[空调] 格力7200w清凉风,室温20,制热出风口36度,正常吗

[复制链接]

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
发表于 2021-12-30 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
夏天制冷,进风口和出风口温差15℃。想不到冬天也差不多,如果开电辅热,20℃室温,出风口温度能达到46℃,不开电辅热,只能36,这空调是不是废了?
回复

使用道具 举报

14

主题

644

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2021-12-30 18:14 | 显示全部楼层
室外温度多少℃?

点评

15度  详情 回复 发表于 2021-12-31 07:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2021-12-31 07:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-12-30 18:14
室外温度多少℃?

15度

点评

那好像是废了。查查原因  详情 回复 发表于 2021-12-31 13:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

12

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-4-24
发表于 2021-12-31 13:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
hty2118891 发表于 2021-12-31 07:50
15度

那好像是废了。查查原因

点评

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。  详情 回复 发表于 2022-1-4 11:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

82

主题

1413

帖子

15

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2022-1-1 17:58 | 显示全部楼层
看了下这机价格貌似上万呢,新2级能效,传统方柜机。怎么制热效果这么差?先报修吧。

点评

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。  详情 回复 发表于 2022-1-4 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

119

主题

1万

帖子

81

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2022-1-3 10:47 | 显示全部楼层
效果差哈~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2022-1-4 11:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
saintwei 发表于 2022-1-1 17:58
看了下这机价格貌似上万呢,新2级能效,传统方柜机。怎么制热效果这么差?先报修吧。

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2022-1-4 11:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
spxcn 发表于 2021-12-31 13:31
那好像是废了。查查原因

30米铜管,装空调的说铜管太长就是这么差。制冷效果也比不上以前的旧三级能效的R22机器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2022-1-4 11:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
室内空间50平方,高2.7米,泡沫板房。夏天室温32℃的时候,只能冷到27-28℃。旧款r22的三级能效柜机,轻轻松松冷到25℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2590

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-1-4 12:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
铜管太长了,能力下降是必然,还会影响压缩机寿命。这种情况特殊的机型才能满足。

点评

12 年那种老机器可以,另外一台老机器还在服役  详情 回复 发表于 2022-1-4 16:50
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2022-1-4 16:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-1-4 12:02
铜管太长了,能力下降是必然,还会影响压缩机寿命。这种情况特殊的机型才能满足。

12 年那种老机器可以,另外一台老机器还在服役

点评

老机器是定频的,新清凉风是变频的?  详情 回复 发表于 2022-1-5 19:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2590

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-1-5 19:38 | 显示全部楼层
hty2118891 发表于 2022-1-4 16:50
12 年那种老机器可以,另外一台老机器还在服役

老机器是定频的,新清凉风是变频的?

点评

老机器3级能效定频,新机器2级能效变频  详情 回复 发表于 2022-1-6 09:26
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2022-1-6 09:26 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-1-5 19:38
老机器是定频的,新清凉风是变频的?

老机器3级能效定频,新机器2级能效变频

点评

定频机简单粗暴,传感器和保护条件都没那么多,压缩机一启动就全速运转。 变频机不一样,传感器多,保护措施完善,一旦检测到某个参数偏离设计值,就会触发保护,限频。还有一种可能是室外有15度,程序设定让压缩  详情 回复 发表于 2022-1-6 23:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2590

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-1-6 23:40 | 显示全部楼层
hty2118891 发表于 2022-1-6 09:26
老机器3级能效定频,新机器2级能效变频

定频机简单粗暴,传感器和保护条件都没那么多,压缩机一启动就全速运转。

变频机不一样,传感器多,保护措施完善,一旦检测到某个参数偏离设计值,就会触发保护,限频。还有一种可能是室外有15度,程序设定让压缩机不跑高频,这个可以对比同款管路不加长的机器判断。是不是限频了,测一下实时电流/功率便知。

说明书上有最长配管长度和内外机高度差,超过的话效果和寿命无法保证。配管超过一定长度还需要追加制冷剂。

那台定频机,是不是压缩机坏了?

点评

制冷剂有追加。老机器维修人员说是内机主板坏了,故障码好像是E1,具体外机有没有坏不是很清楚。办公室的空调,也不好测试。  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:46
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-28
 楼主| 发表于 2022-1-7 14:46 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-1-6 23:40
定频机简单粗暴,传感器和保护条件都没那么多,压缩机一启动就全速运转。

变频机不一样,传感器多,保 ...

制冷剂有追加。老机器维修人员说是内机主板坏了,故障码好像是E1,具体外机有没有坏不是很清楚。办公室的空调,也不好测试。

点评

格力柜机E1是高压过高/压缩机过流,或相关检测电路问题  详情 回复 发表于 2022-1-7 19:58
回复 支持 反对