刨了半天才找到自己4月份在本帖咨询的内容
总开关40P MCB
1、冰箱+鱼缸(DPN10A/2.5㎡)
2、主卧空调(DPN16A/2.5㎡)1-1.5P
3、次卧空调(DPN16A/2.5㎡)1P
4、书房空调(DPN16A/2.5㎡)1P
5、客厅柜机(DPN20A/4㎡)2.5-3P
6、厨房插座A(DPN20A Vigi/4㎡)北阳台洗衣机、餐厅电磁炉(冬天火锅用),烤箱/微波炉(我家微波炉用得少),豆浆机/榨汁机
7、厨房插座B(DPN20A Vigi/4㎡)小厨宝,环保灶,电磁炉,电水壶
8、主客卫插座(DPN20A Vigi/4㎡)太阳能热水器,浴霸*2,电吹风等5孔插座*2
9、插座A(DPN16A Vigi/2.5㎡)玄关柜里充电区(拉俩强壮插线板专供各类数码及充电需要,集中充电),弱电箱路由器电源,书房插座。
10、插座B(DPN16A Vigi/2.5㎡)主卧次卧及客厅走廊插座
11、照明(DPN10A/1.5㎡)全家照明
这是4月开工前自己写的设计电路拿来征求大师意见的,后来施工过程中还多次叨扰小3哥,都得到热情的回复和帮助,十分感谢。
最终我家的电路设计如下:
入户线63A/10㎡
!
------------------------------------------------------------
! ! ! ! ! ! !
客厅柜机16A/2.5㎡ 北照明10A/1.5㎡ 南照明10A/1.5㎡ 主卧空调10A/2.5㎡ 次卧空调16A/2.5㎡ 书房空调16A/2.5㎡ 漏保
!
----------------------------------------
! ! ! ! !
电热水器16A/2.5㎡ 厨房插座20A/4㎡ 2卫插座20A/2.5㎡ 北插座16A/2.5㎡ 南插座16A/2.5㎡
现在要买配电箱里用的东西
电工来开单子
让我全改大如下:
柜机32A。照明16A。漏保用63A。下接的5支全用32A。
我现在乍舌中。
另外,在大伙推荐的网店里学习也是茫然。能否请小三哥,AK兄等大侠出手相帮。告诉下我家这些设置是原有的设置就够了还是应该听电工的全部改大?