3-9 13:08 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-3-9 12:31 发表
厨房一路?用多大合适啊,到时微波炉、电磁炉、冰箱电饭煲?会不会不够啊?
厨房一路,用4平方线,20A漏保。
所有音响用一路是吧?我电视机背景墙那里留了10个插座,那就是分5个给音响是么?
音响单独拉一路,与 ...


大概明白了,谢谢

电视机背景墙这块我打算给音响5个插座,那就是这5个一个回路;剩余的与整个屋子的插座成一个回路是吧
然后是不是一般进户后,强电这块不会有总闸的是么?我家的总闸是在外面的是么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-3-9 13:35 | 显示全部楼层
进户后怎么能没有总闸呢,这和户外的开关不是一回事。

[ 本帖最后由 ak76 于 2011-3-9 13:37 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

462

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2006-3-30
发表于 2011-3-9 14:20 | 显示全部楼层
请教楼主师傅。。。
新装修没多久 最近发现家里容易跳闸 而且每每都是发生在家里没人的情况下 很是尴尬
在家里有人(每天都有开家电的情况下至今为发生过) 每次都是我出差在外 发现家里的总闸跳了(就是那个带开关的 是不是叫漏保?弹起 其他空开都很正常) 请问因从何处下手解决问题 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-3-9 14:32 | 显示全部楼层

回复 1354# jamesox 的帖子

总闸,就是配电箱里面那个总开。配线箱可以在户内,也可以放在楼道。大多数都是放在户内进门的门后墙上。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-3-9 14:34 | 显示全部楼层

回复 1356# mpj 的帖子

1)是不是有人恶作剧?
2)检查一下饮水机,电水壶之类西药加热液体的设备,看看是否漏水?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

462

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2006-3-30
发表于 2011-3-9 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-3-9 14:34 发表
1)是不是有人恶作剧?
2)检查一下饮水机,电水壶之类西药加热液体的设备,看看是否漏水?

这个到真没注意,还有好像我只有一个总的漏保 每次都是这个跳闸。。 会不会这个产品质量不达标啊

家里没饮水机和电水壶啊。。。 恶作剧应该不会啊 家里都没人
回复 支持 反对