格力7200w清凉风,室温20,制热出风口36度,正常吗

发布者: hty2118891 | 发布时间: 2021-12-30 15:03| 查看数: 3401| 评论数: 18|帖子模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
夏天制冷,进风口和出风口温差15℃。想不到冬天也差不多,如果开电辅热,20℃室温,出风口温度能达到46℃,不开电辅热,只能36,这空调是不是废了?

最新评论

tomyluo 发表于 2021-12-30 18:14
室外温度多少℃?

点评

15度  详情 回复 发表于 2021-12-31 07:50
hty2118891 发表于 2021-12-31 07:50
tomyluo 发表于 2021-12-30 18:14
室外温度多少℃?

15度

点评

那好像是废了。查查原因  详情 回复 发表于 2021-12-31 13:31
spxcn 发表于 2021-12-31 13:31
hty2118891 发表于 2021-12-31 07:50
15度

那好像是废了。查查原因

点评

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。  详情 回复 发表于 2022-1-4 11:54
saintwei 发表于 2022-1-1 17:58
看了下这机价格貌似上万呢,新2级能效,传统方柜机。怎么制热效果这么差?先报修吧。

点评

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。  详情 回复 发表于 2022-1-4 11:53
bbs556 发表于 2022-1-3 10:47
效果差哈~~
hty2118891 发表于 2022-1-4 11:53
saintwei 发表于 2022-1-1 17:58
看了下这机价格貌似上万呢,新2级能效,传统方柜机。怎么制热效果这么差?先报修吧。

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。
hty2118891 发表于 2022-1-4 11:54
spxcn 发表于 2021-12-31 13:31
那好像是废了。查查原因

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。
hty2118891 发表于 2022-1-4 11:59
室内空间50平方,高2.7米,泡沫板房。夏天室温32℃的时候,只能冷到27-28℃。旧款r22的三级能效柜机,轻轻松松冷到25℃。
向前走就这样走 发表于 2022-1-4 12:02
铜管太长了,能力下降是必然,还会影响压缩机寿命。这种情况特殊的机型才能满足。

点评

12 年那种老机器可以,另外一台老机器还在服役  详情 回复 发表于 2022-1-4 16:50
hty2118891 发表于 2022-1-4 16:50
向前走就这样走 发表于 2022-1-4 12:02
铜管太长了,能力下降是必然,还会影响压缩机寿命。这种情况特殊的机型才能满足。

12 年那种老机器可以,另外一台老机器还在服役

点评

老机器是定频的,新清凉风是变频的?  详情 回复 发表于 2022-1-5 19:38
向前走就这样走 发表于 2022-1-5 19:38
hty2118891 发表于 2022-1-4 16:50
12 年那种老机器可以,另外一台老机器还在服役

老机器是定频的,新清凉风是变频的?

点评

老机器3级能效定频,新机器2级能效变频  详情 回复 发表于 2022-1-6 09:26
hty2118891 发表于 2022-1-6 09:26
向前走就这样走 发表于 2022-1-5 19:38
老机器是定频的,新清凉风是变频的?

老机器3级能效定频,新机器2级能效变频

点评

定频机简单粗暴,传感器和保护条件都没那么多,压缩机一启动就全速运转。 变频机不一样,传感器多,保护措施完善,一旦检测到某个参数偏离设计值,就会触发保护,限频。还有一种可能是室外有15度,程序设定让压缩  详情 回复 发表于 2022-1-6 23:40
向前走就这样走 发表于 2022-1-6 23:40
hty2118891 发表于 2022-1-6 09:26
老机器3级能效定频,新机器2级能效变频

定频机简单粗暴,传感器和保护条件都没那么多,压缩机一启动就全速运转。

变频机不一样,传感器多,保护措施完善,一旦检测到某个参数偏离设计值,就会触发保护,限频。还有一种可能是室外有15度,程序设定让压缩机不跑高频,这个可以对比同款管路不加长的机器判断。是不是限频了,测一下实时电流/功率便知。

说明书上有最长配管长度和内外机高度差,超过的话效果和寿命无法保证。配管超过一定长度还需要追加制冷剂。

那台定频机,是不是压缩机坏了?

点评

制冷剂有追加。老机器维修人员说是内机主板坏了,故障码好像是E1,具体外机有没有坏不是很清楚。办公室的空调,也不好测试。  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:46
hty2118891 发表于 2022-1-7 14:46
向前走就这样走 发表于 2022-1-6 23:40
定频机简单粗暴,传感器和保护条件都没那么多,压缩机一启动就全速运转。

变频机不一样,传感器多,保 ...

制冷剂有追加。老机器维修人员说是内机主板坏了,故障码好像是E1,具体外机有没有坏不是很清楚。办公室的空调,也不好测试。

点评

格力柜机E1是高压过高/压缩机过流,或相关检测电路问题  详情 回复 发表于 2022-1-7 19:58