家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 71880|回复: 212

我的山寨空气净化系统(装修基本结束,手机图片上几张)

  [复制链接]

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
发表于 2013-3-25 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 老秦 于 2013-8-12 14:50 编辑

起因:
        不用说了,现在大城市里每年超过一半的雾劢天气,剩下一半也大多只是在中国国标内的良和中徘徊。
        家里之外的空气我没法做任何改变,我能动手的只有家里,而这是每天要超过10个小时待的地方。
        正好,今年要装修新居,所以我就早早的把空气净化系统列入考虑范围。
选型:
        简单了解了一下市面上的新风系统,发现大多数口碑不好。效果差,噪音,管道积沉二次污染等等都是普遍现象。然后我琢磨为什么会出现这些问题。
        最后发现,绝大多数的新风系统,都是负压系统,主动抽出室内空气,让外界空气自然补充。他们的系统重点考虑的是“全热交换”,就是因为不想开窗损失热量,所以用新风系统换气。
        可能发明这套东西的不知道是美国人还是日本人还是欧洲人,他们那里的空气质量好,所以室外是默认“新风”。大多数的新风系统进风口并无过滤,而仅仅是一层简单的防蚊虫的网罩。可能正是这个原因导致了在中国,管道成了大量积尘的地方。
        而对于我来说,我的核心目的是为了净化空气,我的系统是建立在室外是“脏空气”的基础上的。至于热交换,我觉得不值得花太大代价去搞。反正原本的开窗换气方式就要损失热量,我只要在原来的基础上迈进一步就可以了。我也没打算7X24小时窗门紧闭,只是要一个选择,天气好的时候我可以靠窗通风,天气不好的时候我关窗启动净化系统。
        所以,我决定选择前置过滤的正压系统。
过程:
        我给广州松下环境系统公司发了一封Email,说了一下我的想法,发了房型图,也提了具体要求。包括希望进风口在南边,因为上海好的空气都是从东南方向的海上来的。
        松下很快给我回复了一个方案。
        然后我就在这个方案的基础上开始了长达一年多的纠结和折腾。
13251_1311134162.jpg

待续

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
2048 + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 00:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 老秦 于 2013-3-25 00:41 编辑

有人问我,干嘛这么麻烦,室内放一个空气净化器不就得了?
可是。。。。。这个东西我早就已经有了。
也是松下的室内空气净化器,已经用了两年了。

这个东西的工作原理,是在室内不断地把空气内循环,让室内空气反复通过过滤网,可能更高端的型号还有什么负离子杀菌什么什么的。
所以,这东西对付室内来源的污染应该是很有用的。以前墙角床下总有一些絮状物,其实就是各类纺织物脱落的纤维,混合上其他灰尘的结果。我的净化器在室内用了两年,屋里的织物纤维大大减少。
但是,对于外源性的空气污染,这东西作用微乎其微。
因为门窗缝隙不是密闭的,如果密闭的你们都窒息死了。而空气跟溶液一样,高浓度的东西会向低浓度的区域不断渗透直到两边达到浓度平衡。
所以,用空气净化器降低了室内的污染物浓度以后,室外的污染物会通过窗缝源源不断的继续进入。因为你屋子里面浓度比外面低嘛。
我觉得自己应该对室内空气净化器能起到多大作用有所了解了。

当然,室内空气净化器不断地工作,会形成一个浓度梯度,让你室内的污染物浓度始终比外面低一些。
差不多就是你用自己家里净化器的绵薄之力在为整个城市的空气净化做贡献了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

239

主题

1万

帖子

614

威望

终极会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-3
发表于 2013-3-25 02:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
松下反应很快啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1541

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2005-7-11
发表于 2013-3-25 02:22 | 显示全部楼层
老秦 发表于 2013-3-25 00:39
有人问我,干嘛这么麻烦,室内放一个空气净化器不就得了?
可是。。。。。这个东西我早就已经有了。
也 ...

我也有和lz一样的方案
不过比较简单
考虑吊顶内的新风主机影响层高
所以我准备在3个卧室内各装一进一出的松下管道新风机,就是在墙上打160孔的类似排风扇的那种
客厅餐厅就开窗了
不知道效果如何
也在纠结中
欢迎探讨
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-5
发表于 2013-3-25 08:53 | 显示全部楼层
松下全热交换器都自带净化功能了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:00 | 显示全部楼层
广州松下给我回复的这个方案,看上去效率很高,其实给我挖了大大的一个坑。
自己操心过新风安装方案的应该都看出来问题在哪里了。
这仅仅是一个“示意图”,离安装方案还差得很远很远。
而我因为相信这是松下工程师出的方案,所以,以为系统安装就是图上画的那么简单。

这时候,我把房子租出去了一年半,系统的构思就暂停了一段时间。
一直到今年开始装修准备的时候,才再次来思考这套方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:01 | 显示全部楼层
烟酒僧 发表于 2013-3-25 08:53
松下全热交换器都自带净化功能了

贵啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:09 | 显示全部楼层
从去年年底到今年,我的新家是个什么样子,开始具体化。
不仅仅停留在家具布局图上,脑子里开始逐渐建立立体空间的概念。
然后我发现,自己不能容忍太多的吊顶,而按照松下发的这套方案,客厅里得做非常厚的吊顶,能容纳15cm直径的管子。
而且,还要在客厅接近中间的位置增加一处吊顶。这个我绝对不能接受。
另外,客餐厅交界的地方,其实是有一道梁的,15cm的管子要穿过梁,会严重影响建筑安全。
而采取软管从梁下绕过的方案....那个样子同样无法接受。

所以,这方案必须得改。

然后,我再给松下发Email。
结果,这次松下回复让我联系上海的一家代理公司,他们不管了。我一看这家公司,在天猫上还有个店,我就去跟人家联系,结果人家一口回绝我。
他们只卖设备,不设计不安装。。。。
我被晾到一边了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:21 | 显示全部楼层
没人管设计安装了,我只好又去联系几个所谓的“专业公司”。
人家一开口都是以万为计价单位,而且对我提出的不想走室内吊顶一口否决。不可能。
这段时间,我甚至准备放弃了。

但是,元旦前几天的重度污染,再次让我下定决心。一定要搞。
没人帮忙咱就自己动手,丰衣足食。
我开始自己改方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:26 | 显示全部楼层
13251_1363144942.jpg

这时我自己改出来的第一个方案。
取消了室内管线,让空气从南到北自然流动。
所有的管路和设备都在阳台。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:21 | 显示全部楼层
今天上午打孔,发现一堆原来没想到的问题。
焦头烂额中
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

636

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-22
发表于 2013-3-25 12:00 | 显示全部楼层
帮你顶!关注并收藏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

216

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-25
发表于 2013-3-25 16:59 | 显示全部楼层
关注楼主进度
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:04 | 显示全部楼层
阳台两侧的墙里居然有柱子。
尼玛是柱子!!!!
艹!!!柱子!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-25 19:15 | 显示全部楼层
修改版方案经过多个外行看过后表示不错。
也有几个看上去有点内行的人提出了一些问题,比如空气死角之类的。

然后我考虑风机噪音问题,把风机位置从靠主卧一侧移到了靠客卧兼客厅的一侧。
另外,在厨房增加顶置风机,北侧出风口改为管道风机。
我想用一推一拉的方式来加速空气的流动。
然后让管道从户外走,从门的对角进气以减少死角。

13251_1363766132.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-11-1 08:59 , Processed in 0.730982 second(s), 33 queries , Gzip On.