家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1847|回复: 5

[空调] 定频机制热的时候外风机不转是什么原因

[复制链接]

6

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-6-1
发表于 2022-10-5 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
天气冷了,开了一台美的三级定速35机制热,额定制热能力4kw,外温12度,设置22度。打开之后室内机出热风,此时到室外观察外机,一开始风扇是转动的,转了一会风扇停止,可压缩机依然在工作,嗡嗡响个不停,外机壳和管路都有明显震动。再返回室内,室内机依然吹出炽热的风,摸外机盘管感觉比较凉。
回复

使用道具 举报

14

主题

649

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2022-10-5 19:25 | 显示全部楼层
可能是内机太脏了,或者,可能室外温度较高,制热量较大,内管温高了,外风机停转

点评

这么看来是两样独都占了,内机很脏到风量严重减小,外温也不是很低,一墙的同型号机子即使在制热外风机也是不转的多。  详情 回复 发表于 2022-10-7 21:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-10-5 21:20 | 显示全部楼层
LS正解

外风机要是不停,过一会压缩机就停了。

压缩机要是也不停,再过一会内机塑料件变形了,再再过一会高压boom了,可以上新闻了
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-6-1
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:41 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-10-5 19:25
可能是内机太脏了,或者,可能室外温度较高,制热量较大,内管温高了,外风机停转

这么看来是两样独都占了,内机很脏到风量严重减小,外温也不是很低,一墙的同型号机子即使在制热外风机也是不转的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-6-1
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:48 | 显示全部楼层
这台机子在13度的天气居然在化霜,此时外面在下小雨

黄色化霜指示灯亮

黄色化霜指示灯亮

热气腾腾的外机管路

热气腾腾的外机管路

之前一直在制热,但风机未转,结霜严重

之前一直在制热,但风机未转,结霜严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

66

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-6-1
 楼主| 发表于 2022-10-7 21:50 | 显示全部楼层
化霜时低压管结冰了
LYU}JJX]}KUGZ7[1KB@N8LD.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-19 10:51 , Processed in 0.117615 second(s), 30 queries , Gzip On.