楼主房间多大? |
老地主时不帅 发表于 2018-2-21 11:18 17-18平吧 |
本帖最后由 wxzm88 于 2018-2-21 11:35 编辑 依辉1999 发表于 2018-2-21 11:20 这个房间买这台机器制热效果好不了(极端天气这台机器小了),这台机器内机比较先进(但是循环风量又太小导致温度分层)外机还不如ZHJ看指标应该是092单转子压缩机。这台机器制热低频来看正常哇,太低个制热低频会出冷风个。这机器你叫厂家来测,肯定属于正常没有问题。 |
论坛万能问题:装废了 |
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:37 我家都是本土机器而且是双转子压缩机,最低到240左右。制热空调低频到二百多基本就是极限,再低也没有意义了。 |
本帖最后由 老地主时不帅 于 2018-2-21 11:50 编辑 依辉1999 发表于 2018-2-21 11:20 你这问题和我的一样,我是AHJ房间20平左右,因为房间太大造成的温度不匀(三菱上门后的说法),自己约的炮含着泪也要打完(我自己选择的1.5P),我的解决方法是夏天房间加个巴慕达,冬天就是尽量少关机 |
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:37 你开22度,室温才16度。怎么能是过剩呢? |
老地主时不帅 发表于 2018-2-21 11:49 循环风量不够所以达不到标定温度,这台原装内机也够垃圾个。 |
南昌雪军 发表于 2018-2-21 11:54 循环风量问题 |
老地主时不帅 发表于 2018-2-21 11:49 按照这个温差 未达设定温度, 空调应该高功率运行,但现在是空调以为达到设定温度了,而且最低功率的制热量都过剩,需要停止制热来调节温度。但最小制热功率实际只能达到260w,而不是标称的125w |
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:37 那你是说三菱电机存在参数虚标喽? |