 楼主| 发表于 2007-12-16 19:36 | 显示全部楼层
另外,刚开始我设20度的时候,不一会内机就不出风了,应该是停机了吧,设21度没这个现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

4

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-9
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:37 | 显示全部楼层
使用测试环境:顶楼朝南,12平方 25机
回复 支持 反对

使用道具 举报

127

主题

2105

帖子

71

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2003-6-19
发表于 2007-12-16 19:40 | 显示全部楼层
原帖由 y0y0y0 于 2007-12-16 19:17 发表
这台是测出来出风口温度最高的,但是有个奇怪的现象,当温度升高到58.7度的时候,内机滴的一声蜂鸣。。。。接着出风口温度迅速下降到51-52度左右,入风口的温度也随之下降。
其他几台机器也都差不多,出风口温度全部 ...






还有什么温度过高保护功能?猜想中
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

301

帖子

4

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-24
发表于 2007-12-16 19:40 | 显示全部楼层
没看到双机同开的出风口温度啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

127

主题

2105

帖子

71

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2003-6-19
发表于 2007-12-16 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 y0y0y0 于 2007-12-16 19:36 发表
另外,刚开始我设20度的时候,不一会内机就不出风了,应该是停机了吧,设21度没这个现象。






这个情况我的也有,内机不出风,外机开始化霜。化霜外成后就正常了。另外你的温度计是什么牌子的,好用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

4

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-9
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:46 | 显示全部楼层
貌似不是化霜啊,我一调高温度到21度,内机马上出风了。

温度计精创的,还可以吧。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

4

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-9
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:48 | 显示全部楼层
双机同开没测呀,论坛DX说要单机测,我就测了个单机。。。下次去测双机同开,不过站机器下面的感觉是一样的,就是被吹的受不了。。。。热死[s:68] ~~~~~~大家双机同开测出来是怎么样的?还有耗电是有那么多吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

301

帖子

4

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-24
发表于 2007-12-16 19:49 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

127

主题

2105

帖子

71

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2003-6-19
发表于 2007-12-16 19:50 | 显示全部楼层
原帖由 y0y0y0 于 2007-12-16 19:46 发表
貌似不是化霜啊,我一调高温度到21度,内机马上出风了。

温度计精创的,还可以吧。。。。



我是这样想的,外机本还不需要化霜,但是设定温度有30度降为20度,温差很大,机器就利用这段时间化霜了....不知对否?(温度调为20度后,肯定在化霜,因为一会儿我就能听到室外机向下流水的声音)

[ 本帖最后由 xixia 于 2007-12-16 19:52 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

4

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-9
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:51 | 显示全部楼层
热死夸张了点,呵呵[s:68] 中午测的时候站梯子上,真是受不了啊,满身的汗。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

4

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-9
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:52 | 显示全部楼层
原帖由 xixia 于 2007-12-16 19:50 发表



我是这样想的,外机本还不需要化霜,但是设定温度有30度降为20度,温差很大,机器就利用这段时间化霜了....不知对否?


哦。。。可能吧?外机室外温度几度需要化霜呢?还是凡是制热都要化霜
回复 支持 反对

使用道具 举报

127

主题

2105

帖子

71

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2003-6-19
发表于 2007-12-16 19:54 | 显示全部楼层
是啊,站在下面测温度一会儿就热的受不了,不过心里那个爽啊.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

127

主题

2105

帖子

71

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2003-6-19
发表于 2007-12-16 19:57 | 显示全部楼层
原帖由 y0y0y0 于 2007-12-16 19:52 发表


哦。。。可能吧?外机室外温度几度需要化霜呢?还是凡是制热都要化霜





凡是制热都要化霜.在下雪天,我的一般一个多小时化霜一次,如果是晴天,就很长时间才化霜一次.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

4

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-9
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:59 | 显示全部楼层
哦。。。内机不出风就是在化霜吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

127

主题

2105

帖子

71

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
22
注册时间
2003-6-19
发表于 2007-12-16 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 y0y0y0 于 2007-12-16 19:59 发表
哦。。。内机不出风就是在化霜吗?






化霜的时候内机不出风的,这时你也可以去看看室外机啊,看是不是一会儿流水了.....