前两天发贴咨询了一下音箱的事情,本人以前玩耳机,刚刚开始玩音箱,连入门都算不上,大家给了很多帮助,再次感谢提供意见的朋友
无以为报,只能结合个人实际工作中接触到的专业知识,跟大家分享一下

玩音响的都知道电源的谐波水平对于声音干净与否有很大影响,各个厂家拼了命的堆料做电源,其中大部分也都是用于滤波
更有玄学说能听出水电和火电的区别,且不说接入家里的都是交流骨干网到配网一级级下来的交流电,就算直接用水电厂和火电厂的厂用电,会有多大的区别呢?
只要是与电磁有关,无论是用电还是发电都会产生谐波,只是频率和波幅不同罢了,谐波之间会因频率问题产生叠加或者消谐,所以经过电网传输的,会比直接在谐波源附近使用要好
发电的轮机、输电的线路、用电的电动机、无功类负荷,都会同时向电网提供谐波,局地电网的谐波水平与附近的所有用户都有关系,就算用电能质量再高的来源,你家楼上邻居天天玩电焊机,你的音响时间长了肯定容易坏。

谐波大了会直接影响电网的频率和电压,但是对于整个电网来说,还是比较小的,称之为纹波,经过固定容量的电容器和电抗器处理可以限制在万分之五以下
这两年国内大搞基础设施建设,大型谐波源产生速度超过任何国家任何历史时段
每一段距离一个的高速铁路牵引站、大容量的风力、光伏发电、直流换流站的谐波水平都远远超过普通交流火电,并且是几个数量级的超越这些都对电力质量造成了很大的污染。对于特高压直流换流站,都会采用交流滤波器对3、12、24、36次等幅值比较大的特征谐波进行过滤,但是对于幅值小的其他频率的只能靠现有电网中的电容器和电抗器了
下图是某特高压直流换流站里的一组交流滤波器,高度在10m左右,此站共有这样的滤波器24组。
1631049513.jpg

所以说回前面的玄学问题,就算能分开听到,水电听的声音肯定远远差于火电,因为国内三峡和溪洛渡等大型水电站,都是直流送出的。



说了这么多,说白了就是一句话,随着国内基础设施的建设(近日又批了好几个特高压直流),谐波水平会进一步提高,电能质量逐渐劣化,对于日常用电没有太大影响,但是对于音响这种对电能质量要求很高的领域,还是值得大家注意的,小弟因为不懂功放电源自带的滤波器能到什么水平,所以又买了一个300块的滤波插座。听感上来说感觉稍微好一点点,也可能是心理因素,这又是小弟不懂的领域了。这篇就算个消息给大家分享一下吧
回复

使用道具 举报

26

主题

9538

帖子

51

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-22
发表于 2014-6-6 12:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
国內的直流輸电再变回交流,谐波的确較高
派扬音箱 618大促
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

864

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-4
发表于 2014-6-6 16:06 | 显示全部楼层
又胡扯了,这个影响还没有隔壁网吧厉害呢
45345
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

74

主题

2974

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-2
 楼主| 发表于 2014-6-6 16:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 San_Spirit 于 2014-6-6 16:27 编辑
LML 发表于 2014-6-6 16:06
又胡扯了,这个影响还没有隔壁网吧厉害呢

呵呵,图中这个站电气专业主设人是我,所以我只是把我自己知道的情况跟大家说一下
之前没怎么发过贴哪来的“又”呢?
电网在变电站站端处理也只能是对幅值比较大的进行削峰主要目的只是稳定电压和频率,谐波治理并不受重视,因为普通用户并不关心,现在大多数电气宽容度也比较高
至于家里的谐波水平,可能大家无法测量
但是从电网的角度看,纹波水平是比几年前要高的
以上我可以负责任的说肯定不是胡扯

至于说谐波对音响会有多大影响,家里供的市电能不能满足各位的需求,各位自己功放电源里的滤波回路有多大能力,这个我就完全不清楚了

点评

就凭你所说的滤波的谐波次数,如果你真是这个项目的主设,那真是......  发表于 2014-6-8 10:44
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

237

主题

5万

帖子

39

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-10
发表于 2014-6-6 16:51 | 显示全部楼层
顶一下楼主!!!{:lol:}{:lol:}{:lol:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

7550

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-11-24
发表于 2014-6-6 17:28 | 显示全部楼层
LML 发表于 2014-6-6 16:06
又胡扯了,这个影响还没有隔壁网吧厉害呢

同意说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

4936

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
2
注册时间
2012-7-14
发表于 2014-6-6 19:10 | 显示全部楼层
哇塞,庆幸我们那儿用的是国家一级央企造的火电。{:lol:}{:lol:}{:lol:}{:lol:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

95

主题

2959

帖子

3

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-29
发表于 2014-6-6 19:47 | 显示全部楼层
谐波和JITTER哪个对音质影响更大呢???????????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

74

主题

2974

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-2
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:44 | 显示全部楼层
msdmm 发表于 2014-6-6 19:47
谐波和JITTER哪个对音质影响更大呢???????????????????

在电网里没jitter这个概念,至于引起他的电压波动问题,也就是我说的万分之五以下,这是国标规定,有人问过多久波动一次,其实电压稳定在标准值的时间段很小,时时刻刻在国标范围内上下变动。

点评

这个万分之五是哪个国家的国标啊?  发表于 2014-6-7 18:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

763

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-30
发表于 2014-6-6 23:44 | 显示全部楼层
我看了开头,就知道专业人士的作品,我做大功率UPS行业(100k-1000KVA),用过电源质量分析仪,知道谐波的厉害,一般的滤波器插座,是在赌运气,只能滤掉某些频率的干扰,在你家合不合适靠人品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

1266

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-1
发表于 2014-6-7 13:23 | 显示全部楼层
这个谐波不算什么。老浦东的量子贴一贴搞掂。LZ你们专业人也太没品了,多向老浦东同志学习,在全国的发电机组上,输电线路上,电线杆子上多贴量子贴,省了好多昂贵的超高压滤波组件。{:40:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

374

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-20
发表于 2014-6-7 13:41 | 显示全部楼层
几百块搞一只八达滤波插座,没怎么听出差别,算心理安慰吧[s:89]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

864

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-4
发表于 2014-6-7 18:01 | 显示全部楼层
San_Spirit 发表于 2014-6-6 16:17
呵呵,图中这个站电气专业主设人是我,所以我只是把我自己知道的情况跟大家说一下
之前没怎么发过贴哪来 ...

又,这个字,不是专门对您说的,可能是对类似言论。


从您对变电所的论述来看,对这个滤波器的作用描述不够专业。又说到滤波插座,您又不懂云云,真是啼笑皆非了。其实道理一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

148

主题

6769

帖子

211

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-16
发表于 2014-6-7 18:35 | 显示全部楼层
San_Spirit 发表于 2014-6-6 22:44
在电网里没jitter这个概念,至于引起他的电压波动问题,也就是我说的万分之五以下,这是国标规定,有人问 ...

您这个变电站主设,会不会把小数点搞错啦?

我摘录一些国标吧:

《GB/T15945—95 电能质量 电力系统频率允许偏差》
一般不得超过±0.2Hz,最大可放宽至±0.5Hz

《GB12325—90 电能质量 供电电压允许偏差》
35千伏及以上电压供电的,电压允许偏差为±10%;
10KV以下三相电压允许偏差为±7%
220V单相电压允许偏差为+7%,-10%

《GB/T14549—93 电能质量 公用电网谐波》
380V系统电压总谐波畸变率小于5.0%,奇次谐波电压含有率小于4.0%,偶次谐波电压含有率小于2.0%

《GB/T15543—95 电能质量 三相电压允许不平衡度》
公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不超过4%,接于公共接点的每个用户所引起的不平衡度允许值为1.3%
回复 支持 反对

使用道具 举报

237

主题

5万

帖子

39

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-10
发表于 2014-6-7 18:43 | 显示全部楼层
熊猫警长 发表于 2014-6-7 13:23
这个谐波不算什么。老浦东的量子贴一贴搞掂。LZ你们专业人也太没品了,多向老浦东同志学习,在全国的发电机 ...

感谢对老浦东滴支持!!!

电源滴谐波对声音影响并不大,这么多专家搞滤波器,没把声音问题解决好就是个例证。

电源带入滴量子干扰才是声音滴大敌。

具体处理俺已经有发明专利,这里滴烧友搞不懂滴。{:lol:}{:lol:}{:lol:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-20 20:55 , Processed in 1.602504 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表