上家电中毒,7日在摩西上定了电饭煲NP-NC18,终于收到了,没被睡,哈哈,但外箱都被压变形了,里面的泡沫板压断了,还好电饭煲没压坏。已换川崎二手的变压器1500W,不会跳闸。

现在是用压力锅来煮饭,平常都是吃五常的稻花香,吃起来不错,不知道用象的锅煮能否再提高。
回复

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-9 20:57 | 显示全部楼层
求面板中文翻译[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-3-9
发表于 2012-3-10 08:32 | 显示全部楼层
你用多大的变压器 ? 等一会儿我的锅到了 我给你翻译哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-10 16:23 | 显示全部楼层
谢谢啊,1500W的牛王变压器,都还没到
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:24 | 显示全部楼层
牛王变压器到了,但是插上后,空气开关跳闸,晕啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-6
发表于 2012-3-12 09:37 | 显示全部楼层
为什么会跳?问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:52 | 显示全部楼层
还没,上网查了下叫:励磁涌流
励磁涌流对变压器并无危险,因为这个冲击电流存在的时间很短。当然,对变压器多次连续合闸充电也是不好的,因为大电流的多次冲击,会引起绕组间的机械力作用,可能逐渐使其固定物松动。此外,励磁涌流有可能引起变压器的差动保护动作,故进行变压器操作时应当注意。
  励磁涌流对变压器差动保护的影响。差动是用变压器原边和副边的电流计算差动电流的,在变压器正常运行时,励磁电流是很小的,当出现励磁涌流时,就不应该忽略励磁电流的影响,通常的做法是依靠各种判别条件来判别励磁涌流,可靠闭锁差动保护,其中判别方法就是利用以上特点来识别涌流。比如采用二次谐波制动,波形对称原理,采用速饱和铁芯的差动继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

795

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-1-11
QQ
发表于 2012-3-12 10:36 | 显示全部楼层
能否说的通俗点,跳闸的原因是什么。具体如何解决的?这种情况是个别问题,还是所有买回来的变压器都出现这样的情况?持续关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
发表于 2012-3-12 10:45 | 显示全部楼层
增加区区1500w不应该掉闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:41 | 显示全部楼层
励磁涌流,是由于铁芯的磁饱和产生的,励磁涌流通常在接通电源1/4周期后开始产生,幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等。励磁涌流的幅度与变压器的二次负荷无关,但持续时间与二次负荷有关,二次负荷越大则涌流持续的时间越短,二次负荷越小则涌流持续的时间越长,因此空载的变压器涌流持续的时间最长。变压器的容量越大,涌流的幅度越大,持续的时间越长。当在电压过零时刻投入变压器时,会产生最严重的磁饱和现象,因此励磁涌流最大。当在电压为峰值时刻投入变压器时,不会产生磁饱和现象,因此不会出现励磁涌流。
  由于涌流的幅度很大,涌流与线路电感的共同作用会导致电网电压出现扰动,甚至会出现严重的过电压。使用同步投入技术,使电网设备在恰当的相位点接入电网,可以有效地降低涌流和过电压,最大限度地降低对电网的干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:31 | 显示全部楼层
查家里的空开,15A,和45A都跳了,看来是变压器有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:34 | 显示全部楼层
图片怎么上传不了[s:29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2286

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

热心网友奖

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-14
发表于 2012-3-12 20:42 | 显示全部楼层
iff 发表于 2012-3-12 20:31
查家里的空开,15A,和45A都跳了,看来是变压器有问题

什么牌子空开,多少钱一个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:05 | 显示全部楼层
正泰的,空开应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

374

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-6
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:07 | 显示全部楼层
还有,我拿到了隔壁家去,也一样跳闸,晕啊,与跟卖家商量退货
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-15 03:12 , Processed in 0.161411 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表