地点:3.5万伏总降站。
检查器材:红外线温度探测仪。
日期:2012年8月22日。
1#变压器温度:51摄氏度,连接部位1:72摄氏度,连接部位2:68摄氏度......
把这些数据给大家,有什么可以启发的吗?
回复

使用道具 举报

41

主题

4009

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-27
发表于 2012-8-29 15:27 | 显示全部楼层
要重视接头接驳的质量。很多用电故障都是接触电阻增大导致的。
这个现象,无处不在。

LZ引用的数据,都是变压站都必须随时检测的数据,有些从接头处的油漆颜色也可以判断接头是否正常。
人的智商差距,就是体现在对抽象事物的理解能力上
增加签名:论坛之上,昧心忽悠者,胸挂勋章,奴颜婢膝之徒,纷纷捧臭,挂名利之帆者,迎风逍遥,仗义执言者,三伏寒心.
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:58 | 显示全部楼层
ljclx 发表于 2012-8-29 15:27
要重视接头接驳的质量。很多用电故障都是接触电阻增大导致的。
这个现象,无处不在。

温度的变化说明电阻的变化,功率的变化其实也是一种相对电阻意义上的变化。

点评

是的。温度是电能转化为热能损失到空气中的表现,电流相同的情况下,必然是电阻的变化.  发表于 2012-8-29 16:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

1868

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-13
发表于 2012-8-29 16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 DMD888-3 于 2012-8-29 16:54 编辑

        母线间或母线与铜鼻子连接处,因50Hz交变电流产生100Hz机械振动,时间长了螺栓联结松动,接触电阻增大,成为事故隐患,故必须监测其温度情况。过去用户变电站土办法是巡查时用lazhu试,现在手段先进多了。
        但与音响的情况类比,有些牵强。弱电插件联结不良的主要原因是插件自身的应力形变和脏污、氧化,与电磁力产生的机械振动没多大关系。
        邪了门了,蜡  烛怎么打不出来?lazhu?lazhu?
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

1868

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-13
发表于 2012-8-29 16:37 | 显示全部楼层
        楼主莫不是要推荐导电膏或插件油什么的吧[s:14]
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:59 | 显示全部楼层
DMD888-3 发表于 2012-8-29 16:36
母线间或母线与铜鼻子连接处,因50Hz交变电流产生100Hz机械振动,时间长了螺栓联结松动,接触电阻增 ...

看懂了,lazhu~
顺便把电脑机箱上的插座也探测了一下,55摄氏度,线缆25摄氏度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:47 | 显示全部楼层
DMD888-3 发表于 2012-8-29 16:37
楼主莫不是要推荐导电膏或插件油什么的吧

从不使用这些玩意儿。
其实在平时,选用线材和插件只有一个方法,看材料和做工,电源线插头插座温度状况良好说明连接牢固并可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

654

主题

2万

帖子

404

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-3
QQ
发表于 2012-8-29 19:30 | 显示全部楼层
ex1890 发表于 2012-8-29 18:47
从不使用这些玩意儿。
其实在平时,选用线材和插件只有一个方法,看材料和做工,电源线插头插座温度状况 ...