第一回介绍了HE15KA1的基本情况和使用效果,本回主要介绍对大家关心的一些问题比如外机亲水性,低功率端能否
稳定运行,以及我对一些反馈来得现象所作的实验和结果,原贴在
http://www2.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1396779&extra=page%3D4

[ 本帖最后由 被迫生活 于 2007-7-12 07:40 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
z100 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:48 | 显示全部楼层
最小稳定制冷功率测试
1.打开HE15KA1,设定16度,用强劲模式降温到24度(室内温度计读数,温度计在空调侧面3米远,高度1米处),湿
度到了65%,空调显示的进风温度26度.
2.改用超静模式,或者用普通模式但用自动风量,把温度设在29度,功率都会慢慢降到一格,电流最终稳定在0.62
-0.64A上,此时内机几乎没有声音了,外机的声音只有靠近到20公分才能听到一点,压缩机还在运行,此时进出风温
差有8度.但在这两种方式下继续运行大约15分钟就都会停机(我猜测是内机风量太小造成蒸发器用不完最小制冷量
)。如果温度再设定到30度,这两种方式都会直接停机,但如果用普通模式,最小风量,则不会停机(猜测得到证
实),在睡觉之前的2个多小时一直维持着室内25度,进风26度,设定29度,电流0.62-0.64A的均衡。最小功率为
:220*0.63=138.6W
一格电流.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:50 | 显示全部楼层
关于停机
3.早上5点多醒来时发现停机了.但过一会又会一格运行.观察到2个轮回,都是一格功率运行8-9分,然后停机5-6
分.(估计夜里这种轮回也进行过多次),开机后一格功率,电流先慢慢增大,最大到1.60A,接着很快降到0.52-
0.54A,这个爬升-降落的过程只有1-2分种,稳定在0.5A的时间有7-8分钟。此时进出风温差有5度。(普通模式,
最小风量)室外温度23度多,室内26度(这种条件下再不停机也不应该了啊).这种临界稳定功率为:220*0.53=116.6
一格电流2.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:52 | 显示全部楼层
跟DQK25,haier 35V的横向最小功率对比
4.对比了DQK25在轻柔模式下,小温差的环境下的工作电流,竟然只有0.24A(0.24*220=52.8W)!而Haier 35V 在设定温度=进风温度的条件下最小可以稳在0.82A (220*0.82=180W),而且只要设定温度高于进风温度1度,35V立刻停机.限于时间,没有观察他们在此状态下能稳定运行多久.
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:52 | 显示全部楼层
5.我的钳表示不是不准啊,怎么测出的电流*电压都低于它们的最小功率?(35V除外)
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:53 | 显示全部楼层
总结:最好别用超静和自动风量.如果你不想停机的话.总的来说HE15KA1温控相当可以了,比E系列改进不小
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:54 | 显示全部楼层
亲水测试
我的外机装在露台上,从侧面往里浇水,散热片上水一点都挂不住,比我以前观察到的DQK还好,可能DQK由于放置得
太久,亲水涂层效能下降.

[ 本帖最后由 被迫生活 于 2007-7-11 22:01 编辑 ]
外机亲水测试.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:55 | 显示全部楼层
拆机看内部
没有看见膨胀阀耶...四通阀国产的,散热风扇居然是2个叶片...压缩机包在毡垫里看不清楚.麻烦DX们告知那个时
毛细管啊?

[ 本帖最后由 被迫生活 于 2007-7-12 13:15 编辑 ]
外机内部.jpg
外机内部1.jpg
外机压缩机.jpg

电路图

电路图
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 21:57 | 显示全部楼层
外机风扇和四通阀,不知道这个四通阀质量如何,以前用的DQK40就有过四通阀通断不良的问题,表现就是出风温度不热或不冷,插拔几次四通阀接头有时就能暂时解决。

[ 本帖最后由 被迫生活 于 2007-7-14 10:27 编辑 ]
外机内部2.jpg
四通阀.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 22:15 | 显示全部楼层
关于待机电流
HE15KA1 0.11A, Haier 35V: 0.03A; DQK25: 0.00A. 钳表有问题吗?跟大家测得的待机电流出入大吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-28
发表于 2007-7-11 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2007-7-11 21:53 发表
总结:最好别用超静和自动风量.如果你不想停机的话.总的来说HE15KA1温控相当可以了,比E系列改进不小


可是我试过用最小风量,在晚上睡觉特安静的时候,觉得这个噪音难以接受呀?比超静声音大的多呀!有没有什么好办法,又不会停机,又不会有噪音!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

566

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-10
QQ
发表于 2007-7-11 22:19 | 显示全部楼层
松下在3年的机器就都是2个风扇,可能是省钱,TOSHIBA也是2个风片
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 22:22 | 显示全部楼层
原帖由 oksky2008 于 2007-7-11 22:17 发表


可是我试过用最小风量,在晚上睡觉特安静的时候,觉得这个噪音难以接受呀?比超静声音大的多呀!有没有什么好办法,又不会停机,又不会有噪音!

你如果把设定温度调低些,再用超静应该就不会停了。之所以会停主要是设定比进风温度高了超过3度,又是极低的风量造成消化不良才停的,像我的情形,设在29度,外面25度,家里25度,其实我是在创造条件让它停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

566

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-10
QQ
发表于 2007-7-11 22:25 | 显示全部楼层
原帖由 oksky2008 于 2007-7-11 22:17 发表


可是我试过用最小风量,在晚上睡觉特安静的时候,觉得这个噪音难以接受呀?比超静声音大的多呀!有没有什么好办法,又不会停机,又不会有噪音!



s松下24分贝。。松下肯定没有大金的安静。。。
主要看的出风口的设计,它的导风板上的左右设计不好。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2007-7-11 22:26 | 显示全部楼层
原帖由 zhabjn 于 2007-7-11 22:25 发表



s松下24分贝。。松下肯定没有大金的安静。。。
主要看的出风口的设计,它的导风板上的左右设计不好。