家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 046360

[其它] 空调压缩机型号和真实能效!!!

[复制链接]

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-24 00:29 | 显示全部楼层

回复 #472 wswa 的帖子

KFR-72LW/E1(72d3L1)A-SN5   生产日期: 200507  
(压强机型号VR34KF-PFS-582 )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.59 2.4 2.52 5  
2 制冷量  7200 6840 7021 合格  
3 制冷消耗功率  2780 3058 2786 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
VR34KF-PFS-582  8263 3.2 COPELAND CORPORATION  
THU33WC6-U  83 3.15 上海日立电器有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-24 00:37 | 显示全部楼层

回复 #472 wswa 的帖子

KF-72LW/E1(7233L1)A-SN5   生产日期: 00507  
KF-72LW/E1(7238L1)-SN5也共用该报告差异是除了面板和控制器不同外其余零部件相同.  
(压强机型号LH48VBAC )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.59 2.4 2.51 5  
2 制冷量  7200 6840 7018 合格  
3 制冷消耗功率  2780 3058 2800 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
THU33WC6-U  8550 3.21 上海日立电器有限公司  
2V47W225AUA  8350 3.15 松下万宝(广州)压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

266

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-12
发表于 2007-6-24 07:38 | 显示全部楼层
谢谢046365热情回复![s:21] [s:20] [s:20]
  另外有一个问题,你是如何知道不同厂家不同型号压缩机具体型号与各项参数的?
  对于一般的人,我认为要做到这样是不可思意的.
对于厂家的技术人员,他们也只局限与本厂的具体情况.而你却对全国的空调厂家的情况了如指掌.实在是佩服!!!
   虽然前面有人问过你这样的问题,你没有予以回答,但我实在是感觉你的能力实在是太强了!  [s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-24 10:08 | 显示全部楼层

回复 #485 forestbo 的帖子

不用客气!
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

955

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-24
发表于 2007-6-24 11:10 | 显示全部楼层
请问LZ,Sharp的AY-50PSX用的是哪个压缩机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-24 11:16 | 显示全部楼层
变频的吧?没有变频资料!
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

955

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-24
发表于 2007-6-24 11:54 | 显示全部楼层
谢谢您了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

266

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-12
发表于 2007-6-24 19:44 | 显示全部楼层

回复 #486 046360 的帖子

请楼主谈谈 松下-万宝      日立-上海    东芝--美的        三洋-华润
   谁的压缩机更先进些?   在应用方面, 似乎松下供给国产空调厂家更多些.
   这是说松下的能效比更高呢?  还是其性价比更高呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:25 | 显示全部楼层
你收下吧   有帖子专门说这个的
回复 支持 反对

使用道具 举报

blackjac 该用户已被删除
发表于 2007-6-25 09:53 | 显示全部楼层
问一下美的  kfr-33gw/dy-mw(E5)
                 kfr-23gw/dy-x(E5)
         长虹  kfr-32gw/dz(21)
                  kfr-32gw/dp2(23g)
谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

88

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2007-6-25 13:07 | 显示全部楼层
向楼主请教
华凌空调 KFR-50GW/CX0104的情况
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:38 | 显示全部楼层

回复 #493 imhonest 的帖子

已经短消息给你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:39 | 显示全部楼层

回复 #493 imhonest 的帖子

华凌  KF-50GW/CX0104   生产日期: 2005-01-05  
(压强机型号SHW33TC4-U )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.69 2.5 2.57 5级  
2 制冷量  5000 4750 5035  
3 制冷消耗功率  1860 2046 1956  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SHW33TC4-U  5990 3.01 上海日立电器有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:41 | 显示全部楼层

回复 #493 imhonest 的帖子

现在好象都是KFR-50GW/CX0108 了吧!2005-12
(压强机型号三菱TH338VEEC )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.69 2.5 2.6 5  
2 制冷量  5000 4750 4791  
3 制冷消耗功率  1860 2046 1842  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
TH338VEEC  5790 3.09 广州三菱电机压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2538

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:47 | 显示全部楼层

回复 #492 blackjac 的帖子

美的  KFR-33GW/DY-MW(E5)   生产日期: 2006.02.06  
内机借用KFR-32G/DY-J(E5),在原机基础上更换面板;外机借用KFR-33W-113。
(压强机型号QJ222JAA )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  2.79 2.6 2.72 合格  
2 制冷量  3300 3135 3204 合格  
3 制冷消耗功率  1183 1301 1178 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
QJ222JAA  3737 3.05 乐金电子(天津)电器有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 04:13 , Processed in 0.201242 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表