家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 华$硕

-15度制热不衰减的空调的证据及关键技术,向被迫生活假内行真外行挑战~

[复制链接]

9

主题

2329

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-16
QQ
发表于 2008-12-5 09:09 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2008-12-5 07:40 发表
能开机还是不错的机器,制热能力衰减很正常,我的海尔的机器在-7度的时候输入功率达1800W,到了-12度的时候衰减了30%。


-12度衰减只有30%已经挺nb的了[s:20] [s:20]

哥们儿家书房的小状元,昨夜里北京那天儿,也就零下五六度吧,关电辅出风口顶多算温乎的,连40度都到不了,小外机的机子啊,没话说[s:15] [s:15] [s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

2329

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-16
QQ
发表于 2008-12-5 09:12 | 显示全部楼层
原帖由 whoami 于 2008-12-5 01:12 发表

麻烦给科普一下,低温下制热性能衰减的理论是什么?可以单开个贴子讲下比较好。


开动脑筋想一下:蒸发温度降低对制冷系统会带来什么影响,就差不多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2008-12-5 09:15 | 显示全部楼层
原帖由 小鹤 于 2008-12-5 09:09 发表


-12度衰减只有30%已经挺nb的了[s:20] [s:20]

哥们儿家书房的小状元,昨夜里北京那天儿,也就零下五六度吧,关电辅出风口顶多算温乎的,连40度都到不了,小外机的机子啊,没话说[s:15] [s:15] [s:15]
鹤兄,是从-7度到-12度,不是从7度到-12度啊。是输入功率不是能效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2283

帖子

18

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-21
发表于 2008-12-5 09:59 | 显示全部楼层
好,dkxxx兄才是真内行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

246

主题

4万

帖子

207

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-29
发表于 2008-12-5 10:01 | 显示全部楼层

有电附加热管没有啊???

原帖由 华$硕 于 2008-12-4 22:16 发表
老企鹅,
你仔细看看,电机出了这样的产品啦

没有,偶不敢开哦!!![s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

1806

帖子

163

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-2
发表于 2008-12-5 10:17 | 显示全部楼层
别说家用机,就是商用热泵低温下制热衰减也是很厉害的。

看样本上一台普通型商用热泵,设定35度制热出水温度的情况下,在-16度时制热量是641KW,在-12度时是732kw,在-8度时是832KW,在-4度时是943kw,在0度时时1064kw,在4度时是1194kw,在7度时是1300kw,在8度时是1335kw,在12度时是1486kw,在16度时是1647kw。

如果设定出水温度为40度时在-16度时已无法满足要求正常工作了。如果设定出水温度为45度时-12度时已无法满足要求正常工作了。如果设定出水温度为50度时在-8度时已无法满足要求正常工作了。如果设定出水温度为52度时在-4度时已无法满足要求正常工作了。
鲁迅先生云,中国的魂有三,一是“官魂”,一是“匪魂”,还有一个“民魂”,但“惟有民魂是值得高贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-1
发表于 2008-12-5 10:51 | 显示全部楼层

学习学习

坛子里的战争[s:11]
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

610

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-29
 楼主| 发表于 2008-12-5 10:58 | 显示全部楼层
看来做销售的、做工程的和做专业的差距很大啊

[ 本帖最后由 华$硕 于 2008-12-5 11:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

610

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-29
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:08 | 显示全部楼层
http://www.jd-bbs.com/redirect.p ... 98&ptid=1803940

这 个帖子中,有个 经典公式
两个假设
1、理想气体
2、绝热,忽略损耗
h(max) = 1-T2 / T1 = (T1 - T2) / T1
变形后COP=(1 - h) / h
表明了温差越大,卡诺循环COP也将下降

下降的是COP,而不是制热量
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

610

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-29
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:16 | 显示全部楼层
接LS,

理论上只要加大投入功率,制热量就可以复原.
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

610

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-29
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:19 | 显示全部楼层
接LS,
有这么难理解么
空调取的是焓差,看来你们是真的不懂

[ 本帖最后由 华$硕 于 2008-12-5 11:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

610

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-29
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:26 | 显示全部楼层
id,小鹤,永恒流星
说的正确,其他人几乎都是在捣乱
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2008-12-5 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 晓风飞翔 于 2008-12-5 09:59 发表
好,dkxxx兄才是真内行!
惭愧啊,我不是空调专业的,只是中学的数理化学得稍微好点而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2008-12-5 11:45 | 显示全部楼层
原帖由 华$硕 于 2008-12-5 11:26 发表
id,小鹤,永恒流星
说的正确,其他人几乎都是在捣乱
非常同意!
除了小鹤,永恒的流星,其他的都不是专业的,但最主要的是像楼主那样的不懂装懂的在这里胡说八道!连不是很懂的人都看不惯了。[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2008-12-5 11:49 | 显示全部楼层
原帖由 华$硕 于 2008-12-5 11:08 发表
http://www.jd-bbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=26730898&ptid=1803940

这 个帖子中,有个 经典公式
两个假设
1、理想气体
2、绝热,忽略损耗
h(max) = 1-T2 / T1 = (T1 - T2) / T1
变形后COP=(1 -  ...
这个帖子中的名言是:从高温热源吸收热量,向低温热源放出热量。
真是经典啊!
我觉得这样的工作电风扇就能做,就不用空调了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 20:17 , Processed in 0.167671 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表