我看这和铜管倾斜度不够有关

几乎是水平的这一段,如果有异常,应该是整段才对啊!!
SYSB0002-1.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:14 | 显示全部楼层
为什么安装人员不使用,还有那几个螺丝也不知干什么,可恨的苏宁!!明明那个孔高度高了点也不提醒我,什么东西!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:15 | 显示全部楼层
荼靡花过后更无花,快来!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:18 | 显示全部楼层
你是个红楼梦中人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

819

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-7
发表于 2007-6-7 14:25 | 显示全部楼层
没错就是那个。。。我也不会用。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-7 17:06 | 显示全部楼层
原帖由 sweden 于 2007-6-7 11:08 发表

三菱电机有的,叫做毛毡捆扎带,不过按照他们的说明书,只有在左边出管时把室内机后面走管的那一段包上。

我就是左边走管,都没有用上去!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

146

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-30
发表于 2007-6-7 19:49 | 显示全部楼层
自己捆上去不是很简单吗,我就自己捆上去,放着也没用
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-20
发表于 2007-6-8 12:30 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题我以前遇到过的。解决这个问题有两点。

1. 查看从室内机到室外的水管在此没有泄漏,冷凝水能够排到室外,因为有时在安装时室外的排水管出口高,水就会顺着水管倒流回来。

2.室外的口密封不好,雨水也有可能流进来的。自己都是可以解决掉的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-8 18:10 | 显示全部楼层
原帖由 ma1239 于 2007-6-8 12:30 发表
呵呵,这个问题我以前遇到过的。解决这个问题有两点。

1. 查看从室内机到室外的水管在此没有泄漏,冷凝水能够排到室外,因为有时在安装时室外的排水管出口高,水就会顺着水管倒流回来。

2.室外的口密封 ...

那天气温比较高,那个孔洞没有封闭,我后来给它塞紧,好像不那么严重,只能等天晴再试验,现在是那段没什么倾斜,但是如果要打孔怕伤到管子,只能等天晴,我把隔热材料包扎再看看,有点担心长期下去,这段没有倾斜这样会出问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-8 18:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-8 18:12 | 显示全部楼层
原帖由 suzukiaa 于 2007-6-8 16:31 发表
在凝水的这一段包上,就可以了。
不过,这一段是水平的,影响排水。冷水积在这一段,容易造成凝露。最好搞成有些向外斜。

还要再打孔?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-17 09:49 | 显示全部楼层

地面测温转动有声音

昨天晚上试验一下,外机运转的前半个小时,声音大得象机关枪,后来没有了,内机声音和老美的比较,确实很小,几乎没有,但是打开地面测温,那个转头转动还是有声音(感觉很响),晚上不能忍受,不知有用过的是什么状况,不会是我买的倒霉货了吧?还是都有这样情况,如果是这样,它三菱真是画蛇添足!!不爽,我只能把它关了!!

[ 本帖最后由 阮厝人 于 2007-6-17 11:23 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

52

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-16
 楼主| 发表于 2007-6-17 11:19 | 显示全部楼层

晚上大家都怎样设置

怎样设置遥控器达到做舒适状态?还有三菱的遥控器没有夜视,还得开灯设置,那个几个绿灯倒是很亮影响睡眠,我用黑胶布给贴上,和美的比较最大好处,温控好声音小,我想足够了,再贵的空调也不能十全十美!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

819

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-7
发表于 2007-6-17 11:29 | 显示全部楼层
是的。有声音。。我一般都关掉
原帖由 阮厝人 于 2007-6-17 09:49 发表
昨天晚上试验一下,外机运转的前半个小时,声音大得象机关枪,后来没有了,内机声音和老美的比较,确实很小,几乎没有,但是打开地面测温,那个转头转动还是有声音(感觉很响),晚上不能忍受,不知有用过的是什么 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

819

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-7
发表于 2007-6-17 11:31 | 显示全部楼层
我一般开睡眠功能。温度调至27度。。。开了睡眠功能。那些个绿灯会变暗的。。。
原帖由 阮厝人 于 2007-6-17 11:19 发表
怎样设置遥控器达到做舒适状态?还有三菱的遥控器没有夜视,还得开灯设置,那个几个绿灯倒是很亮影响睡眠,我用黑胶布给贴上,和美的比较最大好处,温控好声音小,我想足够了,再贵的空调也不能十全十美!1