回复 1# 的帖子(重要发现)

今天无意发现了长虹在00年出的维修手册,发现35的没有,只有25,28,一拖二的,没有40的,没有35的,所以,这个能说明,35的,和40,以及新40一拖二的,都可能是03年以后生产的,但是,里面的部分配件还是00年前的


希望知道情况的网友斧正
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

59

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-14
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:05 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子(继续测试)

2008.02.26——2008.02.27

昨天晚上10点30到今天早上5点30(室外温度4度,湿度74%,室内10度,湿度78%)

到早上,看到耗电4.1度电,由于昨天领导看电视到2点,我电脑开到11点,多扣除100w,实际耗电3.9度),其实这个也是估计的,不算很准的

昨天房间里没有放湿的衣服,和水,干的不行,今天早上,湿度居然只有60%。

7个小时,平均用电--0.56度/小时,电费提高了,昨天没有积霜,但是温度下降了,看来,温度和湿度对用电影响很大,特别是昨天有风,而且风向是正对室外机出风口。

另昨天看长虹00年出的维修说明里,有关变频空调正常最低使用温度是-8度(可是广告上说可以是-15度,超一倍呀),说明里提别提到,低于5度时,用电量和机器性能会大幅下降(大意),由于室外机吸热靠的是制冷液和室外环境的温度差,这个差约小,效能越差。

看来,空调制热,冬天室外的温度最好在-5度以上,不然,制热性能大降。还是用蓄热的好~~


午休的时候,突然明白了,由于空调是靠制冷液的温度差来工作的,在-5度时,定频空调也工作,只不过,和室外环境温差太小,虽然也吸收了热量,但是数量太少,感觉就不明显,而变频空调是大幅提高转速,在相同时间里,可以多偱环,(假设定频每分钟转速是1000转),变频和定频每次带来的热量是一样,但是,单位时间多偱环成百上千次(也许可以多转上万次),积少成多,就感觉比定频的好。但是,在这种情况下,一定比定频的费电吧!有懂行的出来说一下,什么情况下,空调的效能不如电取暖器???

那么,省电的空调就要具备这几个条件:

1、压缩机要有可变容积(减少制冷液的流量)。  2、要可以调速(变频-降低或提高制冷液的流速)、  3 、散热面积要大(内外都一样),4、制冷液的热容比要大(液态金属不是很好吗?,可以大幅降低马达的转速,可以更快的制热制冷,还省电)

又看到,空调器时间久了,最先损坏的是散热片,就是铝散热片氧化,导致效能降低,一般7~8年就能降低50%,看来,TCL的钛金涂层还是很有道理的,不是瞎吹

AP老大,出来批改批改,有什么不对的??[s:6]

[ 本帖最后由 风暴异族 于 2008-2-27 13:56 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-2-27 09:12 | 显示全部楼层
广告里说的是-15度超低温启动,呵呵,至于启动后能否制热,就没提了[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

59

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-14
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:35 | 显示全部楼层

回复 78# 的帖子

难道-15度启动后,空转??不制热??这个不可能吧!

由此想到,定频空调在-5度以下不工作了,变频空调还是工作的,但是这个时候的能效比是多少??

按手册上说,可以输出三倍于输入功率的热量,不是什么温度都可以的,可能在5度以上吧

如果这样,和定频在低温下的区别不是“质”的区别了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-2-27 09:40 | 显示全部楼层
大清快40,低温下还是比较NB的。

去年腊月天,-8度,还有32度的温差,只是电流升高了约1A。

去年冬天最冷达到-10度多,大清快MS没有什么感觉,与平常一样。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-26
发表于 2008-2-27 11:55 | 显示全部楼层
lz说的是dqk35吗?、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

723

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-7
发表于 2008-2-27 12:22 | 显示全部楼层
原帖由 风暴异族 于 2008-2-26 17:19 发表
今天无意发现了长虹在00年出的维修手册,发现35的没有,只有25,28,一拖二的,没有40的,没有35的,所以,这个能说明,35的,和40,以及新40一拖二的,都可能是03年以后生产的,但是,里面的部分配件还是00年前的
...


各种宣传资料存在一定的矛盾,我收集的资料里:

一份98~99产品表里已经出现了:25、28、40、40+25。
一份2000年的资料里有:25、28、35、40、40+25甚至还有25+35+45一拖三,同时35、40、40+25、25+35+45标注2000年新产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-2-27 12:25 | 显示全部楼层
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

723

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-7
发表于 2008-2-27 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-2-27 12:25 发表
25+35+45,靠,变频一拖多啊。

长虹这么NB?弄个参数看看。。。


没有发现参数,但机型如下:
25:25BQ
35:35BQ
45:45LW/BQ

还有柜机,2000年的时候就有了,拿到现在也牛比吧![s:97] [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

59

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-14
 楼主| 发表于 2008-2-27 13:21 | 显示全部楼层

回复 81# 的帖子

对呀,看前面的图
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

59

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-14
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:49 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子(28号数据)

2008.02.27--2008.02.28

昨天晚上10点30开机今天早上5点30关机(温度设定为18度,和往常一样)

室外温度6度,湿度56%,室内温度12度,湿度66%

早上看到用电3度,扣除家里用电150w(领导看电视到12点,多扣除50w)平均0.41度/小时

用电量下降了,只要是室外的湿度下降的厉害,室内的温度也上升了

室内的温度控制在18度,由于和室外的温差小,人没有前几天觉得暖和。

[ 本帖最后由 风暴异族 于 2008-2-28 08:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

329

帖子

-5

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
发表于 2008-2-28 11:19 | 显示全部楼层
楼上的兄弟 都阳春三月了 还开制热……

哈……
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

723

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-7
发表于 2008-2-28 11:45 | 显示全部楼层
原帖由 woya 于 2008-2-28 11:19 发表
楼上的兄弟 都阳春三月了 还开制热……

哈……


前几天还是有点冷的我也开了25。
回复 支持 反对

使用道具 举报

51

主题

3848

帖子

15

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
6
注册时间
2007-8-10
QQ
发表于 2008-2-28 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 GGGYYY 于 2008-2-28 11:45 发表


前几天还是有点冷的我也开了25。


哈哈哈!

北京暖和起来了,噢噢噢噢噢噢噢 [s:6][s:6]!!

很舒服!!![s:21][s:21][s:21]
夏季空调促销~~
1、三菱电机空调全面特价销售~

2、大金空调:FTXN425KCW:3380元/套(1匹直流变频冷暖空调)
3、大金空调:FTXN435KCW::3680元/套(1.5匹直流变频冷暖空调)
淘宝网址:http://aircond.taobao.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-15
发表于 2008-2-28 15:10 | 显示全部楼层
我想知道在石膏板造型上能不能挂内机???还有就是如果买1托2可以先装一个内机,以后需要再装另一内机吗?