可以占时代替用,但是长久用还是要配隔离变压器,一般隔离变压器的作用是将设备与电网隔离,这样设备如果出现故障如短路等,不会影响到整个电网,如果电网出现小幅度波动,不会影响到设备运行。
隔离变压器起电气隔离作用——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是安全!
主要是隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,这样与大地形成不了一个回路,因此不会造成触电。
隔离变压器的作用是实现工作回路和其他电气回路电器上的隔离,其实质就是把接地的电网转换为范围很小的不接地电网,减弱了电击的危险性,一 二次的电压比为1:1
还有就是隔离的作用,将一次上的高频和共模干扰信号衰减.净化电源
人们常会在电源上加一颗功率容量不小的隔离变压器, HP 的 SKVA 或国內有厂商推出 IKVA 等。有的用 220v 的冷气插座转降 110V ,有的则是 110V 变 110V 的 1 : 1 方式,而其作用就是要把电源中的杂讯減小,提高电源之 S / N 比。在国內尤其是普通的 110V 及 220V ,因为家家戶戶都有电器在使用,像微波炉、电磁炉。开关、马达运转等,在电源上会以倍频或突波的方式传至各电源插,因此电源受到污染的情形相当严重 . 除非你能不计一切代价用各种方式自己发电,否则就要想办法改善电源中的噪讯。
其实 隔离变压器的原理 很简单,主要就是针对這些杂讯都是中高周波的特性而设计。因为我们知道,中高周波在我们的矽钢片型的变压器耗损相当大。不大会從一次线圈感应到二次线圈输出,因此就可以达到我们要干净电源的目的。但有些人不免担心会影响到动态范围、音场音色等问题,其实要看这个隔离变压器本身的制作水准和功率容量而定,究竟是 EI 型的好,或是环型的好?我们只能說。使用时,我们仍要建议你做好隔离变压器本身接地的迴路 ,往往使用者忽视这个重要性,变压器会产生磁漏及电磁干扰 . 如果沒有把外壳金属导电的部位接到大地或电源配置好接地线路,既使做再多的隔离效果也是有限的。还有要注意的,如果变压器本身空载就发燙。這樣子功率容量会減小。如果变压器会振动的話,那劝你还是换一个。不然它的杂音就会盖过许多音乐细节了。环型好的很贵, EI 型的很笨重。
了解隔离变压器
拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。
由于分开后,人不可能再接到 “ 市电火线 ” ,相对来说,变得安全了。至于 50W 的功率和出现短路的情况,首先要说明:短路是要绝对的避免,功率越大越要避免,功率越大的变压器耐受短路的时间越短!因为短路后功率会急剧增大(一般数倍、数十倍于额定功率),会很快损坏。不过,开关电源或者 高频变压器 则不一定害怕短路,因为那些一般都设计有保护电路。另外,隔离后也不等于绝对安全,因为变压比为 1 比 1 (或者较小)的隔离变压器的输出电压可能会高于 36V ,当你同时接触两根线时,任会有电流流过你的人体。
要知道为什么要用 隔离变压器 ,首先要先了解我国的供电系统,我国的供电系统在供给低压用户时,一般采取三相四线制,中性线接地,通俗点,就是到居民家的电线,一根是相线(火线),里另一根是零线,它是和大地同地位,当人体由于触及热底板时,就会使电流通过人体,和大地构成回路,造成触电危害,如果使用隔离变压器,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地同地位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。使用隔离变压器要注意两点。 1 ,变压器的次级两端都不能接地, 2 人体不能同时触及次级两端,否者,就有触电的危险。
隔离变压器的特点
隔离变压器在交流电源输入端的特点 :
若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常
非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
隔离变压器在交流电源输出端的特点:
防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。在隔离变压器输入端采样 , 使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。
若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。
对于小功率的变压器/控制变压器,因为考虑到生产成本和电磁损耗的因素,一般的变压器都是抽头式变压器。也就是说初级和次级是接通的。你用万用表打输入/输出的任意每两个端子之间,都是通的。而隔离变压器的初次级绕组是独立的,用万用表打输入和输出是打不通的。隔离变压器初级电压是网电电压,这个电压是针对于大地的电压(因为我们的供电系统一般都是三相五线中性点接地系统)。这一点怎么证明呢?——首先,你确认电源电压不超过AC400V(电压太高的话电流越高,可能会电人)、你的万用表是好的,然后将万用表置为交流最高量程档(操作错误的话电着别怪我哟),你捏着一支表笔,另一支表笔打变压器初级,哈哈,万用表有反应吧... 隔离变压器次级电压和大地不相连的。你用上述方法试一下,万用表是没有反映的。它就是和地线之间也不存在电压,因为不是一个回路!举个例子:2个AC220V变DC24V的开关电源,如果你把DC24V电源的电器接在第1个开关电源的DC24V+输出端和第2个开关电源的DC0V输出端,那么你的电器是没有任何反应的! 基于隔离和安全方面考虑,隔离变压器次级严禁接地!!!还有,市面上很多变压器看起来好像是2组线包,但实际上2组线包却有电气连接,是抽头式的变压器。隔离变压器相对于抽头式变压器而言,体积要稍微大一点。我就知道正泰目前不生产独立绕组的变压器。如果你购买,请仔细询问供应商或者自己动手动万用表打一下就可以了。不吹了,打字把我手都打酸了... |
|