最小稳定制冷功率测试
1.打开HE15KA1,设定16度,用强劲模式降温到24度(室内温度计读数,温度计在空调侧面3米远,高度1米处),湿
度到了65%,空调显示的进风温度26度.
2.改用超静模式,或者用普通模式但用自动风量,把温度设在29度,功率都会慢慢降到一格,电流最终稳定在0.62
-0.64A上,此时内机几乎没有声音了,外机的声音只有靠近到20公分才能听到一点,压缩机还在运行,此时进出风温
差有8度.但在这两种方式下继续运行大约15分钟就都会停机(我猜测是内机风量太小造成蒸发器用不完最小制冷量
)。如果温度再设定到30度,这两种方式都会直接停机,但如果用普通模式,最小风量,则不会停机(猜测得到证
实),在睡觉之前的2个多小时一直维持着室内25度,进风26度,设定29度,电流0.62-0.64A的均衡。最小功率为
:220*0.63=138.6W |
|