家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
楼主: lisa1824

求助,三孔插座插上电器会跳闸。?

[复制链接]

74

主题

2972

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-2
发表于 2014-4-18 00:15 | 显示全部楼层
lisa1824 发表于 2014-4-18 00:03
三个插座我都用电器X试过,都不是一定会跳,插了再拔,有时候搞个好几次才会跳闸,有时候一次就跳。 我拆 ...

你先搞清跳闸的原理,某处漏电,零线与火线电流不同,剩下的电流进入接地系统,通过地线导出,配电箱里的空开漏电保护检测到地线有电流,从而引发保护动作。你用漏电保护开关如果是正确安装(即将漏电保护开关接地线接地)同样会发生跳闸现象。倒线不用凿墙,只要把线抽出来从新接好即可,电工师傅很快就能干完。要是应急的话,就直接从空调插座上引个电源插座就行了(不存在16a-10a转换头,16a的意思是最大可承受16a电流,线路上到底多大电流是由你用了多大功率的电器决定的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

74

主题

2972

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-2
发表于 2014-4-18 00:17 | 显示全部楼层
San_Spirit 发表于 2014-4-18 00:15
你先搞清跳闸的原理,某处漏电,零线与火线电流不同,剩下的电流进入接地系统,通过地线导出,配电箱里的 ...

此外还要确定家里是否用电负荷太大了,那就不是漏电保护跳了,是过流保护跳闸了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-30
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
colaksp 发表于 2014-4-18 00:11
试试电吹风和螺丝,另外不妨把剩下那个也拆了看看,用排除法就要严谨啊就要100%杜绝某种可能性,即便不得 ...

嗯。兄台想的周到。非常感谢兄台指点,明天我按您说的排除,非常感谢!实践后再来请教,感谢感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-30
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
San_Spirit 发表于 2014-4-18 00:17
此外还要确定家里是否用电负荷太大了,那就不是漏电保护跳了,是过流保护跳闸了

不是负荷太大,其他地方没使用电器,就一个小冰箱而已。总开关跳闸,旁边的那个漏电小开关也弹出来了,要把它按下去,总开关才能拨上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-30
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
San_Spirit 发表于 2014-4-18 00:15
你先搞清跳闸的原理,某处漏电,零线与火线电流不同,剩下的电流进入接地系统,通过地线导出,配电箱里的 ...

嗯。了解了。我明天去处理,顺便拍照,。非常感谢兄台指点。
突然记得好像有一个开关里面,火线和零线都有一小截有绝缘胶布,是不是这里有虚点呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

74

主题

2972

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-2
发表于 2014-4-18 00:41 | 显示全部楼层
lisa1824 发表于 2014-4-18 00:27
嗯。了解了。我明天去处理,顺便拍照,。非常感谢兄台指点。
突然记得好像有一个开关里面,火线和零线都 ...

不一定,现场经常用缠胶布的头,问题不大,当然最好是用预制好用螺丝压接的转接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

74

主题

2972

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-2
发表于 2014-4-18 00:43 | 显示全部楼层
lisa1824 发表于 2014-4-18 00:23
不是负荷太大,其他地方没使用电器,就一个小冰箱而已。总开关跳闸,旁边的那个漏电小开关也弹出来了,要 ...

。。。还是弹出式的漏电保护开关啊,要么就是老式的,要么就是你家接了380的三相进线
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-30
 楼主| 发表于 2014-4-19 18:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
San_Spirit 发表于 2014-4-18 00:43
。。。还是弹出式的漏电保护开关啊,要么就是老式的,要么就是你家接了380的三相进线

兄台好,今天去测试了下。问题是这样:电器X插到空调插座也会导致跳总闸,症状与其余3个10A的的三孔插座一样。我用16A转10A的插线板测试的。 然后房间的3个10A的两孔插座都正常,用1200W电吹风测试的。把吹风默认开到1200W档直接插插头测试的,都正常,不跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-30
 楼主| 发表于 2014-4-19 18:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
colaksp 发表于 2014-4-17 23:37
我不是电工
只是凭高中物理知识瞎讨论啊


兄台好,今天去测试了下。问题是这样:电器X插到空调插座也会导致跳总闸,症状与其余3个10A的的三孔插座一样。我用16A转10A的插线板测试的。 然后房间的3个10A的两孔插座都正常,用1200W电吹风测试的。把吹风默认开到1200W档直接插插头测试的,都正常,不跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

72

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-11-7
发表于 2014-4-19 21:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 进来看看不行吗 于 2014-4-19 21:38 编辑

你的电器X 带有未经电器硬开关控制的指示灯或供电电路。(造成漏电保护动作)(电器硬开关控制---------非经电器机械开关控制通断,例如:电脑主机、本本,充电器等)
回复 支持 反对

使用道具 举报

74

主题

2972

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-2
发表于 2014-4-19 22:06 | 显示全部楼层
lisa1824 发表于 2014-4-19 18:35
兄台好,今天去测试了下。问题是这样:电器X插到空调插座也会导致跳总闸,症状与其余3个10A的的三孔插座一 ...

恩,楼上说的对,如果只是插这一个电器有问题,就说明是这个电器内部某处出现了问题,最好尽快维修,不然老是在里面打火也不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

31

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-6
发表于 2014-4-19 22:34 | 显示全部楼层
lisa1824 发表于 2014-4-19 18:35
兄台好,今天去测试了下。问题是这样:电器X插到空调插座也会导致跳总闸,症状与其余3个10A的的三孔插座一 ...

电吹风排除了零线的问题。
空调插座也跳说明有两种可能,1、电工偷懒,空调和房间走一路空开(可能性小啊,还有这种电工?)。2,如果电工没问题,那说明不是线路的问题,而是电器问题。

考虑到你说该电器在其它房间用没问题,这就矛盾了,你确定该电器在其它房间没问题??
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

72

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-11-7
发表于 2014-4-19 23:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 进来看看不行吗 于 2014-4-19 23:18 编辑

仔细看了楼主的叙述:电器X为冰箱,那么电器Y也是电感元件的电器吗?而且都不带机械式开关。
原因猜想:
插拔时电器自身的电感器件产生的瞬间自感电流方向与原输入相反,致使漏电保护器感应差动而动作
此类问题解决有点麻烦,要么在两线间加装吸收电容,或换装带延时的漏电保护器。
至于其他房间正常,可能是线路较长或接触电阻较大,使自感电流衰减而达不到动作值。
电吹风测试可排除0线虚接和0、地接反。但最好查下0-地和电器绝缘。
供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

263

帖子

-4

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-25
发表于 2014-4-19 23:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
其中一个插座的零线火线接反了。家里刚装修完,也出现过楼主这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-30
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
非常感谢San_Spirit兄,colaksp兄,和进来看看不行吗 兄。
通过你们的解答,我又重新在现场实践,终于找到了问题所在。
我把电器X开关关闭,再插插座上都会跳闸,所以确认了电器X内部确实存在短路或者接触不良等重大问题。
之前我说电器X在其他房间可以正常使用,是因为我把电器X开关打开状态,放到走廊的三孔插座插拔10次左右没问题,然后又放到另外一个房间插拔10次左右还是没问题,所以才下的这个结论。
昨天我把电器X开关关闭状态,然后到走廊去插拔,两三次就跳闸了。


非常感谢三位兄弟的解答,这是一个实践与理论相互印证的过程,三位兄的理论知识令小弟佩服。 再次感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-11 13:06 , Processed in 0.135466 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表