再有一问题,我家5层半,1楼为半地下室,要做个厨房,一卫生间,不装空调;2楼店面,要装空调,可能要用上电磁炉,电饭包,没卫生间;3楼4楼各三客房,独立卫生间;5楼2卧室,一书房,2卫生间;6楼是坡顶,1卫生间,要用可能1空调,1洗衣机;屋顶装空气能热水器。现在供电局只给2电表,都是5(30A),肯定不够,是申请三相还是加个单相?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-10-2 08:40 | 显示全部楼层

回复 862# jkwhm 的帖子

你的电工说的深度不够,要3米,还要把几个插入地下的角铁用扁铁焊连起来,再在扁铁上取洞,用10平方电线用螺丝固定在扁铁上,再把10平方电线引到你房子里面的配电箱,作为接地主线来用,
   引之前还需用电阻表测量接地线的电阻,一定要达到标准后,才能引入
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-10-2 08:40 | 显示全部楼层

回复 863# jkwhm 的帖子

不管怎么样,能安装380的当然是最好
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

jkwhm 该用户已被删除
发表于 2010-10-2 09:06 | 显示全部楼层
谢谢三哥。我的电工说的做法倒和你一样。三哥的意思是角铁的顶端要在地面以下三米?
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-10-2 11:57 | 显示全部楼层
按国标,我记得应该是3,5米
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

40

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-16
发表于 2010-10-3 14:02 | 显示全部楼层
三哥,麻烦您帮我看看 KFS给的这个电路开关怎样?有必要全部换掉么?谢谢了!

[ 本帖最后由 ifbest 于 2010-10-3 14:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-3 17:53 | 显示全部楼层
看这布局,还是很合理。非一线品牌也不是纸老虎,不换其实也没问题。不过,拆下面盖检查一下空开的接线端子的螺丝有没有打紧倒是有必要。
碰到过这样的事情:客户收房后找物业说他家的电很奇特,关门就会闪一下,是不是有玄机或是风水问题,后来去现场检查,发现时空开接线端子的螺丝没打紧,线有点松,关门重点的话,振动一下就闪一下。当然,螺丝不打紧导致线松的另外一下隐患就是着火。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

jkwhm 该用户已被删除
发表于 2010-10-3 20:50 | 显示全部楼层
有谁用过那个WAGO的接线端子,我是网上看到过,本地五金店没有,问过几个电工说可能不牢靠。有用过的朋友么?到底好不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-3 21:43 | 显示全部楼层
要用过才知道,这东西出来没多久就有仿冒品了。原来接触过菲尼克斯轨道式的,一般性吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-3 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-10-3 17:53 发表
看这布局,还是很合理。非一线品牌也不是纸老虎,不换其实也没问题。不过,拆下面盖检查一下空开的接线端子的螺丝有没有打紧倒是有必要。
碰到过这样的事情:客户收房后找物业说他家的电很奇特,关门就会闪一下,是 ...
用用可以,不过特别是那两个漏保基本上都不适合家装使用,占位太宽了。扭紧端子其实用一字螺丝刀更好,因为螺丝的材质并不是很好,用十字容易扭铆掉。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-10-3 21:50 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

131

主题

4259

帖子

81

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
22
注册时间
2006-4-12
QQ
 楼主| 发表于 2010-10-3 23:24 | 显示全部楼层

回复 868# ifbest 的帖子

要求不高,可以不换,还是比较合理,
  我个人不喜欢这个款式,呵呵
 
      生活的压力和生命的尊严,哪一个才重要?
   
      QQ:893008179               
回复 支持 反对

使用道具 举报

jkwhm 该用户已被删除
发表于 2010-10-4 05:58 | 显示全部楼层
就是这玩意儿。有人用过么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-10-4 15:43 | 显示全部楼层
买那种2块钱一排的,用螺丝接线端子的,性价比高,实用。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-10-4 15:45 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

163

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2010-10-6 21:49 | 显示全部楼层
房子是复式的,楼下建筑面积97平,楼上大概50平可利用30平。准备把厨房餐厅和淋浴放在阁楼,这样楼下有两个1p,一个1.5P,一个2p以上空调,以及灯和插座。楼上厨房有微波炉、油烟机、电饭煲、电磁炉等,卫生间有浴霸、空气能热水器、洗衣机、暖风机,以及灯和插座餐厅还有一个1.5p空调。请教小三哥、AK76及FLERLEE等高人应该怎样布线?谢谢![s:15]
畜生要开会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-6 22:28 | 显示全部楼层
空调,空气能,厨房,卫生间等得单独回路,其它的插座楼下楼上可各分两路,照明最好分两路以上。另:最好用两个配电箱,上下各一个,楼下总闸下桩处引出总线至楼上“总闸”,另外还有进线是多大,2P空调是否柜机等没说清楚。具体的明天回答(在上班)

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-10-6 22:31 编辑 ]