楼主: dongdonghu

我家昨天装了7台大清快,一些小细节

[复制链接]

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2009-5-23 09:55 | 显示全部楼层
恐怕不行,一拖二的25内机的转速设定信息与单机25/28是不一样的,制冷不会低于12HZ,

而制热的最高转速由比较高,估计会在120hz以上。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

222

主题

2537

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
发表于 2009-5-23 10:30 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2009-5-23 09:55 发表
恐怕不行,一拖二的25内机的转速设定信息与单机25/28是不一样的,制冷不会低于12HZ,

而制热的最高转速由比较高,估计会在120hz以上。。。



可是

我已经安装一台
用1拖2的40内机。
35BQ的外机。

使用没有问题的啊?

这样猜想1拖2的25内机。和28的外机,也是可以的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2009-5-23 10:33 | 显示全部楼层
一拖二的40内机,转速对应的压缩机也是242,与40/35单机一样,

肯定可以配。但28的外机是203,28机的转速要求105以内,但一拖二的

25机估计会让其超频运行。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

222

主题

2537

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
发表于 2009-5-23 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2009-5-23 10:33 发表
一拖二的40内机,转速对应的压缩机也是242,与40/35单机一样,

肯定可以配。但28的外机是203,28机的转速要求105以内,但一拖二的

25机估计会让其超频运行。



有道理。

看来这台25内机,还是要收藏着了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2009-5-23 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 dongdonghu2 于 2009-5-23 10:48 发表



有道理。

看来这台25内机,还是要收藏着了。


找个一拖二外机配起来,估计将是超级25机,兼顾25机的安静

和40机的强制热。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

222

主题

2537

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
发表于 2009-5-23 16:47 | 显示全部楼层
斑竹啊,用1拖2的外机和25内机配,也是绝招。

我家还有收藏备用的机器是
1台35BQ。
2台1拖2,
还有个1拖2的25内机。
1拖2的外机和25内机配,浪费太大了啊。

[ 本帖最后由 dongdonghu2 于 2009-5-23 16:51 编辑 ]