家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 麻仓叶

(第三次改名)大清快一拖二2008故障贴,外机电路板挂了,经维修已正常

[复制链接]

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-21 07:42 | 显示全部楼层
漏电。

检查一下机组连线是否有漏电,其次是外机板。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

70

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2004-10-21
QQ
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:31 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-8-21 07:42 发表
漏电。

检查一下机组连线是否有漏电,其次是外机板。。。

谢谢J版指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
发表于 2008-8-21 08:52 | 显示全部楼层
原帖由 麻仓叶 于 2008-8-20 18:54 发表

也是南京的啊,最近闷热啊,蒸笼天最难受了

闸是正泰1P带触电保护/40A~60A ,刚更换的。带漏电开关。
空调一直都好的,从2007年五月到现在,2月份出现过一次外机进麻雀事件。
连线没问题,插座没问题。将空调 ...

正泰的也敢用?我们这里正泰基本上成为是伪劣商品的代名词了.
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

70

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2004-10-21
QQ
 楼主| 发表于 2008-8-21 14:36 | 显示全部楼层
哎,问题大了去了,外机板坏了
不幸的成为又一个中招的人,维修周期起码10天。
可怜的宝宝。。。
下午1点半来的,来的师傅姓吴,经验蛮丰富。来了后,拿表量了下空调插头,判断是短路,然后查机组连线,没发现问题,然后拆外机,漏出外机板,查到问题。
完全拆下外机板,发现电源模块坏了,具体表现是大电容爆掉两个,还有个什么模块可能也坏了,不过就凭电流表测不出。
联系南京长虹,无板,只能重新从总部绵阳搞,差不多得10天了,郁闷啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

70

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2004-10-21
QQ
 楼主| 发表于 2008-8-21 14:43 | 显示全部楼层
上图
IMG_0195.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

70

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2004-10-21
QQ
 楼主| 发表于 2008-8-21 14:44 | 显示全部楼层
鼓了
IMG_0194.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-8-21 15:53 | 显示全部楼层
俺一直哼哼教导啥来着。。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2008-8-21 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-8-21 15:53 发表
俺一直哼哼教导啥来着。。。。


被迫老师,好久没听到您哼哼啦, 快来指导指导[s:21] ,俺的DQK就要修好了 [s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-8-21 16:13 | 显示全部楼层
电容、二极管模块、IC101可能都有损坏。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

742

帖子

40

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-24
发表于 2008-8-21 17:51 | 显示全部楼层
关注!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

212

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
发表于 2008-8-21 17:57 | 显示全部楼层
关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

205

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-13
发表于 2008-8-21 21:42 | 显示全部楼层
没仔细看过空调的电路,直接插电就短路一般是AC-DC有问题吧,启动之后跳闸才考虑IGBT击穿之类,不过这些功率元件损坏一般都可以维修阿,找个修变频器的小公司就搞定了吧,不过一般invertor设计上,IGBT和前级都有光隔离的,你这个问题应该好修
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

70

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2004-10-21
QQ
 楼主| 发表于 2008-8-22 08:18 | 显示全部楼层
原帖由 wflove 于 2008-8-21 21:42 发表
没仔细看过空调的电路,直接插电就短路一般是AC-DC有问题吧,启动之后跳闸才考虑IGBT击穿之类,不过这些功率元件损坏一般都可以维修阿,找个修变频器的小公司就搞定了吧,不过一般invertor设计上,IGBT和前级都有光隔 ...

nnd,我也觉得现在明显的问题是电容坏,至少也该换掉电容再测试一下,而不应该换板子,不清不楚的。
我也提了,维修的说没有备件。电容这东西不至于没有的吧。
深层次的原因应该是两个:
1、怕麻烦,如果简单维修后弄不好,还是得换板
2、利益。现在服务都外包的,维修后和公司结算,板子坏换板的对外报价在1500以上,换个电容才多少钱。而且还得担风险。

从现在开始每天打长虹400电话催了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

556

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
发表于 2008-8-22 09:01 | 显示全部楼层
爆掉哪两个电容啊?
一目十行,过目就忘。
网络有路,玩无止境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

112

帖子

17

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-27
发表于 2008-8-22 09:36 | 显示全部楼层
你还在质保就不用担心了。

不过你说的现象不完全是主板故障,因为300V直流部分有10A的保险丝,

220V交流的部分有15A的保险丝。它们没有坏的话应该重点检查漏电的故障, 如果它们坏了也就不会引起你的跳闸,。

//你自己如果有能力的话可以先判断出是过电流跳闸还是漏电流跳闸/

[ 本帖最后由 divy 于 2008-8-22 09:45 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 06:45 , Processed in 0.177959 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表