国产多联机制热能力未达历史巅峰水平

发布者: VSFDBP | 发布时间: 2026-4-1 20:47| 查看数: 1680| 评论数: 26|帖子模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 VSFDBP 于 2026-4-1 20:50 编辑

目前国产三大品牌可以超低频运行的多联机,120(125)机可以-7℃不衰减制热。但近10年前的格力铂韵系列多联机,采用三缸压缩机,可以在-25℃达到额定制热量(未明确说明是否仅限小匹数),-30℃达到80%的制热量(未明确说明是否仅限小匹数),目前国内几款产品在制热方面与该产品存在不小差距(包括格力自己新推出的Star 5)
三缸压缩机介绍.jpg
注:上图三缸压缩机图片有误(是U尊/i尊的双级增焓压缩机),实际结构如下图:
三缸压缩机.jpg
不过三缸压缩机在-30℃以下衰减较大,只有额定制热量百分之四五十
说法1:40%左右
三缸压缩机说法1.jpg
说法2:55%左右。下图来自微信公众号,原文已经无法搜寻,并且图片本身清晰度差。图中的型号疑为140铂韵GMV-H140WL/B1
三缸压缩机说法2.jpg
大金为自己的多联机增加4Hz超低频、增焓,后者甚至具有美的首发的连续增焓。结合已有的X-Balance、摆动式压缩机、VRT算法等技术,国内产品面临较大竞争压力
大金新款中央空调.jpg
大金同样具有连续增焓.jpg
可能的方案:
1.“致敬”大金
2.使用变容压缩机,并且确保单缸模式也能进入超低频(格力尊墅多联机,两个压缩机其中一个是变容的,单缸模式最低好像16Hz,双缸模式22Hz,不知该数据是否适用于智睿)。如果如此,多联机的低频有望与主流1.5匹新一级挂机媲美(100瓦左右)
3.使用双级增焓压缩机(铂韵的前辈GMV Crown采用两个20cc的双级增焓压缩机)。如果如此,两个20cc成本可能偏高,更可能的方案是一个40cc(格力现在有该排量的双级增焓压缩机)。但超低频技术同样必须使用,否则40cc压缩机低频普遍偏高
40cc双级增焓压缩机.jpg
4.使用三缸压缩机。如果如此,该压缩机虽然可以变容(应该也有不支持变容的型号),其变容功能,主要目的是改变压缩比(而不是降低最小能力),以便适用不同温度的环境,被关闭的气缸疑为容积小的气缸(一共三个缸,仅支持关闭两个低压缸中的其中一个),降低最小能力的效果不明显。该压缩机必须适配超低频技术才能拿来用。猜测即使具备超低频,低频仍然达到两三百

以上图片来自网络
另外2最好在东芝专利过期后,使用两个缸大小相同的方案。3的原创者不是格力,可能是日立,时隔多年专利问题应该不大。4可能是格力原创,有专利限制,其他厂商可能不好使用

最新评论

1274149957 发表于 2026-4-3 21:01
铂韵的-25度可达额定制热量应该仅限120机。铂韵的120、140、160机最大电流也几乎一样,即使最小容量的120机也必须配40A断路器。(同期的Star等系列32A即可)

点评

那么-35℃下的制热量应该和压缩机本身的功率差不多,14000*0.4或0.55是5000大几或7000大几,制热量按照7000算,-35℃极寒环境下的压缩机功率姑且按照五六千(参考美的增焓多联机说明书写着最大功率大几千) 记得17  详情 回复 发表于 2026-4-5 10:20
向前走就这样走 发表于 2026-4-4 22:49
有没有可能铂韵只存在于PPT

点评

根据搜到的广告,可能有实际产品,但价格很不友好 [attachimg]10699257[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-4-5 10:26
VSFDBP 发表于 2026-4-5 10:20
1274149957 发表于 2026-4-3 21:01
铂韵的-25度可达额定制热量应该仅限120机。铂韵的120、140、160机最大电流也几乎一样,即使最小容量的120机 ...

那么-35℃下的制热量应该和压缩机本身的功率差不多,14000*0.4或0.55是5000大几或7000大几,制热量按照7000算,-35℃极寒环境下的压缩机功率姑且按照五六千(参考美的增焓多联机说明书写着最大功率大几千)
记得17年左右格力商城有铂韵多联机,商品详情最后有规格参数表格(写有压缩机型号),120、140、160都是51.8cc(具体型号忘了)

点评

51.8对120-160机而言真的不小。刚完工的280上出风也不过是个57cc的涡旋。  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:40
最大功率应该不是这种工况跑出来的 51.8cc倒是够大,但采用变容压缩机,知是否存在和智睿一样的问题不得而知。变容压缩机、多压缩机已经是被抛弃的方案,现在各家都回到单压缩机+超宽频+EVI  详情 回复 发表于 2026-4-5 16:53
VSFDBP 发表于 2026-4-5 10:26
向前走就这样走 发表于 2026-4-4 22:49
有没有可能铂韵只存在于PPT

根据搜到的广告,可能有实际产品,但价格很不友好

价格.jpg

点评

铂韵是有实际产品的,多联机2021版能效标准实施前夕还因为清仓在一些格力的线下门店短暂推广过,清仓时的价格和star相差无几。 但除此之外就真的没见过其他展示和销售了。  详情 回复 发表于 2026-4-5 21:35
蛤蜊的小多联,见到最多的要么Star要么x居,别的基本见不到,价格是很大的问题,大淦给不了国产品牌竞争压力  详情 回复 发表于 2026-4-5 16:55
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 16:53
本帖最后由 向前走就这样走 于 2026-4-5 21:48 编辑
VSFDBP 发表于 2026-4-5 10:20
那么-35℃下的制热量应该和压缩机本身的功率差不多,14000*0.4或0.55是5000大几或7000大几,制热量按照70 ...

最大功率应该不是这种工况跑出来的

51.8cc倒是够大,但采用变容压缩机,是否存在和智睿一样的问题不得而知。变容压缩机、多压缩机已经是被抛弃的方案,现在各家都已经回到单压缩机+超宽频+EVI技术路线

点评

最大功率大概率是常温测试(美的好像8000多),-35℃姑且假设五六千 无法确定三缸压缩机的震动噪音是否像智睿一样差,也无法确定三缸、双缸模式哪个更稳定,只知道柜机版的三缸压缩机在制热5℃以上(不确定是否包含  详情 回复 发表于 2026-4-5 21:19
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 16:55
VSFDBP 发表于 2026-4-5 10:26
根据搜到的广告,可能有实际产品,但价格很不友好

蛤蜊的小多联,见到最多的要么Star要么x居,别的基本见不到,价格是很大的问题,大淦给不了国产品牌竞争压力
VSFDBP 发表于 2026-4-5 21:19
本帖最后由 VSFDBP 于 2026-4-5 21:36 编辑
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 16:53
最大功率应该不是这种工况跑出来的

51.8cc倒是够大,但采用变容压缩机,知是否存在和智睿一样的问题不 ...

最大功率大概率是常温测试(美的好像8000多),-35℃姑且假设五六千
无法确定三缸压缩机的震动噪音是否像智睿一样差,也无法确定三缸、双缸模式哪个更稳定,只知道柜机版的三缸压缩机在制热5℃以上(不确定是否包含5℃)或制冷模式下,不会进入三缸模式
如果变容方案被放弃,或许另一个方案是把U尊/i尊那种压缩机做成宽频(1楼第三种想法,后半部分)。至于大金,网上的报价单发泄一个小匹数功能最简陋的内机需要五六千块钱
进入条件.jpg


点评

LH4 140~180的是8560W/39A,125的稍低,理想家系列稍低 没错现在主流是超宽频方案,需要低温制热的机型再加上EVI  详情 回复 发表于 2026-4-5 21:52
1274149957 发表于 2026-4-5 21:35
VSFDBP 发表于 2026-4-5 10:26
根据搜到的广告,可能有实际产品,但价格很不友好

铂韵是有实际产品的,多联机2021版能效标准实施前夕还因为清仓在一些格力的线下门店短暂推广过,清仓时的价格和star相差无几。
但除此之外就真的没见过其他展示和销售了。

点评

上面的广告是19年12月发布的。如果一开始卖得便宜点,并且平常增加推广力度,或许不至于仓促清仓 https://mp.weixin.qq.com/s/kDkDFCdIanfZtA7JqY0qAQ  详情 回复 发表于 2026-4-5 21:40
VSFDBP 发表于 2026-4-5 21:40
1274149957 发表于 2026-4-5 21:35
铂韵是有实际产品的,多联机2021版能效标准实施前夕还因为清仓在一些格力的线下门店短暂推广过,清仓时的 ...

上面的广告是19年12月发布的。如果一开始价格亲民点,并且平常增加推广力度,或许不至于仓促清仓
https://mp.weixin.qq.com/s/kDkDFCdIanfZtA7JqY0qAQ

点评

铂韵的问题还不止是外机定价 没有合适、配套的内机导致系统总造价更高且难以发挥特长也是关键原因。 既然产品重要特长是制热,那自然需要适合制热形式的内机,否则强大的制热能力变为加热天花板,就失去了实际意义  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:02
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 21:52
本帖最后由 向前走就这样走 于 2026-4-5 22:02 编辑
VSFDBP 发表于 2026-4-5 21:19
最大功率大概率是常温测试(美的好像8000多),-35℃姑且假设五六千
无法确定三缸压缩机的震动噪音是否 ...

LH4 140~180的是8560W/39A,125的稍低,理想家系列稍低。但是按照美的新能效小分体机的尿性,最大功率很难测到。

没错现在主流是超宽频方案,需要低温制热的机型再加上EVI

点评

最大功率确实很难测试到  发表于 2026-4-11 19:57
39A要配50A断路器了 其实新建商品房应该直接三相入户,三相13A配电就轻松多了,各相负载也更容易平衡。  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:09
1274149957 发表于 2026-4-5 22:02
本帖最后由 1274149957 于 2026-4-6 12:07 编辑
VSFDBP 发表于 2026-4-5 21:40
上面的广告是19年12月发布的。如果一开始价格亲民点,并且平常增加推广力度,或许不至于仓促清仓
https: ...

铂韵的问题还不止是外机定价
没有合适、配套的内机导致系统总造价更高且难以发挥特长也是关键原因。
既然产品重要特长是制热,那自然需要适合制热形式的内机,否则强大的制热能力变为加热天花板,就失去了实际意义。
当时格力家用多联适合制热的内机有以下几种备选:
1.寐享/暖王:特化为侧回下出的薄型风管机,寐享是有面板型,暖王是无面板型
  缺点:当时只有交流电机版本、容量最大只有56;
2.铂韵专属的座挂机(热泵热风机多联版)
  缺点:只有22、28、36、50,50的循环风量还不到700m3/h,内机结构、换热器规模和循环风量都不利于制冷,座挂机管路很难有合适位置隐藏,低位安装且无提升水泵,内机排水问题也经常难以解决;
3.壁挂机:当时的多联壁挂机是绿满园的多联版,交流电机、制热气流导流也算不上好
4.单面出风天井机:当时的最大容量只有50、价格高
5.多联柜机:5匹清新风的外形,200W直流电机:只从制热看它确实合适,但它只有100/140容量,连接120-160铂韵外机时几乎只能一拖一或一拖一+少量小容量内机,且高价购入一个“奇怪的高性能5匹清新风”应该几乎没有家用客户会接受。

于是铂韵和格力的家用中央空调内机产品体系几乎是各行其是,少有配合,进一步放大了铂韵脱离市场的问题。
附图为铂韵样册中的参数表和当时重点推介的座挂式内机。可见座挂式内机一度被寄予厚望,但是最终却草草收场,很遗憾。
补充:突然想到铂韵的内机搭配可以是160外机配100清新风+座挂机(36+28+22+22)一拖五或160外机配100清新风+座挂机(50+28+28)一拖四,完全解决了座挂机没有大容量的问题。此方案的困难可能是家装市场对全明装内机的接受度问题。



IMG_1011.jpeg

点评

感谢科普,记得2015年发布翼之恋,这款产品还有工程机,出风或回风面板至少有一个被取消了,长宽高其中一个尺寸和翼之恋差1毫米。寐享的尺寸和工程机一样,给人感觉寐享就是翼之恋的工程机加回了面板。这款产品除了  详情 回复 发表于 2026-4-11 19:58
最合适的用法:配上水力模块带地暖 早些时候格力的空气源热泵就是多联外机+水力模块的分体形式(格力旧款水力模块设计的也比较独特,可以装在机组下面充当增高底座) [attachimg]10699348[/attachimg] 格  详情 回复 发表于 2026-4-6 09:06
1274149957 发表于 2026-4-5 22:09
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 21:52
LH4 140~180的是8560W/39A,125的稍低,理想家系列稍低。但是按照美的新能效小分体机的尿性,最大功率很 ...

39A要配50A断路器了
其实新建商品房应该直接三相入户,三相13A配电就轻松多了,各相负载也更容易平衡。

点评

C40行不 这个极限值如果是敞开式机位应该很难达到  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:22
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 22:22
本帖最后由 向前走就这样走 于 2026-4-5 22:23 编辑
1274149957 发表于 2026-4-5 22:09
39A要配50A断路器了
其实新建商品房应该直接三相入户,三相13A配电就轻松多了,各相负载也更容易平衡。

C40行不

这个极限值如果是敞开式机位应该很难达到

新建商品房如果是好一点的开发商,稍微大一些的户型都给三相电入户了(但很可能依旧采用单相电多联机)

点评

不行,按规范断路器的额定动作电流应是正常工作的最大电流至少1.1倍。120-180的三相小多联几乎从零售市场消失了,也是很奇妙的现象。  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:36
1274149957 发表于 2026-4-5 22:36
向前走就这样走 发表于 2026-4-5 22:22
C40行不

这个极限值如果是敞开式机位应该很难达到

不行,按规范断路器的额定动作电流应是正常工作的最大电流至少1.1倍。120-180的三相小多联几乎从零售市场消失了,也是很奇妙的现象。

点评

原先是个C32,先用着,我很少会全开,又是敞开机位,全频的机会都少  详情 回复 发表于 2026-4-5 22:39