原帖由 046360 于 2007-1-1 12:30 发表



K 和Z  型机吧

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-3 14:29 | 显示全部楼层
原帖由 lxz108 于 2007-1-2 16:45 发表

谢谢!



K更健康一点带换气   Z安静一点 能效也高一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 11:27 | 显示全部楼层
难道大家不想知道这些吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 11:41 | 显示全部楼层
KFR-27GW/E(2751)Z1                 这款看来是节能王子 的缩水机哦!!大家注意哦!!

(压强机型号2P15S225ANH )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.72 3.4 3.46 1  
2 制冷量  2700 2565 2700 合格  
3 制冷消耗功率  725 798 780 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P15S225ANH  2450 3.08 松下·万宝(广州)压缩机有限公司

[ 本帖最后由 046360 于 2007-1-7 12:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 11:56 | 显示全部楼层
KFR-24GW/E(2451)Z-N1    节能王子   这一款真的是超高能效呀!!!

压强机型号2P14S225AN
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.95 3.4 3.85 1  
2 制冷量  2450 2328 2401 合格  
3 制冷消耗功率  620 682 623 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P14S225ANC  2220 3.15 松下•万宝(广州)压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 11:59 | 显示全部楼层
KFR-27GW/E(2751)Z-N1
节能王子

(压强机型号2P15S225ANH )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.94 3.4 3.85 1  
2 制冷量  2700 2565 2680 合格  
3 制冷消耗功率  685 754 696 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P15S225ANH  2450 3.08 松下•万宝(广州)压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:07 | 显示全部楼层
KFR-24GW/E(2451)Z1             这款看来是节能王子 的缩水机哦!!大家注意哦!!

(压强机型号2P14S225ANC )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.95 3.4 3.55 1  
2 制冷量  2450 2328 2412 合格  
3 制冷消耗功率  620 682 678 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P14S225ANC  2220 3.15 松下·万宝(广州)压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:08 | 显示全部楼层
KFR-32GW/E(3251)Z1

(压强机型号SL193SV-C7LU )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.48 3.4 3.41 1  
2 制冷量  3250 3087 3458 合格  
3 制冷消耗功率  935 1028 1015 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL193SV-C7LU  3250 3.15 上海日立电器有限公司

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
z100 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:10 | 显示全部楼层
KFR-27GW/E(2751)ZDB-JN2               冷静宝

(压强机型号2P16S225ANC )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.33 3.2 3.24 2  
2 制冷量  2700 2565 2685 合格  
3 制冷消耗功率  810 910.8 828 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P16S225ANC  2635 3.13 松下万宝(广州)压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:12 | 显示全部楼层
KFR-32GW/E(3251)ZDB-JN2    冷静宝

(压强机型号SL193SV-C7LU )
额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.32 3.2 3.22 2  
2 制冷量  3200 3040 3185 合格  
3 制冷消耗功率  964 1150 989 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL193SV-C7LU  3250 3.15 上海日立电器股份公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:13 | 显示全部楼层
KF-35GW/E(3531)ZDB-JN2    冷静宝

(压强机型号SL211SV-C7LU )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.3 3.2 3.21 2  
2 制冷量  3500 3360 3420 合格  
3 制冷消耗功率  1060 1150 1065 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL211SV-C7LU  3540 3.15 上海日立电器股份公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:17 | 显示全部楼层
KFR-24GW/E(2451)ZDA-JN1      这个应该是冷静宝的一级能效版

(压强机型号2P14S225ANC )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  395 3.4 3.66 1  
2 制冷量  2450 2327 2410 合格  
3 制冷消耗功率  620 682 658 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P14S225ANC  2220 3.15 松下.万宝(广州)压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:18 | 显示全部楼层
KFR-24GW/E(2451)ZDB-JN2   冷静宝

(压强机型号2P15S225ANH )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.39 3.2 3.38 2  
2 制冷量  2400 2280 2416 合格  
3 制冷消耗功率  708 779 714 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
2P15S225ANH  2450 3.08 松下万宝(广州)压缩机有限公司  
C-1RV132H21BA  2430 3.02 沈阳华润三洋压缩机有限公司


KFR-24GW/E(24535)-JN2也共用该报告,两者差异是室内机外观不同,其余均相同

[ 本帖最后由 046360 于 2007-1-7 12:20 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:22 | 显示全部楼层
KFR-32GW/E(3251)ZDB-JN2

(压强机型号SL193SV-C7LU )
序号 检验项目 技术要求 额定值 标准规定值 实测值 能效等级判定
1 能效比(EER)  3.39 3.2 3.32 2  
2 制冷量  3200 3040 3185 合格  
3 制冷消耗功率  945 1039.5 959 合格  
压缩机清单
规格/型号 制冷量(W) 能效比(W/W) 制造商
SL193SV-C7LU  3250 3.15 上海日立电器股份公司  
2P20C225BNG  3245 3 松下·万宝(广州)压缩机有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

134

主题

2542

帖子

108

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-19
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:24 | 显示全部楼层
看来格力的花样还真是多也!!!
大家要小心了哦!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-3 23:47 , Processed in 0.185858 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表