 楼主| 发表于 2007-5-31 13:53 | 显示全部楼层
我用万用表测了一下,空调的出风口温度为19度,晕死。怀疑是表有问题,我用手指夹住探头显示37度,没问题,我又测了一下冰块显示5度。:Q :Q :Q 这表是不是有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

179

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-28
发表于 2007-5-31 14:13 | 显示全部楼层
19度!朋友你的空调装坏了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
发表于 2007-5-31 14:15 | 显示全部楼层
K耦是有正负的,你没有差反吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-19
 楼主| 发表于 2007-5-31 14:20 | 显示全部楼层
没有插错啊,红色的插进mAT,黑色的插入COM。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
发表于 2007-5-31 14:34 | 显示全部楼层
你买的不是9208么,有专门测温的探头啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
发表于 2007-5-31 14:35 | 显示全部楼层
看我的图里面的那个
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-19
 楼主| 发表于 2007-5-31 15:20 | 显示全部楼层
呵呵,我就是买你用的那个,不过不知道会不会是假的?要49元一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-19
 楼主| 发表于 2007-5-31 15:56 | 显示全部楼层
想问一下,入风口温度在哪里量?[s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-19
 楼主| 发表于 2007-5-31 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 kaphyr 于 2007-5-31 14:35 发表
看我的图里面的那个

我的那个探头的接头跟那量笔的接头一样的,没有单独接口的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
发表于 2007-5-31 16:09 | 显示全部楼层
如风口在机器顶上。

上张万用表的图
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-19
 楼主| 发表于 2007-5-31 16:16 | 显示全部楼层
正在上班,没相机。晚上回去上图。[s:15]

不过看外观,觉得不是很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-19
 楼主| 发表于 2007-5-31 16:19 | 显示全部楼层
我买的是这个,网上找的。

注:此产品是新版本,与旧版本的主要区别有以下两点:
1、电容及温度改在电流的输入插孔输入,更方便;
2、频率档量程量程20KHz,扩大到200KHz;


[ 本帖最后由 laigan1219 于 2007-5-31 16:20 编辑 ]
T15GtXXmBcXXb1upjX.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-19
 楼主| 发表于 2007-5-31 16:24 | 显示全部楼层
如果出风口的温度真的是19度的话,是不是能换机?

我测的时候,制冷、温度设为16度、风量自动、开机15分钟后,把探头放到出风口有1分钟左右。后来我设为超强,那温度也一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

544

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-25
发表于 2007-5-31 17:20 | 显示全部楼层
红口是不是要插在V欧姆那边。看看说明书

另外室温多少度。