家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 9760|回复: 12

[搭配] 系统的零线和地线的电压有50多伏,这个是什么问题呢?

[复制链接]

2

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-11-3
发表于 2019-11-10 15:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发现我的音箱底噪非常大,甚至有小的电台的声音,朋友用万用笔检测,发现地线和零线有五十多伏的电压,这个怎么处理呢?
回复

使用道具 举报

13

主题

4352

帖子

8

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-6
发表于 2019-11-10 16:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
换功放。。。。。
北昌影音
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1095

帖子

-3

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-28
发表于 2019-11-10 16:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
外壳接地屏蔽不好,或者输入阻抗过高
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-11-3
 楼主| 发表于 2019-11-10 16:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
把地线断开就行了?
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

239

主题

4万

帖子

207

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-29
发表于 2019-11-10 16:43 | 显示全部楼层
功放有漏电的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1095

帖子

-3

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-28
发表于 2019-11-10 16:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
唉,有时真的难以讲清,很多人根本就没有基础电学知识,说了也是白说,我自已用24个公房也是静如深海,换别人不可想象
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1983

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-9
发表于 2019-11-10 16:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
电源线最好屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

2980

帖子

38

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-8-24
发表于 2019-11-10 16:53 | 显示全部楼层
地线开路了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

6039

帖子

27

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2019-11-10 18:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个现象很正常 因为咱们的国家电网 配线系统 零线接地不够可靠(接地电阻高于4欧姆的标准)还有你所居住的房子地线接地不良(高于四欧)
不管零线还是地线那个有问题都会造成零线带电 还有一个可能三相四线配电不均衡 也会导致零线电压升高(这里所指零线对于大地为参考点)
解决办法 脱开地线悬空不接
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

6039

帖子

27

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2019-11-10 18:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼主还要检查你的功放 机壳接地是否正常 这里说的接地不是大地 指的是线路地 还有你的音频信号线是否地线端存在开路
回复 支持 反对

使用道具 举报

107

主题

7550

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-11-24
发表于 2019-11-10 19:45 | 显示全部楼层
神机!值得研究和学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

790

主题

1万

帖子

72

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-18
发表于 2019-11-10 20:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
虚电压,正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

2159

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-24
发表于 2019-11-19 19:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoqicai 于 2019-11-19 19:47 编辑

如果全小区每一栋房所有户都是零对地几十伏,但火零电压稳定在220v左右是一种故障,上月刚好遇到并解决。

如果仅仅是一栋或一层,零对地几十伏,并且火零电压忽高忽低又是一种故障。