家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: chxie

四季彩馆36H2的能耗实用测试,最低功耗居然只有80W(外机不停机)

[复制链接]

0

主题

93

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-9
发表于 2008-7-27 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 chxie 于 2008-7-27 21:34 发表
对于90W是否外机停机我做了以下试验:室内设置为27度,当室温到28度时,用遥控器把温度调高1度,即28度,机器可以稳定运行在80w左右,最低到78W;这时,如果把温度再向上调高1度至29度时,机器的运行功率只有18W左右 ...

18W,晕了晕了[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

213

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-28
发表于 2008-7-27 22:36 | 显示全部楼层
楼主做的测试非常有意义![s:20]

对我以后安装使用彩馆都能起到很好的参照。再次感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-9
发表于 2008-7-28 07:00 | 显示全部楼层
再顶,给我们买菜馆的朋友们增加信心[s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

183

帖子

7

威望

禁止访问

交易诚信度
1
注册时间
2006-2-3
发表于 2008-7-28 08:01 | 显示全部楼层
原帖由 hyf19821008 于 2008-7-27 22:10 发表
那不知兄弟有没有实测过100出600的连接啊,我也长长见识


我们业余条件无法测试输出的制冷量吧?

100W的最低功耗,这里的很多人都测试过,实际甚至只有90几W.

楼主的四季彩馆也只是测试到80W的功耗,没有测试当时的制冷量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

面筋 该用户已被删除
发表于 2008-7-28 09:29 | 显示全部楼层
我也想买彩馆,就是不知道三洋在南京的售后怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

179

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-12-25
发表于 2008-7-28 09:55 | 显示全部楼层
羡慕,我的电机ZD,标称150w,我只看到过190w。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-9
发表于 2008-7-28 10:20 | 显示全部楼层
原帖由 max6166 于 2008-7-28 09:55 发表
羡慕,我的电机ZD,标称150w,我只看到过190w。

看来差距不是一点两点哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

98

主题

1436

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2008-7-28 10:31 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-13
发表于 2008-7-28 10:33 | 显示全部楼层
我的大清快35BQ标称最低制冷900W--能耗150W,实测能耗109W
IMGP0984p.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-13
发表于 2008-7-28 10:38 | 显示全部楼层
压缩机停后能耗17。1W
IMGP0987p.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-13
发表于 2008-7-28 10:41 | 显示全部楼层
大清快待机能耗较大达到4。1W
IMGP0988p.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-7-28 10:42 | 显示全部楼层
18W应该是内机的耗电,也就意味着是停机了。只是不知当时的制冷量有多少?

gxka兄弟说100W的最小制冷量很n,偶不以为然。且不说这个制冷量在国内有多大意义,

就技术难度来说,也并不大,将风量调小即可。设定静音时,额定最小900W的空调,

制冷量估计最多300W。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-13
发表于 2008-7-28 10:43 | 显示全部楼层
来一张全图
IMGP0985p.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2008-7-28 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 zyn4 于 2008-7-28 10:41 发表
大清快待机能耗较大达到4。1W


1托2的BQ 待机20多W啊!  用功率表测的
制冷时,最小功率120W的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
发表于 2008-7-28 11:46 | 显示全部楼层
光看最小输入功率没用的,还是要看最小输入功率的时候制了多少冷出来.

咱的10VP最小输入100W时测试出来最大风量上下温差超过6度.

建议楼主测试一下最小功率的时候上下温差是多少???
拍照看着简单,扎进去还真深!