请问楼主空气开关的具体安装方法?
很简单的,这个就是代替整个保险丝座,也就是俗称白条,在老式公房的电表箱里还能见到。新房子直接就上空气闸刀了。你可以看到左面三个是15A的白条,我把白条拆掉,接上这个32A的空气开关,一头进线一头出线,接上就OK了。空气开关要用导轨固定,就是下面那根金属条,买空气开关时送的。
你在短消息里问的关于功率和开关的选择,我在此一并回答,因为一开始也是不懂,也研究了很久。
首先你要看你家电表的大小,是5(30)A还是5(20)A。比如我家这个分时电表是5(30)A,即最大电流是30A,你就可以选择32A的空气开关(电表有很大的安全余量)。你也可以选择更换30A的白条和保险丝,我也换过。不过我发现保险丝很不准,20A的电流就很烫,有时会烧。
关于功率的问题,你看我家这个电表是30A的,乘以220V理论可以到6600W。电表有很多余量,实际我测试到8000W没事。32A的空气开关代替保险丝,超过7040W它会跳,用来安全保护。我在厅里开着这个4000W的电暖器,卧室里再开一个1000W的松下变频空调,卫生间洗澡时同时再开个1800W的取暖器,同时我的电脑电视也开着,加起来估计7000W多一点也没问题。如果再开个2000W的滚筒洗衣机就会跳砸,所以我就洗完澡关了浴室的取暖器再开这个2000W的洗衣机就没事。
你在消息里问“插座的电线是多大的?进户电线是否更换过?我有一个菲利普的电热油汀,最大功率应该不超过2000瓦(具体我忘了)去年冬天我用的时候同时还用了电热水器(功率1500瓦),结果电表的保险丝烧了,以前用的时候都好好的,物业的电工说是功率太大了,进户线要换大点的才行。不知是否是这样的?”
关于插座的电线4000瓦至少要用到2.5平方以上的,你可以使用你家空调的那路线。插座要用20A的,如果3500瓦以下的可以用16A的插座。
进线要不要换的问题,建议你首先看看你家电表是多大,如果是5(20)A,即最大20A,你就可以换20A的白条,保险丝或空气开关,所有的电器加起来总共可用到4400W。你的2000W+1500W才3500W不用换进线。