请大家指点一下断路器、漏保、电线设置是否合理

[复制链接]

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-7-24 13:52 | 显示全部楼层
我买的全是DPN漏保,其中一个防为纸和其它几个不一样,宽度更大,而且施耐德名称在纸条上方,下面的电话图也不一样,不是斜过来的U形,而是原来的古董电话形状。产品背面也没有条形码。现在情凝它是假的。
IMG0519A.jpg IMG0520A.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-7-30 09:22 | 显示全部楼层
兄弟的照片太模糊了,我的DNP漏保应该是真的,可是在地方代理商那里买的,价格跟篱笆网上的相当。[s:95]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

84

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2006-9-17
发表于 2009-7-30 09:47 | 显示全部楼层
梅兰的真伪可以打上面4008101315查询的,我就买过假货,后来一查是假货就退掉了!

[ 本帖最后由 mescal_cn 于 2009-8-17 15:09 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

765

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-17
发表于 2009-7-30 10:39 | 显示全部楼层
总开那里不设漏保,这个不好,照明线路就没有漏电的可能?雷击呢?装修线路意外呢?
等于整个房间没有保护,打雷你就知道了后果。很多意外dd会想不到的。
只是漏保、空开级联要考虑动作时间分区,越近保护点,时间越短。

[ 本帖最后由 maithon 于 2009-7-30 10:41 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2009-8-17 12:55 | 显示全部楼层
楼主线接得整齐啊。我的就不行了,属于后期修改的。
发两面两张看看,第一张是原来的样子,火线是跳接的,零线是并在一起后用两根4平方线插入总闸的,总的来说还算整齐,就是没漏保。
IMG0477A.jpg
这张换了漏保,总闸出线处用的是冷压端子分线,最右边那个是C65的DPN+漏保,中间和你的是一样的,左边那两个都是C65的2P空开,别人从公司里帮我顺来的,给我拿来当4个1P的用了,正好接4路空调;那个正泰1P是照明线路,用差点无所谓了。
IMG0528A.jpg

[ 本帖最后由 ak76 于 2009-8-17 13:07 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-16
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:15 | 显示全部楼层
76朋友的照片都是很模糊啊[s:68]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

84

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2006-9-17
发表于 2009-8-17 15:12 | 显示全部楼层
原帖由 maithon 于 2009-7-30 10:39 发表
总开那里不设漏保,这个不好,照明线路就没有漏电的可能?雷击呢?装修线路意外呢?
等于整个房间没有保护,打雷你就知道了后果。很多意外dd会想不到的。
只是漏保、空开级联要考虑动作时间分区,越近保护点,时间 ...


漏保能防雷击吗?你说的是防雷防浪涌跟漏保是两回事哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

765

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-17
发表于 2009-8-18 12:41 | 显示全部楼层

回复 55# mescal_cn 的帖子

不是防雷击,但是雷击引起的漏电却可以动作,不然就有大损失了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

236

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-11
发表于 2009-8-19 12:59 | 显示全部楼层
厨房和卫生间到底是16A还是20A好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

84

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2006-9-17
发表于 2009-8-19 13:52 | 显示全部楼层
原帖由 伊凡塞斯 于 2009-8-19 12:59 发表
厨房和卫生间到底是16A还是20A好?


厨房卫生间大功率电器多,最好用4平方的线,空开用25A或者32A,如果是2.5平方的线,16A或20A都行的,16A对应的是线路安全承载电流范围的下值,20A对应的是线路安全承载电流范围的上值。

一般说来,1平方电线安全承载电流通常按6-8A来估算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

236

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-11
发表于 2009-8-19 15:27 | 显示全部楼层
原帖由 mescal_cn 于 2009-8-19 13:52 发表


厨房卫生间大功率电器多,最好用4平方的线,空开用25A或者32A,如果是2.5平方的线,16A或20A都行的,16A对应的是线路安全承载电流范围的下值,20A对应的是线路安全承载电流范围的上值。

一般说来,1平方电线安 ...



谢谢![s:61]