室外温度多少℃? |
hty2118891 发表于 2021-12-31 07:50 那好像是废了。查查原因 |
看了下这机价格貌似上万呢,新2级能效,传统方柜机。怎么制热效果这么差?先报修吧。 |
效果差哈~~ |
saintwei 发表于 2022-1-1 17:58 30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。 |
spxcn 发表于 2021-12-31 13:31 30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。 |
室内空间50平方,高2.7米,泡沫板房。夏天室温32℃的时候,只能冷到27-28℃。旧款r22的三级能效柜机,轻轻松松冷到25℃。 |
铜管太长了,能力下降是必然,还会影响压缩机寿命。这种情况特殊的机型才能满足。 |
hty2118891 发表于 2022-1-4 16:50 老机器是定频的,新清凉风是变频的? |
向前走就这样走 发表于 2022-1-5 19:38 老机器3级能效定频,新机器2级能效变频 |
hty2118891 发表于 2022-1-6 09:26 定频机简单粗暴,传感器和保护条件都没那么多,压缩机一启动就全速运转。 变频机不一样,传感器多,保护措施完善,一旦检测到某个参数偏离设计值,就会触发保护,限频。还有一种可能是室外有15度,程序设定让压缩机不跑高频,这个可以对比同款管路不加长的机器判断。是不是限频了,测一下实时电流/功率便知。 说明书上有最长配管长度和内外机高度差,超过的话效果和寿命无法保证。配管超过一定长度还需要追加制冷剂。 那台定频机,是不是压缩机坏了? |
向前走就这样走 发表于 2022-1-6 23:40 制冷剂有追加。老机器维修人员说是内机主板坏了,故障码好像是E1,具体外机有没有坏不是很清楚。办公室的空调,也不好测试。 |