家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 我爱饭米粒

排气法到底危害有多大?大家都来说下!谢谢!已增加安装步骤大家都来“鄙视”我吧

[复制链接]

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-24 11:32 | 显示全部楼层

没有预留也没有关系。

排空用掉的量非常的小,相对于总量来说几乎没有影响。
没有预留多放掉这一点,或者有预留没放多留下这一点,都没有关系的。
追求精确的制冷剂量不过是精益求精的完美主义做法。


原帖由 cclizy1 于 2008-6-24 10:47 发表
排气法就是经验主义

如果厂家没有预留到排气法所需耗掉的多余部分冷媒..............用排气法,纯属儿戏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-24 11:35 | 显示全部楼层

如果因为失去的制冷剂过多而造成的问题,补充制冷剂就可以了。

但一般来说,制冷剂量多或少个百分之几的,对最终的结果影响不大。


原帖由 lattin 于 2008-6-24 11:18 发表

也就是说即使不抽,排气排了,如果制热不行,找大金售后,冲一些R22进去,就又可以了是吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

646

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-10
发表于 2008-6-24 11:43 | 显示全部楼层
压缩机看看我的制冷显示数据正常吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-24 11:46 | 显示全部楼层

具体到这款机器我不清楚

笼统的来说,开机3分钟最大风出风有8点几度算是正常的了。
当然还要考虑当时室温。


原帖由 lattin 于 2008-6-24 11:43 发表
压缩机看看我的制冷显示数据正常吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

646

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-10
发表于 2008-6-24 11:47 | 显示全部楼层
当时室外温度27度,室内温度25.5度。湿度60%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-24 11:53 | 显示全部楼层

那应该算是正常的。

别担心了。
如果抽真空可以极大提高空调品质的话,空调厂会比你还着急强制抽真空的。
对厂家来说,相对于其他货真价实用提高成本来提高空调品质的手段,安排抽真空的开销并不大。


原帖由 lattin 于 2008-6-24 11:47 发表
当时室外温度27度,室内温度25.5度。湿度60%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

646

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-10
发表于 2008-6-24 11:55 | 显示全部楼层
哎!真是找罪受,下次再装,死活也要抽真空!不抽坚决不给老板钱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-24 12:02 | 显示全部楼层

放宽心一些。

你现在受到的罪如果打十分的话,原因只有一分在抽真空上,还有九分在你的心里。


原帖由 lattin 于 2008-6-24 11:55 发表
哎!真是找罪受,下次再装,死活也要抽真空!不抽坚决不给老板钱!
一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-24 12:14 | 显示全部楼层

其实排空法可能都是最近一二十年才有的,都算是相对先进的做法了。

我家八几年买的日本原产三菱电机挂机都没有现在的连接阀设计的。而是在连接管的中部设一个带阀连接口,管路接起来就自动顶开阀门,断开管路就关闭阀门。别说抽真空了,连排空气都做不到。
日本人就打算让他混入少量空气运转的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

83

主题

4821

帖子

80

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2003-11-1
发表于 2008-6-24 12:14 | 显示全部楼层
原帖由 lattin 于 2008-6-24 11:55 发表
哎!真是找罪受,下次再装,死活也要抽真空!不抽坚决不给老板钱!

而且一定要用自制的精密真空计测量一下真空度.[s:6]
世界7%的耕地养活22%的人口世界60%的公务员.
世界2%的车承载着世界15%的交通事故死亡.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2008-6-24 12:17 | 显示全部楼层

这个空调用了二十多年了。

期间还搬了好几次家,每移机一次都要混入一次空气,现在里面的空气不知道有多少了。
现在还是工作的好好的。


原帖由 压缩机 于 2008-6-24 12:14 发表
我家八几年买的日本原产三菱电机挂机都没有现在的连接阀设计的。而是在连接管的中部设一个带阀连接口,管路接起来就自动顶开阀门,断开管路就关闭阀门。别说抽真空了,连排空气都做不到。
日本人就打算让他混入少量 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

523

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-14
发表于 2008-6-24 12:21 | 显示全部楼层
稍微少点氟利于制冷,多点氟利于制热
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

523

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-14
发表于 2008-6-24 12:22 | 显示全部楼层
LZ的机器制冷是没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

646

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-10
发表于 2008-6-24 14:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,我心里总算好过些了,我的这个大金空调真的费劲周折买到的。尽管价格很实惠,3750.还送了架子。原链接http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1658465&extra=page%3D2
总想尽善尽美吧!
如果没有上家电论坛,也许根本不晓得抽真空。但是知道了,肯定觉得吧不抽不好!刚装上头两天,我怎么看,怎么别扭,恨不得把它卸了!总觉得它就是个“炸弹”,迟早要“爆炸!”所以,无暇看它,更没心思去研究它的好处!现在听各位指点,我心里舒服多了,哎!中毒太深太深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

179

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-12-25
发表于 2008-6-24 14:38 | 显示全部楼层
中毒深了,其实99%的空调是排空装的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 02:34 , Processed in 0.184617 second(s), 22 queries , Gzip On.