原帖由 小鹤 于 2010-4-8 09:36 发表
偶也更倾向于是普遍降,把曲线做的比较平滑。。。。。。
这两个机器惟一可变的,只有压缩机的转速,而风扇转速只是为压缩机转速服务的,制冷量最终还是由压缩机转速决定。
制冷过程分两个阶段,第一个阶段为降温过程,第二个阶段为恒温过程。
先说恒温过程,恒温过程所需要的冷量应该是较小的,比如1200W,在这个阶段,不管什么样的软件,得出的答案都应该是此时的运转方案是让机器工作在1200W制冷量输出,那对于同样硬件的10VP,18VR来说,工作状态应该是一模一样的,不应该出现差别。
再一个是降温过程
比如这个房间需要降10度,10度所需要的制冷量是20000KJ。
如果是按比例降低,举个例子,
就是10VP的按1200-3100W分成10个阶段,1200-1390-1580-1770-1960-2150-2340-2530-2720-2910-3100
18VR的按1200-5300W分成10个阶段,1200-1610-2020-2430-2840-3250-3660-4070-4480-4890-5300
你们说的是这个意思吧? |
|