具体数据空调室内机侧板上和室外机盖板上贴的标签上就有,电流的范围和压力的范围上面都有,具体要让售后的去用仪器测量一下,看看是不是符合标签上标注的数据。
我的大金空调第一台就是由于大金找了个游击队安装工(不是他们的专业安装工)给我安装,造成进空气,空调制冷出现严重故障,室内温度将不下来,出风口温度老是在14度以上,他们的技术人员来测量了一下,压力是要用压力表接到室外机上测量的,就是冷媒管路中的压力,空调管路正常压力应该在7-8左右,但我的空调压力能到11以上,但电流很小,才3安,所以他判断空调是进空气了。后来把我空调的制冷剂全部放掉定量加注后,效果好了一点,但整体没有改善。
于是打电话给销售商的老板,老板倒是个痛快人,直接表示给换新机,于是换了全新的室内、室外机,并派大金专业的安装工安装,在我的严格督导下,安装非常规范。
这次空调的效果和上一台简直天上地下,制冷非常快,而且出风口温度很冷,直接吹到人身上会感觉冷的难受。
同样的三菱重工空调,和大金的一起买的,当时由于怕真空抽不干净,让安装工又,排了气,现在老是感觉制冷没大金的强劲,室温下降没大金的快,但出风口温度最大风量的时候也能到10度左右,比你空调的出风口温度要低。 |
|