楼主: lszyc

-2度,-8度,R22制冷剂的定频空调运行情况

[复制链接]

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:05 | 显示全部楼层
sshhuuoo 发表于 2016-1-25 20:49
你的空调是KFR-50GW/ERVCN3么?如何断开电辅热?

打开内机,从在控制板上有个接插头,很容易拨。可以打电话,让维修工来拨,我问过,在保的话,他们会帮忙拨的。

打开内机要拆多个螺丝,还比较麻烦的。
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-1-25 21:07 | 显示全部楼层
温差18.3度,制热量应该4600左右,当然这是在不考虑化霜的情况下的近似值。
换算成能效比,有将近4,这很不科学,估计什么地方误差太大导致的。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:12 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-1-25 21:07
温差18.3度,制热量应该4600左右,当然这是在不考虑化霜的情况下的近似值。
换算成能效比,有将近4,这很 ...

同一个温度计,温差不大会错,这个温度计我用冰水和开水校准过的,误差0.5度左右。

可能存在的误差有:1,室外温度比预报的高,因为我住市中心,温度可能会高点。2,内机风量并没有标称的那么大,因为电压不到220V,只有214V左右。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-2-23 13:01 | 显示全部楼层
我那2级挂  要是没做假   还比你这个高点   标称5620制热量  对电功率1750 才3.21 但是看来借你装客厅能用

楼主研究极致的精神  值得敬佩  和发扬光大