家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: sleisilin

出口埃及的诺可力我定了(证实是出口泰国,已安装,图在第4,5页,6页起有实机图)

[复制链接]

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-29 22:52 | 显示全部楼层
机身侧面的英文标签,显示制冷:7.1kw,制热:8.5kw,出厂时间:2007.3,COP:3.51,EER:3.16

[ 本帖最后由 sleisilin 于 2009-9-29 23:03 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-29 22:55 | 显示全部楼层
机身侧面的泰文标签

[ 本帖最后由 sleisilin 于 2009-9-29 23:06 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:10 | 显示全部楼层
泰文标签上的部分内容猜测

制冷量:7.1kw
最大制冷量:10.4kw
EER:3.16
制热量:8.5kw
最大制热量:11.1kw
COP:3.51
上海嘉定工业开发区制造
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1162

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-3
发表于 2009-9-29 23:12 | 显示全部楼层
看到了,制冷,制热功率呢?你的北电测试仪的测试情况呢?

[ 本帖最后由 nanpa365 于 2009-9-29 23:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:19 | 显示全部楼层
下图是澳大利亚各型号诺可力的详细参数,表中标识澳大利亚3p诺可力用的是涡旋式压缩机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:22 | 显示全部楼层
北电测试仪插上看了一下,没有详细测试。通风模式耗电38-40w,制冷时打到18度功率在100w到1500w直接变动,外面正在下着小雨,天气较冷,功率没法升得更高。改天有空贴上详细制冷,制热的测试数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1162

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-3
发表于 2009-9-29 23:24 | 显示全部楼层
LZ已经加入白电发烧友的行列了,想知道外机里面压缩机是什么,就拿个螺丝刀去看看,要是高空作业就算了,安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1162

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-3
发表于 2009-9-29 23:30 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

136

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-1-9
发表于 2009-9-29 23:40 | 显示全部楼层
3P机北电还能承受[s:18]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:58 | 显示全部楼层
我家刚刷完油漆,移门也没装,各处敞着窗户,实在不是测试的理想环境。插上北电后,功率是在平滑的不断变化,大部分时间在400w左右,90-100w的情况可能发生在DRY模式或MONITOR模式出现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1162

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-3
发表于 2009-9-30 00:14 | 显示全部楼层
LZ,不是你的北电有问题,就是你的空调有问题,按照现在富士通的水平,他最好的3P挂机我认为额定在2000到2100W算正常,如果你各处门没装,敞开窗户,那一定是处于最大功率运行,而现在的北电测试仪器一般上限是2000W,高端版本的可能更高些,所以LS才会说出北电不能测3P机。换句话说400W是绝对不正常的,显示2000W,我觉得才是正常数值(当然肯定大大高于2000W,应该接近这台空调的最大制冷功率值,但是北电的的上限是2000W,所以只显示2000W),LZ应该检查一下问题所在了,还有最低制冷功率100W也有点夸张哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1162

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-3
发表于 2009-9-30 00:21 | 显示全部楼层
还有我要说下,并不是买了变频空调就省电,如果你家的保温不好,比如开门,开窗之类的,那么不是省电,而是非常费电,比定频都费电得多,所以我说低于2000W都是有问题的,而且即便保温好的房间,在开机初期也不会出现最高只到1500W的情况,在PAM的作用下,一定也会飙到2000W以上,甚至3000W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-30 00:23 | 显示全部楼层
不清楚,空调好像没问题。四处窗户开着空调也能把温度明显降下来。诺可力全开时风量真的很大,把几米外桌子上的纸都吹飞了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
 楼主| 发表于 2009-9-30 00:32 | 显示全部楼层
我还从那家买了个大金一拖二3MX,80的外机,连接两个1.5p的内机到两个卧室。两个内机全开时我测的最大功率也在1500w左右。感觉这两个大金的内机也应该没什么问题,风量很大,制冷迅速。难道我的北电测试仪承受不了3p机的电流,显示错误了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1162

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-3
发表于 2009-9-30 00:33 | 显示全部楼层
风量和制冷量没有什么关系,只能说是贯流风扇转速快而已,400W能产生的最大制冷量连小1P机都不到,怎么可能能把四面敞开的房屋降温下来,除非你的北电坏了