家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 老李飞刀

35机制热初测

[复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-1-14 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2007-6-17 07:28 发表

长虹的数据不是一般的差!!!里面错误很明显!!!!
整个大清快系列的参数都有明显的错误——额定功率下的效率反而不如最高功率下的效率——这可能吗?
我不知道这些弱智的数据是怎么做出来的,但很明显在某一个最高的工作效率点上,功率越高或越低效率都是会越低!!!
长虹的40在0度左右我测试的能效在2.8左右,我有一个帖子的,现在找不到了,所以,楼主找到的数据我也觉得不可信,国内厂商的数据做的真是差!!!


在那个链接里发现了dk在同样环境温度下的测试数据,2.8左右,跟老李的数据基本吻合。说明35跟40就是一个东西,呵呵

[ 本帖最后由 被迫生活 于 2008-1-14 21:42 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

253

帖子

11

威望

禁止发言

交易诚信度
2
注册时间
2005-10-23
发表于 2008-1-14 22:02 | 显示全部楼层
以前就测过,35BQ比一拖二强很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

912

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-14
 楼主| 发表于 2008-1-14 22:09 | 显示全部楼层
铭牌标注风量610。我从11日下午5时至14日早8.30关,连续开机63.30小时,共用电33.5。一般白天定温22,睡觉定温19。在此之前,定温相同情况下晚上一般开机15小时,绝大多数耗电在5度内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

553

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-17
发表于 2008-1-14 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-1-14 21:40 发表


在那个链接里发现了dk在同样环境温度下的测试数据,2.8左右,跟老李的数据基本吻合。说明35跟40就是一个东西,呵呵

40的循环风量是560,35的循环风量倒有610,真不知道国内厂家的数据是怎么做的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-1-14 23:02 | 显示全部楼层
原帖由 dkxxx 于 2008-1-14 22:46 发表

40的循环风量是560,35的循环风量倒有610,真不知道国内厂家的数据是怎么做的!

的确比较搞笑。。。数据反映一个厂家的严谨程度,长虹、海尔都很乱。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2008-1-14 23:09 | 显示全部楼层
dk可以对比一下40的室内机噪音,35是如是标称的:
室内机噪音      制冷42/37/34/30                制热43/39/35/32
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

161

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-17
发表于 2008-1-15 01:07 | 显示全部楼层
多大的房间? 偶用的一拖二的,25机在10平方的小房间里,设定23度自动,10分钟能打到20度,声音也不大,室外温度是0度~

买DQK算是买对了~很便宜很强大~[s:6]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-1-15 08:07 | 显示全部楼层
偶的40风量也是610,制冷是560.

偶昨天-7度测量,温差33.4度,电流12.2。

能效已经大幅衰减。。。

大清快35,偶一直认为与40的同样设计。只是他自己的铭牌

搞得大家心生疑虑。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

301

帖子

4

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-24
发表于 2008-1-15 08:38 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-1-15 08:07 发表
偶的40风量也是610,制冷是560.

偶昨天-7度测量,温差33.4度,电流12.2。

能效已经大幅衰减。。。

大清快35,偶一直认为与40的同样设计。只是他自己的铭牌

搞得大家心生疑虑。



40单机这么强劲,比我的一拖二室外温度5度左右时还要好
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

723

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-7
发表于 2008-1-15 09:08 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2008-1-14 21:05 发表
35BQ循环风量610。也许制热的时候能更大些。这个35BQ额定和最大都比我的HE15高不少 来源
http://www2.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1334645&highlight=%2BJYBABE


DQK的制热和制冷风量是不同的,制热要大些.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

723

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-7
发表于 2008-1-15 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 在济南打工 于 2008-1-15 08:38 发表



40单机这么强劲,比我的一拖二室外温度5度左右时还要好


单机性能肯定要超过双机,毕竟单机双机都是一个同样的压缩机.双机好在性价比.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

723

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-7
发表于 2008-1-15 09:24 | 显示全部楼层
昨天晚上开自己家的25BQ,自动风量最大温度到35度,最大风量接近30度,设置22度,半夜进入低频状态,早上穿内衣起来一点不冷.没看用电,总不至于比35还高吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-2
发表于 2008-1-15 09:30 | 显示全部楼层
我昨天开了一拖二40机,室外-1度,室内11度,空调设定22度,实际制热后房间温度始终控制在21度,空调中间有五次不出热风化霜,早上9:30开,到晚上11点关,制热面积22个-23个平方,耗电不太清楚,晚上和另一个房间暖风机(1500W)同开,还有横置式热水器,37寸液晶电视,用了9年的科龙208升冰箱,其中还用了电磁炉做饭大概40分钟(最大功率),3个小时耗电10.3度,不知道这耗电高不高.
湿度室外是100%,温湿度计打到顶了,室内是80%,我们这里还是湿度还是很大的,外面有点雨加雪,卧室里的35BQ也要试试,冬天还没开过,客厅里用的最多.
上面还装了原来A片推荐的3M静电过滤网,每台装了两块,会不会影响进风啊?

[ 本帖最后由 ppccc 于 2008-1-15 09:39 编辑 ]
DSC03826.JPG
DSC03827.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

301

帖子

4

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-24
发表于 2008-1-15 10:51 | 显示全部楼层
一拖二开单机的时候也是一拖一啊,估计内部设计让一拖一也牺牲了不少性能,达不到完成单机的效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

301

帖子

4

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-24
发表于 2008-1-15 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 ppccc 于 2008-1-15 09:30 发表
我昨天开了一拖二40机,室外-1度,室内11度,空调设定22度,实际制热后房间温度始终控制在21度,空调中间有五次不出热风化霜,早上9:30开,到晚上11点关,制热面积22个-23个平方,耗电不太清楚,晚上和另一个房间暖 ...


你开柜机再测测,不少人说制热柜机很不错的
回复 支持 反对

使用道具 举报