原帖由 jybabe 于 2008-8-17 07:58 发表


如果海尔35v最大风量下,出风温度4度(不清楚进风温湿度,姑且认为25度以上),制冷

模式下,不是你的机器有问题就是设计有问题。海信的2801也是如此。

可以看看滤网是否堵塞。。。。

另:这三款空调的 ...

我不确切的记得当时进风温度了。但4度的情况出现过多次。所以姑且认为25度吧,对2801BP同样。至于过滤网,我测试时都要清理的。另外,35V有两台,性能几乎一样,可以排除设计问题或者机器偶然问题。好了。现在可以讨论了。对于35V的风量,我以前包括DKXXX都指出过,该机风量有虚标,标称700,实际有600就不错了,甚至更低,这个JY还有印象吧?
那么看看在4度出风温度下空调的实际出力,35V:0.336*(25-4)*600=4032W;
2801BP:0.336*(25-6)*450=2872W;
他们分别工作在比额定功率高15%和基本额定功率上,也许我们可以用“仿真”定频来形容这段变频的工作模式。那么请问JY,让机器工作在额定功率附近的设计有问题吗?
反过来如果我问一下在同样模式下的其他“高端”机器,比如DQK35、40呀或则其他机型,他们如果“正常”的出风温度在10度以上,姑且认为10度吧,那么出力是:0.336*(25-10)*560=2822W,这意味着35或者40的机器只有28机器的功率输出,这是正常的设计?

至于最小稳定运行功率以前的帖子里有,这里就不细说了。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-22
发表于 2008-8-17 14:09 | 显示全部楼层
原帖由 520 于 2008-8-17 13:39 发表
还有我发现蛤蜊的机器只要是32,35,36的挂机,外机的重量始终是永恒的40
公斤,一直很怀疑有这么重吗?今年新出的还是不是这个重量了!反正给我的
感觉是不严谨!
你还想有那么重吗?小金豆36外机已经变成35公斤啦,内机只有8公斤,而且是大量工程机,普遍不好,很难冷的下来,冷的慢,不过这到适合你.同事们都很怀念那种快冷,够冷的感觉.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2008-8-17 14:17 | 显示全部楼层
空调的差距固然存在,但是想想空调安装位置是否合理,是否对着人吹,是否温控不准.如果是这样的话,好空调或变频空调照样会让你感冒.
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-17 14:19 | 显示全部楼层
被迫忽略了一个很大问题,那就是湿度。制冷如果出风温度5度左右的话,将有

很大一部分制冷量用于水分冷凝。大多数空调设计的额定运行状态是,标准工况

下,出风14度左右。当然,如果室内空气非常干燥的话,出风温度会略低。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-22
发表于 2008-8-17 14:21 | 显示全部楼层
原帖由 520 于 2008-8-17 13:59 发表
呵呵,楼上的还真能逗!空调能治病那就是大笑话了,不过空调能导致人生病
这个可不是我一个说的!呵呵,建议你多看看医疗方面的书籍!!
你还是快到医院检查吧,都说体弱多病.一个Z09的定频空调就把你治好,你叫医生以后怎么活?我的EMAX都没那么利害.
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-17 14:24 | 显示全部楼层
原帖由 min99 于 2008-8-17 14:21 发表
你还是快到医院检查吧,都说体弱多病.一个Z09的定频空调就把你治好,你叫医生以后怎么活?我的EMAX都没那么利害.


EMAX比ZC可是差了一个档次了。。。[s:14]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-22
发表于 2008-8-17 14:31 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-8-17 14:24 发表


EMAX比ZC可是差了一个档次了。。。[s:14]
是啊,价格是差很多啊,因为他爸爸钱多啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-8-17 14:35 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-8-17 14:19 发表
被迫忽略了一个很大问题,那就是湿度。制冷如果出风温度5度左右的话,将有

很大一部分制冷量用于水分冷凝。大多数空调设计的额定运行状态是,标准工况

下,出风14度左右。当然,如果室内空气非常干燥的话,出风 ...

我测试时房间里应该湿度适宜了,所以会有这样的结果。但这样的设计也很好啊,在潮湿的环境下出风温度也许不会那么低,但除湿量就会增大。但如果设计就是你说的那样,那么绝大多数空调在湿度适宜的环境里出力达不到要求,这就是大问题了。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-8-17 14:44 | 显示全部楼层
还有,人们经常反应不少现在的变频不如早些时候的定频出风冷了,但过去定频设计不会不考虑除湿这个因素吧?我理解老定频无法“仿真”现在变频空调产生“吹面不寒杨柳风”的能力,但为啥现在技术层面更高的一些变频就不会“仿真”老定频的“深冷速冻”的优点?还好,我的几台还会“仿真”,呵呵

[ 本帖最后由 被迫生活 于 2008-8-17 14:46 编辑 ]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-17 14:54 | 显示全部楼层
我的意思是,如果标准工况(室外35度,室内干球27度,湿球19度),出风温度4度的话,

即使35v风量缩水到600,制冷量也大大超标了,变成2p机了。如果室内外温度降低,

机器会自动降速,制冷量应该更低。所以我觉得机器有问题。。。。如果滤网

没堵风叶洁净,就是设计问题了,总之风量远没有600,更没有700.。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-17 15:05 | 显示全部楼层
计算实际制冷量要收集冷凝水。

0.336*V*T的公式只适用于制热,制冷的制冷量=0.336*V*T+2501*A

这里面A指的是每秒钟的冷凝水。。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-22
发表于 2008-8-17 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-8-17 14:54 发表
我的意思是,如果标准工况(室外35度,室内干球27度,湿球19度),出风温度4度的话,

即使35v风量缩水到600,制冷量也大大超标了,变成2p机了。如果室内外温度降低,

机器会自动降速,制冷量应该更低。所以我觉 ...
看来被迫要找一个标准实验室来还原当时的情况,才能说得清;搞计术的真累啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-22
发表于 2008-8-17 15:09 | 显示全部楼层
没那么复杂的东西,搞得像神舟一样[s:8]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-8-17 15:17 | 显示全部楼层
首先,外界没有那么热,室内温度也没有那么高,其次,我说过海尔的风量可能600也到不了,再其次,家里空调已经开了一段时间了,湿度已经适宜或者比较低了,排水管已经不再流水了,再其次空调是变频的,全功率运行本来就不止1.5P,所有这些因素整合起来,我相信测试结果还是有参考价值的。至少,说明了有些变频是可以像定频那样“深冷速冻”,这在理论上也站的符合逻辑。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-22
发表于 2008-8-17 15:34 | 显示全部楼层
原帖由 520 于 2008-8-17 13:59 发表
呵呵,楼上的还真能逗!空调能治病那就是大笑话了,不过空调能导致人生病
这个可不是我一个说的!呵呵,建议你多看看医疗方面的书籍!!
空调是可以治中暑的,据说在这方面比那个神医'喜来哭'好一百倍,这不是笑话吧....哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 16:28 , Processed in 0.108016 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表