[空调] 关于R410A抽不抽真空,松下空调使用安装说明书是这样写的,各位论坛大神看看

[复制链接]

3

主题

682

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-1-29
发表于 2018-8-21 16:49 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2018-8-21 14:35
不抽真空就让他们回去。

就要这样对待安装人员!在电话通知联系上门安装时要预先沟通说清楚,起码要按照安装说明书上要求安装,一步不能少!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

196

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-26
发表于 2018-8-21 18:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
等等………然,道可以不抽真空????排空法不是定频机才用的吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

196

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-26
发表于 2018-8-21 18:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
tihstae 发表于 2018-6-5 20:26
我个人认为,  如果不现场焊接加长配管,  天气干燥湿度低的话,  排空法没有任何问题.

r410不是一定要抽真空吗…………然道还能用排空法………那安全阀的作用呢……这和定频机有什么区别……??
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-1
发表于 2018-8-23 23:53 | 显示全部楼层
你给坑了。必须抽真空,你的机器,1年后就出现问题了,而且,还是一些修不好的,小问题。异响,噪音大,抖动。往后的日子,保证烦死你。松下的售后是极度垃圾的,投诉绝对不管的。没试过估计,不懂。