21 制冷温度补偿设置 尝试过几次都不行。一直NA,基本上接上电3秒内,10秒内,一分钟内都是NA |
我离开过去 发表于 2019-8-12 23:19 我这目前没有室外35度条件了 补偿我已经调成0了 目前就见过76hz |
美的冷静星2,把制冷最小风轮调到最慢的-41,现在安静多了。 就是制冷最低155W这个没法再下去了。 |
9682169 发表于 2019-8-14 09:56 这个可能调整不了,看他们会不会远程升级固件增加这个功能吧 |
本帖最后由 科姆特实验室 于 2019-8-16 15:56 编辑 我离开过去 发表于 2019-8-13 12:43 拔掉,插上插销,未开机,三分钟内,将21项设置为0.0,但是开机后看16项还是和以前一样,比设置温度低一度。 弄好了,是先要将温度调到17度,关机,拔插头,再通电设置。华凌1.5p |
电辅热能不能彻底关掉,我们这里这玩意就是个鸡肋,而且线路吃不消啊! |
我离开过去 发表于 2019-8-16 14:19 美的冷静星23级能效的,也是9赫兹。 148-153W左右。 |
调到17后就一直显示 SH 无伦调什么都是显示SH,要把电抽了 才恢复正常,是什么原因? |
感谢楼主分享,青春2里面有30项,知道另外几项对应什么吗 |
大佬,我的是i青春2 我按操作进了工程模式21 制冷温度补偿设置,从-3.0调到了0.0,怎么让它生效啊,我重新进21它又变成-3.0了.关机状态下和开机状态下都是这样. 我就想知道怎么让设置生效... |
我离开过去 发表于 2019-8-16 14:19 APP上一键控制是什么功能? |
"16 TT 显示补偿后的设定温度"怎么理解啊 |
科姆特实验室 发表于 2019-8-16 15:50 华凌1.5P的第21项怎么保存设置,把温度调成17度,断电后再设置也不能保存.详细点,调好数值直接断电?拿遥控电池还是拔空调的电,还是按“开/关”键退出?重新上电? |
Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网
京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )
GMT+8, 2024-5-19 09:24 , Processed in 0.078686 second(s), 30 queries , Gzip On.