蓄热就是舒适啊,为何不买呢? |
ego00 发表于 2019-10-22 10:18 凯迪拉克打骨折 |
房屋保温才是关键 |
向前走就这样走 发表于 2019-10-23 20:43 这才说道点子上了。冬天空调制热风噪大,不适合睡眠状态使用。 |
telecomm 发表于 2019-10-24 10:54 保温还可以的话,即使开低风档,室温至少还是能维持在10几度的 |
18660505792 发表于 2019-10-25 22:29 请说说具体的技术细节,或者有没有松下具体的技术文档贴出来 |
这玩意感觉真没什么用,提高内机温度更实用点 |
fluke 发表于 2019-10-26 06:09 蓄热空调内机出风口温度也挺高的,去年我测松下VE的两个型号,超过57℃,最高到过60℃。能效比也挺好的。这几天温度低,室外6℃,室内19.8℃,开VE9KK1制热,设定目标28℃,大约20多分钟地面上放的温度计升到26.9℃。我挺满意。 |
telecomm 发表于 2019-10-26 09:55 VE原型机是寒带日规,不具备可比性,VE低温制热还搞不过四季彩馆,日本没有蓄热的制热都没问题 |
蓄热主要为了解决除霜期间吹冷风的问题,并非某些所谓牛人说的把电辅热移到外面那么简单粗暴。VE这个低温制冷还可以,我测过-10℃时的,比家里另外一台海信的R410a空调强太多。 |
aaa53653081 发表于 2019-10-27 17:53 没错,就是个铝块,里面一根不锈钢管走冷媒,另外一根是电加热管,我要是没记错是最大型号是2000瓦电加热管。因为是金属所以是显热蓄热,且蓄的是压缩机壳体的热量,而这部分热量原本是要送进室内的。当化霜时,三通阀将冷凝器出口和蓄热器经过一根毛细管联通,电子膨胀阀全开,室内风速降低或停机,蓄热器当蒸发器用,头一段靠蓄热器热量,当蓄热热量耗尽后,靠电加热加热蓄热器铝块,铝块传热给不锈钢管,实现正常蒸发。就这么简单,没必要做。国内储备的都是相变蓄热,蓄热材料是可从固态到液态转变的,所以蓄热量大。但成本受限,所以没有推广。 |
江城隐士 发表于 2019-10-28 13:26 实际上是利用压缩机工作的余热来达到蓄热加热的目的的,冬季制热舒适性有提升。 |