E9系列的文档里面推荐案例是20ka的电涌保护器配2P 20A的断路器。
我把文本号记错了,施耐德官网,右上角直接搜:SCDOC403,在7-23页面:
后备断路器的选择
电涌保护器 断路器
最大放电电流 Imax 或最大冲击电流 Iimp 额定电流 脱扣曲线 (器) 型号
8 ~ 20kA (8/20 μs) 10 A C C65H
40 kA (8/20 μs) 20 A C C65
65 kA (8/20 μs) 50 A C C65 - NG125H
120 kA (8/20 μs) 80 A C C120H
35 kA (10/350 μs) 125 A C C120H
50 kA (10/350 μs) 160 A TM-D NSX160F
● 断路器的分断能力必须大于该处最大短路电流。
● 使用施耐德电气的电涌保护器,必须加装本公司的断路器作后备保护,否则会产生电涌保护器损坏等严重后果。
● 电涌保护器每极都必须设置保护。
例如: 1P+N的电涌保护器必须用2级的断路器保护。
|
|