菜鸟请教:
1:空气开关的作用是不是过载短路保护?
2是不是有电磁式的空气开关和电子式的空气开关,对音响设备哪种好?
3:标称10A的空气开关,是不是允许家用电器的总电流不超过10A,那它的跳闸电流是多少A?
4:我在10A的空气开关输出端直接用一根发丝般粗的铜丝接火线和零线,是铜丝熔断,还是空气开关跳闸?
回复

使用道具 举报

11

主题

794

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-11
发表于 2009-4-28 21:02 | 显示全部楼层
1、是。
2、是。哪种对音响好不知道。
3、瞬时跳闸电流一般是10倍额定电流,即100A。超过10A的工作电流,按反时限关系跳闸。一般过载20%,跳闸时间不小于2小时。
4、没试过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

293

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-14
发表于 2009-4-28 21:16 | 显示全部楼层
电磁的好
当然是跳了
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1232

帖子

4

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
31
注册时间
2005-6-23
 楼主| 发表于 2009-4-28 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 DMD888 于 2009-4-28 21:02 发表
1、是。
2、是。哪种对音响好不知道。
3、瞬时跳闸电流一般是10倍额定电流,即100A。超过10A的工作电流,按反时限关系跳闸。一般过载20%,跳闸时间不小于2小时。
4、没试过。




不是吧,要100A才跳闸?那就死得人多咯!
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

794

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-11
发表于 2009-4-28 21:44 | 显示全部楼层
空开学名低压断路器,保护跳闸靠两个脱扣器,一个是长延时,一个是瞬时。瞬时脱扣器动作电流很大,一般为额定电流10倍,但动作无延时,做短路保护;长延时脱扣器动作电流等于额定电流,但动作时间与电流大小反相关,做过载保护。
    还有一种带漏电保护的空开,漏电电流(即接地故障电流)达到30mA时,就会动作。
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2009-4-28 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 yjfkd 于 2009-4-28 21:23 发表




不是吧,要100A才跳闸?那就死得人多咯!


注意,他说的是瞬时。要注意看贴![s:18] [s:18] [s:18]

常见的DZ47系列分C型和D型(还有A、B型不常用)。C型的瞬时动作电流是长期动作电流的5~10倍。而D型的瞬时动作电流是长期动作电流的10~14倍。

以DZ47-63A/4P/C16A和DZ4-63A/4P/D16A这两种型号的断路器为例,它们的触点额定电流都是63A,而它们的长期动作电流是16A,C16A的瞬时动作电流是90~160A,而D16A的瞬时动作电流是160A~224A。

C型适合于作线路保护,D型适合于电动机保护。[s:14] [s:14] [s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

794

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-11
发表于 2009-4-28 21:51 | 显示全部楼层
原帖由 饿虎扑食 于 2009-4-28 21:48 发表


注意,他说的是瞬时。要注意看贴![s:18] [s:18] [s:18]

常见的DZ47系列分C型和D型(还有A、B型不常用)。C型的瞬时动作电流是长期动作电流的5~10倍。而D型的瞬时动作电流是长期动作电流的10~14倍。

以DZ ...

[s:21] [s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1232

帖子

4

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
31
注册时间
2005-6-23
 楼主| 发表于 2009-4-28 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 饿虎扑食 于 2009-4-28 21:48 发表


注意,他说的是瞬时。要注意看贴![s:18] [s:18] [s:18]

常见的DZ47系列分C型和D型(还有A、B型不常用)。C型的瞬时动作电流是长期动作电流的5~10倍。而D型的瞬时动作电流是长期动作电流的10~14倍。

以DZ ...



请问大虾:我在10A的空气开关输出端直接用一根发丝般粗的铜丝接火线和零线,是铜丝熔断,还是空气开关跳闸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2009-4-28 22:10 | 显示全部楼层
原帖由 yjfkd 于 2009-4-28 21:56 发表



请问大虾:我在10A的空气开关输出端直接用一根发丝般粗的铜丝接火线和零线,是铜丝熔断,还是空气开关跳闸?


不要玩火。[s:18] [s:18] [s:18] 如果空气开关质量不好,铜丝暴炸的杀伤力可不小哦![s:18] [s:18] [s:18] 过热是熔断,短路就是炸断了![s:18] [s:18] [s:18]
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1232

帖子

4

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
31
注册时间
2005-6-23
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 饿虎扑食 于 2009-4-28 22:10 发表


不要玩火。[s:18] [s:18] [s:18] 如果空气开关质量不好,铜丝暴炸的杀伤力可不小哦![s:18] [s:18] [s:18] 过热是熔断,短路就是炸断了![s:18] [s:18] [s:18]


这样短路都不跳闸,那空气开关要来有个鬼用啊?[s:33] [s:33]

明天试验一下.[s:30] [s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2009-4-28 22:22 | 显示全部楼层
原帖由 yjfkd 于 2009-4-28 22:17 发表


这样短路都不跳闸,那空气开关要来有个鬼用啊?[s:33] [s:33]

明天试验一下.[s:30] [s:30]


老弟,要作好安全保护措施啵。[s:18] [s:18] [s:18] 炸伤了可不好玩。[s:18] [s:18] [s:18] 空开的动作需要时间,也许你的手还没离开手柄,铜丝就炸了。[s:18] [s:18] [s:18]你的小铜丝恐怕抗不住100A。

[ 本帖最后由 饿虎扑食 于 2009-4-28 22:27 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1232

帖子

4

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
31
注册时间
2005-6-23
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:32 | 显示全部楼层
谢谢,安全第一嘛![s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

5067

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
2
注册时间
2005-12-7
发表于 2009-4-28 22:57 | 显示全部楼层
铜丝先断,因为发丝般粗的铜丝吃不到10A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

229

主题

2万

帖子

666

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
10
注册时间
2005-1-25
QQ
发表于 2009-4-28 23:20 | 显示全部楼层
其实40A的内部用的铜线是很细的。音响应有用大一点都可以的。
DSC_44201.jpg
DSC_44222.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1232

帖子

4

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
31
注册时间
2005-6-23
 楼主| 发表于 2009-4-29 07:31 | 显示全部楼层
乐版,你那个西门子上的0.03A是跳闸电流还是漏电电流?[s:31] [s:31]