接头没拧紧说明真空也是白抽了,又漏了那么多制冷剂,重新抽真空定量加制冷剂即可,换机就没必要了

点评

已经申请退货了  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-7-12
发表于 2023-8-23 09:31 | 显示全部楼层
换新机

点评

卖家不换了  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

1779

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-5
发表于 2023-8-23 09:38 | 显示全部楼层
至少换外机吧

点评

本来是想换外机的,但是卖家好像不太愿意,再加上空调开机后我觉得风噪大风力小就申请退货了  详情 回复 发表于 2023-8-25 18:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-3-6
发表于 2023-8-23 09:39 | 显示全部楼层
正压空气是进不去的。如果你是R410a的机器,冷媒以气态方式泄漏的话,会导致成分发生变化。需要抽掉冷媒后重新定量加注。不过现场操作的话,很难做到很规范。建议还是换机

点评

已经申请退货了  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1083

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-15
发表于 2023-8-23 10:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,全部冷媒放掉再重新加,重新抽真空就行了

点评

申请退货了  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

919

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-25
QQ
发表于 2023-8-23 11:10 | 显示全部楼层
退货。。

点评

退  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:22
回复

使用道具 举报

29

主题

1625

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2023-8-23 11:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
制冷最大温差几度

点评

制冷试了还好,但漏了这么久担心进空气  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

118

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-30
发表于 2023-8-23 13:45 | 显示全部楼层
把机内剩余冷媒放光,然后按外机铭牌标称的量,定量重新加氟就可以

点评

新机就这样折腾,我申请退货了  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:19
服役中:三菱电机FZ25/DF12;富士通12KZCA/12KTCA/09LGCB;大金FTXW126;三菱重工EKBV35
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

703

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-28
发表于 2023-8-23 14:59 | 显示全部楼层
这种情况最好更换外机。定量加注 这种安装师傅估计是搞不定的。

点评

是的,我还害怕里面混了空气  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

395

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-17
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:18 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-8-23 08:21
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:19 | 显示全部楼层
nrg2007 发表于 2023-8-23 13:45
把机内剩余冷媒放光,然后按外机铭牌标称的量,定量重新加氟就可以

新机就这样折腾,我申请退货了
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

395

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-17
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:19 | 显示全部楼层
ykvaio 发表于 2023-8-23 14:59
这种情况最好更换外机。定量加注 这种安装师傅估计是搞不定的。

是的,我还害怕里面混了空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

395

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-17
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:20 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2023-8-23 11:13
制冷最大温差几度

制冷试了还好,但漏了这么久担心进空气