华凌神机二代2匹居然压不住26平方

发布者: 皮衣刀客JS黄 | 发布时间: 2026-5-28 13:35| 查看数: 1217| 评论数: 29|帖子模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
广东这两天特别热,不管温度调到多低居然温度只能降到26度,再往下也降不下去了。进工程模式看室外37.5度,翅片41度,压缩机频率已经跑到85hz了,电流9a功率估计1900w了。外机大小和1.5p一样,看来小外机高温天制冷还是不行。不知道小米强劲风pro那个34kg的大外机这种工况会怎么样

最新评论

皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-28 17:08
下午外机被太阳直射后更厉害了,只能降到28度了。工程模式显示翅片45度,空气40度。功率卡在1400w以下了,怎么调节都无效,有什么措施能让空调恢复正常制冷能力吗?
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-28 18:00
来个大神给个建议

点评

进工程模式下 通道13 设置90~100 。 通道19 原来75改成 -- 制冷就变的非常积极了  详情 回复 发表于 2026-5-28 19:57
czq0280 发表于 2026-5-28 19:57
本帖最后由 czq0280 于 2026-5-28 20:01 编辑
看看T1 和 T2 温度分别是多少呢??
拨掉电源后  插上电源不要开机 用遥控进工程模式下  通道13  设置90~100 。 通道19 原来75改成 --    制冷就变的非常积极了

点评

T1 28度,T2 13度  详情 回复 发表于 2026-5-29 09:11
我试试  详情 回复 发表于 2026-5-29 09:09
aosaizhang 发表于 2026-5-28 20:17
安装是否到位?抽真空是否到位?

然后室外机是不是监狱机位?监狱机位美的系列包括华菱,至少能保证可以制冷运行,但保证不了制冷量衰减。非高温制冷机器,这个环境下,差不多压缩机停机了。

点评

盯着工人抽了15分钟,确实能制冷,我怀疑热保护了,昨天室外40度加上被阳光直射  详情 回复 发表于 2026-5-29 09:10
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-29 09:09
czq0280 发表于 2026-5-28 19:57
看看T1 和 T2 温度分别是多少呢??
拨掉电源后  插上电源不要开机 用遥控进工程模式下  通道13  设置90~1 ...

我试试
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-29 09:10
aosaizhang 发表于 2026-5-28 20:17
安装是否到位?抽真空是否到位?

然后室外机是不是监狱机位?监狱机位美的系列包括华菱,至少能保证可以 ...

盯着工人抽了15分钟,确实能制冷,我怀疑热保护了,昨天室外40度加上被阳光直射
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-29 09:11
czq0280 发表于 2026-5-28 19:57
看看T1 和 T2 温度分别是多少呢??
拨掉电源后  插上电源不要开机 用遥控进工程模式下  通道13  设置90~1 ...

T1 28度,T2 13度
2000年的超人 发表于 2026-5-29 10:38
这个机子不是宣称60度高温制冷么?你啥安装位置?

点评

直接朝北挂墙上,没有遮挡  详情 回复 发表于 2026-5-29 12:20
015327 发表于 2026-5-29 11:32
神机2匹的本质就是个压缩机大一点,能力强一点的1.5匹

点评

如果配个小米强劲风PRO那么大的外机估计就不会这样了,2匹用1.5匹同大小外机太抽象了  详情 回复 发表于 2026-5-29 12:21
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-29 12:20
2000年的超人 发表于 2026-5-29 10:38
这个机子不是宣称60度高温制冷么?你啥安装位置?

直接朝北挂墙上,没有遮挡
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-29 12:21
015327 发表于 2026-5-29 11:32
神机2匹的本质就是个压缩机大一点,能力强一点的1.5匹

如果配个小米强劲风PRO那么大的外机估计就不会这样了,2匹用1.5匹同大小外机太抽象了

点评

大部分情况是够用的,可以进工程模式看看有没有外机限流或者限频之类的故障码 如果没有的话,就是机器选小了,极限情况性能不够用,拉高内机风量试试或者直接换机器吧。。。  详情 回复 发表于 2026-5-29 12:36
015327 发表于 2026-5-29 12:36
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-29 12:21
如果配个小米强劲风PRO那么大的外机估计就不会这样了,2匹用1.5匹同大小外机太抽象了

大部分情况是够用的,可以进工程模式看看有没有外机限流或者限频之类的故障码

如果没有的话,就是机器选小了,极限情况性能不够用,拉高内机风量试试或者直接换机器吧。。。

点评

看了压缩机频率最高也就75hz,没见过再高了  详情 回复 发表于 2026-5-29 12:42
皮衣刀客JS黄 发表于 2026-5-29 12:42
015327 发表于 2026-5-29 12:36
大部分情况是够用的,可以进工程模式看看有没有外机限流或者限频之类的故障码

如果没有的话,就是机器 ...

看了压缩机频率最高也就75hz,没见过再高了

点评

工程模式里 19通道制冷频率限制 默认就是75 你改成-- 就取消频率限制  详情 回复 发表于 2026-5-29 19:39
tp585 发表于 2026-5-29 14:18
我也是这机子,确实垃圾的一比。连酷省电都不如,本坛某位大哥天天在知乎吹,要是拿钱的倒也罢了,偏还说不拿钱,唉,不拿钱做恶事那才无语。我严重怀疑华凌系连翅片的金属含量都在减少。

点评

估计是为了省电,压缩机限频严重,24度自动风速压缩机只有61hz,室温26.1度。要开到100%风速压缩机才会升频到68hz,这个时候室温能缓慢下降,app里的强冷模式也是摆设,只有最大风速才能升频  详情 回复 发表于 2026-5-29 14:23